记得我在厦门集美大桥搞测量时,由于没有对已经偏移的导线点进行复核,结果那次用那个点设站时,吊消浪块时,测出来的偏移了20公分,结果将近50米的消浪块安装需要返工。
本帖最近评分记录
  • xiey020307 金币 +5 对导线点必须加强保护,否则会吃大亏的。呵呵 2008-6-21 22:31
  • hydrway 金币 +10 积极参与讨论! 2008-6-20 08:27

TOP

说起这个,我处从参加工作至今也有好二十多年年时间了,有这中首先是搞施工、其次是业主、现在是做监理,其中也遇到了许多让自已下不了台的事:
  g5 H/ `5 z4 o" r$ K一、施工阶段:
6 E8 P2 J5 u3 t8 v1、有一次,刚参加工作,施工图纸又不齐全,有一条改河工程,图纸上只标出断面示意图,未有具体的施工图纸,业主方又要让施工方完善图纸,我就自已绘制变更图纸,当时由于经难验不足,就只考虑高程没有考虑平面位置,而平面位置按路基横断图上进行控制,图纸绘制完以后,业主、监理没有认真审图就批准了,在开挖完200M后才感觉不对,急忙认真审图才发觉不对,兴好,平面位置错的不多,所以也没有过多的修改,现在想起来真害怕。
本帖最近评分记录
  • xiey020307 金币 +5 积极参与讨论! 2008-6-22 21:53

TOP

,大桥局,甬台温铁路,死7人,伤19人,移动模架,造桥机6 c- Y! j4 W& B/ K, d
搞工程的兄弟姐妹,愿我们平平安安,健健康康。
% G: g8 G* P3 R3 g# |% Y感谢各位好心人的支持,希望这种爱传下去,直到永远。
本帖最近评分记录
  • hydrway 金币 +5 安全第一,质量为上。 2008-6-23 11:22

TOP

一句话:6 W9 S7 O; P2 O2 d& c
    搞工程的苦,然而,干什么不苦?上帝让我们来到这个世上,就是吃苦来了,问题是如何在苦中找乐,既然我们选了这行,就要热爱,就要干好,就要认真干好。找出乐来。所以这一句话就应这样说:搞工程的苦,但苦得其所,苦中有乐,乐在其中。
+ ~4 Y. `0 A* R% z  T一杯酒:
8 p: u% L  g( D& x# H" j    生活真的像杯苦酒,但关键是你怎么酿,酿的好了,是甜的,酿的不好是苦的。只要耐心细致的工作,尽量少出问题或不出问题,你酿的酒是甜的。那么一杯酒就应该说:自己的梦自己圆,自己酿的酒,自己喝吧。, q; r) y4 `, a$ ~2 L5 r6 x
一辈子:
/ v. q9 I& a0 t    人的一生,应当这样度过,回忆往事的时候不至于应为你的失误而感到担心和悔恨!
# N( F- k/ X0 A& M, _* J6 J: ?旋外音:8 z) e  g9 a3 }$ p/ C
    看到你的作品巍然屹立,上帝们住着舒适的房屋,你不觉得乐乐在其中吗?$ O6 r4 D1 r" t9 Z# v
    你不觉得生活的美酒是甜的吗?
/ S' v' {% ]9 G) x: G$ x3 @  C  e+ m    你不觉得你得一辈子是成功的吗?
本帖最近评分记录
  • xiey020307 金币 +5 很好!! 2008-6-23 21:23

TOP

搞工程,一定要用心去搞,多看、多想、多问、多校核!!!
3 w+ u4 K% k6 h$ Z现在施工的四个十九层高层住宅楼,开始挖基时是四个楼平行施工,两个年轻的技术员(我两个小徒弟)负责抄平,最后一个基坑快挖完时,我站在两个基坑中间看老是觉着不对劲,拿过一起来一看傻眼了:两个基坑基底竟一样深(设计差一米)!!!当时汗就出来了,校校基准点才发现是其中一个挖浅了一米(小技术员一不小心看错了数)!!!马上跳下基坑假装看看基底,然后宣布:未挖到持力层,继续下挖一米,马上吊挖掘机作业!!到现在施工员、项目经理也不知这回事,但现在还是有点后怕,如果当时是另一个挖深了一米,我还能这么轻松摆平吗???
本帖最近评分记录
  • xiey020307 金币 +10 ,当领导的,呵呵,责任重的,呵呵 2008-6-29 21:37

