[图纸审查] 人行道(不能上消防车)与车行道路有500高差,此时建筑高度从何处开始计算?

依据<建筑设计防火规范>注:建筑高度为建筑物室外地面到其女儿墙顶部或檐口的高度.
0 q5 q; h' f5 e0 f% C. H: M4 y1 ~' n假如室外地坪是人行道(不能上消防车),人行道与车行道路有500高差,那么建筑高度为人行道到到其女儿墙顶部或檐口的高度~还是车行道路到其女儿墙顶部或檐口的高度?5 ^& Q) [! V5 [. ~0 i4 c
) N4 ]2 l0 |7 ?' |
[ 本帖最后由 rk35 于 2007-8-10 19:07 编辑 ]

TOP

首先 这个注请看最新的建筑设计防火规范

TOP

引用:
原帖由 poper 于 2007-8-9 23:26 发表
% ?! W; x5 O# [0 l5 `, G首先 这个注请看最新的建筑设计防火规范
$ f3 r; R; ^9 U- @说得对,搞错了,那是老版本.现修改为:
% B, K  G" \: v- |1 N( T依据<建筑设计防火规范>注:1 建筑高度的计算:当为坡屋面时,应为建筑物室外设计地面到其檐口的高度;当为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,应为建筑物室外设计地面到其屋面面层的高度) ?. E7 V# P0 I+ V, @! P
.假如室外地坪是人行道(不能上消防车),人行道与车行道路有500高差,那么建筑高度为人行道到到其屋面面层或檐口的高度还是车行道路到其其屋面面层或檐口的高度?
本帖最近评分记录
  • poper 金币 +3 半夜辛苦奖;) 2007-8-10 00:31

TOP

其实,规范中还有比较模糊的地方,室外地面到屋顶面层的距离,可是屋顶面层怎么确定,屋面是要找坡的,屋面并不是平的,按那一点算,还是算到结构层。

TOP

我觉得从出入口计算,这个高度个人理解主要是考虑火灾时消防队员攀爬能力制订的,因此还是从出入后计算,如果出入口直接接车行道那就的从车行道路算,至于屋面找坡,那点高度应该无所谓吧?!呵呵...个人yy
本帖最近评分记录
  • poper 金币 +3 积极参与讨论!意思一下 2007-8-16 21:18

TOP