网站首页 | 建筑俱乐部 | 考试培训 | 招聘求职| 展览展会 →→→注册考试 ¤ 建筑设计 ¤ 建筑施工 ¤ 路桥隧 ¤ 资料下载 ¤ 【Jzcad会员手册】
发新话题
打印

[规范讨论] 低规防火分区设置

低规防火分区设置

4000m2的二层建筑需要设封闭楼梯间吗?审图认为超过2500m2就需设,对吗?未封闭楼梯间都应上下连通计算面积吗?低规5。1。9条是指敞开楼梯,和敞开楼梯间一样吗?

TOP

我认为未封闭楼梯间应上下连通计算面积.

TOP

条文说明:5.1.7    1)表中所指防火分区的最大允许建筑面积为每层的水平防火分隔的建筑面积,但每层防火分区的分隔体严格地说需要在同一轴线位置贯通上下各层。

TOP

二层建筑总面积超过2500m2就需设封闭楼梯间,未封闭楼梯间都应上下连通计算防火分区面积,低规5。1。9条是指敞开楼梯,和敞开楼梯间是一样的。
; v, |, v# K5 O% E
) S0 K/ B5 l' e[ 本帖最后由 autocao 于 2007-8-13 22:41 编辑 ]

TOP

楼梯间未封闭,防火分区面积就是上下相加,超过了2500必须划分防火分区

TOP

请看看这个贴:敞开楼梯间防火分区不叠加消防公函
3 E( Y; H* X6 W2 s2 e) _地址 http://bbs.jzcad.com/viewthread.php?tid=49379&fromuid=6479

TOP

引用:
原帖由 rk35 于 2008-3-13 19:59 发表 . w3 Z$ k! M8 u# [
请看看这个贴:敞开楼梯间防火分区不叠加消防公函
- @9 W- J' A$ P) L+ {地址 http://bbs.jzcad.com/viewthread.php?tid=49379&fromuid=6479
0 U& m- x7 a8 G& \& }
那么就是说像教学楼,只要不超过5层,每层不超过2500,就不用划分防火分区了喽

TOP

发新话题