TOP

一句话:听人一句话(良言)0 L4 m  T1 v0 z2 e+ I
一杯酒:少喝一杯酒(祸酒)& V2 R4 h2 _* F* [
一辈子:平安一辈子(安全第一)
本帖最近评分记录
  • xiey020307 金币 +3 呵呵,良言、祸酒、。。。要用心去品味的 2008-7-15 09:22

TOP

记得第一次放线,在干基础的是时候,垫层偏了0.5米,导致底板梁钢筋安装不上,自己赶紧检查,幸好及时发现了这个问题。要不整座楼都偏了,想在想想,施工放线,符合多变是真理 啊
本帖最近评分记录
  • xiey020307 金币 +5 只有用心才能细心,只有细心才叫人放心,呵呵! 2008-7-15 09:14
  • hydrway 金币 +10 很不错的忠告。 2008-7-2 18:36

TOP

年前做一个加油站预算,网架结构,结果把措施费给落了,真是小河沟里翻船,郁闷呀。
本帖最近评分记录

TOP

记得还是05年刚毕业的时候吧,初生牛犊。有一次型钢混凝土的柱子,混凝土打到工作面以后,由于主筋已经竖起来了,要下地脚螺栓,主筋全部是25的,还非常密,掰也掰不动,问怎么办?钢筋班长答:搞气焊烘烘!我也不明白,想想也没别的办法,就答应了,稍微烘一下。好家伙,挨领导好一阵批,说还本科毕业,这点基本的常识都没有。。。
2 V9 a4 [4 l* y$ [+ n) M现在想想都后怕,姑且不说这个方法对不对,你说稍微烘一下,工人能把整个钢筋搞得瘦身一圈,教训啊。
本帖最近评分记录
  • xiey020307 金币 +8 把钢筋给割了啊! 2008-7-15 09:20

TOP

我们小区是集中供热,有的住户改地暖了,水温不一样,不知寿命可以吗?好像能按一种叫水水觉换器的,可以把温度降下来,流量能达到要求吗?
本帖最近评分记录
  • xiey020307 金币 +2 换个地方问问,呵呵。房建不懂的,呵呵 2008-7-20 13:34

TOP

记得我在一次工地巡视过程中,有个项目部为增加其施工进度,内墙(两面都是砖墙或“T”字墙)采用直槎砌筑,然后每50CM放置一道拉结筋,经观察发现拉结筋90度弯钩朝向上方或下方,心存怀疑,是否未按标准放置规定长度的拉结筋,外露钢筋像是与构造柱用的拉结筋(新版抗震图集),经扒除后证明啦我的怀疑,随即下令扒除啦存在问题的六面砖墙中的四面砖墙。望检查时多加留心
本帖最近评分记录
  • xiey020307 金币 +5 呵呵,最好在扒除前搞定! 2008-7-20 13:36

TOP

记得我在一次工地巡视过程中,有个项目部为增加其施工进度,内墙(两面都是砖墙或“T”字墙)采用直槎砌筑,然后每50CM放置一道拉结筋,经观察发现拉结筋90度弯钩朝向上方或下方,心存怀疑,是否未按标准放置规定长度的拉结筋,外露钢筋像是与构造柱用的拉结筋(新版抗震图集),经扒除后证明啦我的怀疑,随即下令扒除啦存在问题的六面砖墙中的四面砖墙。望检查时多加留心
本帖最近评分记录
  • hydrway 金币 +8 积极参与讨论! 2008-7-29 21:36

TOP

这里高手如云啊 让我学到很多
本帖最近评分记录
  • xiey020307 金币 +1 鼓励学习 2008-7-20 13:38

TOP

设计4根25他仅用3根20,梁浇筑了,到现在还没有问题。(还是学校的教室呢)( \4 n+ o2 C' m* }* j6 z
原是预制板,三根20没事的(250x500)6300无墙处.
1 N. k! h6 S5 l) h9 u8 E* o0 ^