我的问题是高层低层之间能否按两个建筑考虑???就因为那个走廊我必须安全房考虑吗?裙房我做一些小型会议室什么的

TOP

高层与多层防火间距满足9米。我认为只要各自满足消防要求即可。
本帖最近评分记录
  • poper 金币 +3 热心解答问题! 就当两个建筑做就是了 2007-8-9 08:43

TOP

关键是连廊连起来了亚,楼上的意思是忽略连廊的存在?毕竟是个火灾蔓延因素

TOP

不能按两个建筑,除非建筑断开.% o% B" _- I8 J( f4 G1 I  L
高规对裙房的解释:
% q9 U) A: `# B与高层建筑相连的建筑高度不超过24米的附属建筑.
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论! 2007-8-12 19:02

TOP

1、多层不按照高层裙房考虑,而按照多层建筑考虑,因为高层裙房消防要求高于多层建筑;
4 V. i- B4 i9 ^* S2、连廊两端应该有防火卷帘,这样划分防火分区比较明确,最起码也应该一端有;
( L* U3 t  w% x: [6 Q9 A7 j3、每个防火分区内防火分区面积、疏散距离、疏散宽度等等各方面都能满足《高规》、《建规》要求。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 积极参与讨论! 2007-9-4 00:20

TOP

引用:
原帖由 wwd1974 于 2007-8-12 16:51 发表 - H3 v/ q6 ]( i; C8 {+ w' V/ r* ?
1、多层不按照高层裙房考虑,而按照多层建筑考虑,因为高层裙房消防要求高于多层建筑;. B" v" u" C5 ]$ g- K
2、连廊两端应该有防火卷帘,这样划分防火分区比较明确,最起码也应该一端有;5 }% T, v3 L! f' F4 D
3、每个防火分区内防火分区面积、疏散距 ...
5 {9 J2 P7 R8 K0 Z; `( }; o
如果做为两个建筑,之间的防火间距得满足规定,只设防火卷帘恐怕不行吧.

TOP

引用:
原帖由 kqhyy 于 2007-8-12 17:04 发表 5 E5 c+ N% c$ F2 x0 e

0 U  w' B/ y: J如果做为两个建筑,之间的防火间距得满足规定,只设防火卷帘恐怕不行吧.
% s: |1 ]8 A! T$ Q: G, K1 Q) a# P* O

. G. r! S+ R. [4.2.2 两座高层建筑或高层建筑与不低于二级耐火等级的单层、多层民用建筑相邻,当较高一面外墙为防火墙或比相邻较低一座建筑屋面高15.00m及以下范围内的墙为不开设门、窗洞口的防火墙时,其防火间距可不限, t% k: b8 V3 p/ D' F& _/ ^: d
防火卷帘可看成防火墙
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +12 两帖并奖 2007-8-12 19:01

TOP

顶一个

TOP

4.2.2 两座高层建筑或高层建筑与不低于二级耐火等级的单层、多层民用建筑相邻,当较高一面外墙为防火墙或比相邻较低一座建筑屋面高15.00m及以下范围内的墙为不开设门、窗洞口的防火墙时,其防火间距可不限。
3 s3 X- I; Y' y, A
& [3 ]" O5 O8 d4.2.3 两座高层建筑或高层建筑与不低于二级耐火等级的单层、多层民用建筑相邻,当较低一座的屋顶不设天窗、屋顶承重构件的耐火极限不低于1.00h,且相邻较低一面外墙为防火墙时,其防火间距可适当减小,但不宜小于4.00m。: {' @3 A/ K  U( U5 h; Q( l* X
1 Q* E  E, R6 z) B+ X$ d
4.2.4 两座高层建筑或高层建筑与不低于二级耐火等级的单层、多层民用建筑相邻,当相邻较高一面外墙耐火极限不低于2.00h,墙上开口部位设有甲级防火门、窗或防火卷帘时,其防火间距可适当减小,但不宜小于4.00m。
) ~# q  P2 x/ ~1 o, E' z( s& [3 ?
2 w- L) j$ J' Y8 o5 |防火分区可以用防火门,或防火卷帘断开,分区面积不一起计算
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 积极参与讨论! 2007-8-16 04:16

TOP

还是觉得不行,感觉楼主的那两栋楼不太可能满足这些要求.

TOP

我觉的应该按裙房考虑

TOP

1.联廊属于建筑的一部分,从功能上不能分开.4 r; c8 p' m* j3 f* g6 s/ O1 U
2.不论连廊归属高或低层,两栋建筑间距为0,须满足较高一面外墙为防火墙或比相邻较低一座建筑屋面高15.00m及以下范围内的墙为不开设门、窗洞口的防火墙. 恐怕本建筑不能做到吧!
3 b8 |3 T! H3 C6 P2 ]3.因此按群房考虑.
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 鼓励新人积极参与讨论! 2007-9-4 00:19

TOP

个人认为连廊如果是敞开式的,并且其耐火等级〉=二级,则可按两栋建筑来考虑
2 _( U6 t8 @, f, P/ l5 k5 x- m如果是封闭式的,则要按一栋建筑考虑。。。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +6 积极参与讨论! 2007-9-4 00:20