[图纸审查] 防烟楼梯间能否开其他门?

防烟楼梯间能否开其他门?

防烟楼梯间能否开其他门?$ i$ l: X. }. X9 t3 |. W& H
我的是高层建筑.
0 A7 W7 K+ K( P1 k根据6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。那我这个门是否不能开?

附件

1.JPG (39.64 KB)

2007-8-12 16:31

1.JPG

TOP

我认为不能开,理由你说过了
本帖最近评分记录
  • fyin2000 金币 +4 积极参与讨论! 2007-8-13 08:52

TOP

绝对不能开!

疏散时,只能通过防烟楼梯间前室再到楼梯间。
本帖最近评分记录
  • fyin2000 金币 +4 积极参与讨论! 2007-8-13 08:52

TOP

感觉这个设计怎么这么别扭,到处是走道而没有像样的电梯厅和前室。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +1 我很赞同,意思下。 2007-8-16 04:26

TOP

只可以开管道的门,而且要防火门

TOP

如果那里再加个前室,可以在开一个防火门

TOP

不能开,是不是办公一个门不够 ?

TOP

估计是门不够,或者是疏散距离超了,这就难办了.防烟楼梯间是不允许办公室直接开门的!如果是门不够,建议与左边的房间合并.
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +6 积极参与讨论! 2008-3-28 06:43

TOP

只可以开管道的门,而且要防火门    这个说法不对 又不是住宅

TOP

6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。

TOP