[规范讨论] 小高层11+1(顶层为越层),防火按11层还是12层

本主题由 rk35 于 2007-12-7 01:07 提升
小高层11+1(顶层为越层),防火按11层还是12层
! r7 g8 p; K7 r8 G, p: \《高规》
9 n9 [0 B+ P+ n' g, @  d! R6.3.1 下列高层建筑应设消防电梯:
0 F' a' |( C6 M& s" ^6.3.1.1 一类公共建筑。
7 E: Q1 n3 i" {5 f6.3.1.2 塔式住宅。/ ^) @' Q! @! @6 m8 L  w
6.3.1.3 十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。
) y3 T- h6 d8 l  C& `要是按照12层就要设消防电梯(800公斤以上): I+ i$ g, d, u
《住规》还要求2部电梯,其中一部能容纳担架。" X- _( F( i2 K, k% x- Y

) I! q( z: T- ]$ l7 X根据《住宅建筑规范》8 q' a! Y/ Y# t& |  h9 x; H
9.1.6 住宅建筑的防火与疏散要求应根据建筑层数、建筑面积等因素确定。2 f$ F0 A, ]7 \0 l+ |$ t
注:1 当住宅和其他功能空间处于同一建筑内时,应将住宅部分的层数与其他功能空间的层数叠加计算建筑层数。
9 T# Q$ [5 y# D) h2 当建筑中有一层或若干层的层高超过3m时,应对这些层按其高度总和除以3m进行层数折算,余数不足1.5m时,多出部分不计入建筑层数;余数大于或等于1.5m时,多出部分按1层计算。
# d3 O" _* t- ]& I. @, K顶层越层总高度超过4.5米应该按照12层,不超过4.5米按照11层。(越层两层只有4.5米高好像不行,住宅净高2.4米)
7 f* I: _% x8 Z: M# k" ~' Q: \郁闷,清高手指点。. o2 K( C( W/ v  V. D# `5 I
4.1.6 七层及以上的住宅或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过16m以上的住宅必须设置电梯。
- M2 y# w& G2 d8 q8 @5 x注:①底层作为商店或其它用房的多层住宅,其住户入口层楼面距该建筑物的室外设计地面高度超过16m时必须设置电梯;7 B1 _- U0 J" Q( @( Y
②底层做架空层或贮存空间的多层住宅,其住户入口层楼面距该建筑物的室外地面高度超过16m时必须设置电梯;
2 a/ v7 y( K6 q" ?* b% l③顶层为两层一套的跃层住宅时,跃层部分不计层数。其项层住户入口层楼面距该建筑物室外设计地面的高度不超过16m时,可不设电梯;
8 `, H% l3 b/ B, F& ?但是这个说的是设置电梯的问题,而不是消防的问题。6 J7 G, ~$ N/ v
8 b* y' b0 w$ I' h' U
[ 本帖最后由 wwd1974 于 2007-8-19 11:27 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 贡献 +2 超过15帖有效回复额外奖励。欢迎常来参与讨论! 2007-10-10 20:34
  • mydata 金币 +7 积极发帖讨论! 2007-8-20 23:18

TOP

2 当建筑中有一层或若干层的层高超过3m时,应对这些层按其高度总和除以3m进行层数折算,余数不足1.5m时,多出部分不计入建筑层数;余数大于或等于1.5m时,多出部分按1层计算。& b9 y+ E. }# f; E
当建筑中有一层或若干层的层高超过3m时,本工程可按11层计
本帖最近评分记录
  • shi_1124 金币 +10 积极参与讨论! 2007-8-19 12:16

TOP

11层的跃层层高3m,应按照消防电梯12层算,层数还按照12层算,也即11+1=12。
' [6 d8 {. i" h. t7 Q; T1 F2 X; j5 ^$ w7 W. h3 ~$ f( j
[ 本帖最后由 coco25825 于 2007-8-20 19:33 编辑 ]

TOP

引用:
原帖由 coco25825 于 2007-8-20 10:08 发表 , |, K' }' a7 r
11层的跃层层高3m,应按照消防电梯12层算,层数还按照11层算
& N  |; Y6 W, M3 [- d0 g7 Q
跃层层高3米以下是不是就可以按照11层算呢?

TOP

引用:
原帖由 wwd1974 于 2007-8-20 12:49 发表 5 ~" w+ h9 g( Y# n" F. Y* t9 {
( N7 D; j. q# s: ^
跃层层高3米以下是不是就可以按照11层算呢?
) b( @- v. z7 {. e从一层的入户标高开始,往上层高高于2.2m的计入层数,复式上层>2.2m,除去低层按照低规复式顶层不计层数,应层层计。本例为11+1实际上就是12层(在层高>2.2m时)

TOP

引用:
原帖由 zanqin 于 2007-8-19 12:08 发表
+ W. o3 c( q3 \$ ~" N4 e! F当建筑中有一层或若干层的层高不超过3m时,本工程可按11层计
- `$ C# D4 O3 G- J住规规定的适用于低层和高层,低层有规定复式上层不计层数,高规没有规定,所以高层复式要算入住规规定的高度总和中去,余数<1.5m不计层数
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +12 积极参与讨论!几帖并奖。 2007-8-21 03:06

TOP

6+1跃层,小于16米可不设电梯;11+1跃层应该可只设一部电梯。
- O5 K6 c" ]' D3 D% u: e  U& z7 X) j* Q
( i0 ^5 ^$ X( q8 z[ 本帖最后由 zls212121 于 2007-8-20 20:08 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 鼓励新人积极参与讨论。 2007-8-21 03:07

TOP

个人认为11层

TOP

感觉,电梯数量还是按照11层的标准,消防上应该按照12层标准即电梯为消防电梯
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论! 2007-8-29 01:56

TOP

消防上:11层与12层的住宅楼梯间的形式不一样。住宅规范上主要是电梯的。18跃19消防也有这种情况。8 a! ^0 ~7 R( C+ h# R% O+ Q
类似这种情况,各地消防部门意见并不一致。建议去消防部门沟通一下最好。
! B# j' V1 }" c' M1 z* |/ ?% _' G' l4 R  Q. _( M/ h4 b
如果消防同意按11层计算,那么复式部门可以做产权~也就是设计上按真复式设计。反之就按假复式设计,属于闷顶没有产权的。; I8 b- |) \2 L* Z( Q# D: W
顶层为复式,电梯按照11层设计即可。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 积极参与讨论! 2007-8-29 01:56

TOP

还是做12层吧

TOP

按照当地消防部门的认可执行

TOP

高层住宅计算层数时无跃层概念11+1即为12层,当然要设消防电梯消防电梯是给消防队员用的(可节省体力,快速到达)住宅建筑规范规定12层设消防电梯有道理高规规定十层塔式住宅就须设消防电梯无道理(对于爬十层单元式住宅来说,耗费体力是一样的)
2 u9 M0 W3 }) \9 |) L# X5 A) f5 d) G# _
11+1层,一般可以不设。理由为:1)12层为跃层顶层,只要满足12层房间门至11层安全出口的距离,则可不设;2)如12层跃层顶层,12层房间门至11层安全出口的距离不满足疏散要求,则要设(不过这种情况较少)。1)GB50096-1999第4.1.6条注③顶层为两层一套的跃层时,跃层部分不计层数。2)户内小楼梯疏散距离的计算见GB50045-95第6.1.6条。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 积极参与讨论! 2007-9-4 00:11

TOP

按消防要求,应该算是12层.

TOP

低规规定顶层为跃层时层数不计如总层数.个人认为是11层

TOP