消防上,住宅顶层跃层(只跃一层)不算层,这点已经在高规和建规参加的多次会议上获得了共识,这是消防疏散高度由户门算决定的。因此楼主的问题很简单:算11层考虑楼梯、疏散等。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +10 积极参与讨论! 2007-9-9 22:13

TOP

引用:
原帖由 JohnMa 于 2007-9-9 16:36 发表
7 \2 O4 d0 ^' @* N3 h8 H; A8 r消防上,住宅顶层跃层(只跃一层)不算层,这点已经在高规和建规参加的多次会议上获得了共识,这是消防疏散高度由户门算决定的。因此楼主的问题很简单:算11层考虑楼梯、疏散等。
8 l2 S7 J/ ?% @; C# I
一点疑问:消防电梯是消防员用的,一般人员的疏散不用消防电梯,我认为之所以设置消防电梯,就是为了使消防员能够到达云梯上不去的楼层,根据规范11层以上住宅设置消防电梯,11层应该是消防车云梯到达的极限。按照这个逻辑为了使消防员到达11层顶层复式应该设置消防电梯。因此我认为11层顶层复式应该设置消防电梯,虽然我做设计仍然不想设置消防电梯。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 积极参与讨论! 2007-9-9 22:14

TOP

<<高规>>6.2.3.1 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。5 K2 r( m5 Z' G* g2 r# ?
所以不仅仅是消防电梯的问题,应该按照11层算。
本帖最近评分记录
  • poper 金币 +3 积极参与讨论! 2007-9-10 11:17

TOP

引用:
原帖由 wwd1974 于 2007-9-9 19:07 发表
0 j+ A8 x, ~& p) M4 F+ u$ {/ a: o, d8 E
一点疑问:消防电梯是消防员用的,一般人员的疏散不用消防电梯,我认为之所以设置消防电梯,就是为了使消防员能够到达云梯上不去的楼层,根据规范11层以上住宅设置消防电梯,11层应该是消防车云梯到达的极限。按照 ...
' d: h, h% s' Q: Z' i
此种住宅的电梯只到十一层,云梯也可到,为何要消防电梯?

TOP

引用:
原帖由 JohnMa 于 2007-9-10 12:57 发表 7 ^- q7 T, t4 A6 h

4 p$ C" R9 ^% x# f9 o9 H此种住宅的电梯只到十一层,云梯也可到,为何要消防电梯?
9 N  R( J6 @" W! ~4 a0 B
十一层复式那一部分,云梯达不到,也没有消防电梯消防员上不去。

TOP

引用:
原帖由 wwd1974 于 2007-9-11 08:04 发表 , M: b8 ]! j' e8 H! w! L
* y" |/ X3 _" g% B1 _  x
十一层复式那一部分,云梯达不到,也没有消防电梯消防员上不去。
; t8 Q( |. m  o; |9 f  @云梯到十一层,在通过户内楼梯上到跃层,这个和消防电梯无关。

TOP

各地方消防要求有所不同,报建要按2种都考虑,偏安全,防止开发商干涉设计,违规的设计和擦边球最好别打。

TOP

如果复式入户在11层,12层没有入户门,按11层,反之按12层.

TOP

有没有权威人世解释一下?

TOP

应按11层计算.5 r0 [5 U; C) A" g# ~4 j' M  T+ s
建规条文说明:考虑到顶部设有跃层或底部设有层高不超过2.2m的储藏室、自行车库等,对于外部扑救会增加一些困难,但对于人员的9竖向疏散影响不大,经与现行国家标准《住宅设计规范》GB 50096管理组协商,关于建筑层数计算的有关规定,两项标准是协调一致的,即住宅顶部设有2层一套的跃层时,其跃层部分不计入层数内。如顶部为超过2层一套的跃层时,其层数应按照(跃层的自然层数一1)计入建筑的总层数中。其他情况,仍应分别按实际层数计算。而底部层高不超过2.2m的储藏室、自行车库等小隔间,也不计入层数中。0 {- e" B9 l! h4 T/ Y
对于住宅建筑中层高超过3m的楼层,其防火设计的层数确定可按现行国家标准《住宅建筑规范》GB 50368的规定计算确定。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 积极参与讨论! 2007-10-9 20:34

TOP

如果12层到11层门口满足疏散要求,可以按照11层算。

TOP

我感觉各地的消防部门执行标准不一样,看各地的消防部门执行

TOP

刚看到网上的一份《施工图审查专家研讨会议纪要》福建省的,里面有一条:问GB50045-95第6.3.1条        当11、12层为跃层住宅时,12层的单元住宅楼是否可不设消防电梯。答:可不设消防电梯。
6 i1 }- x# n% N, H- t
  ~4 ?: N. S) n4 h# s) ~) b另外:11+1,顶层单元住户的垂直疏散距离也还是11层,消防也应11考虑层就够了。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +6 积极参与讨论!福建确实是这么执行的。 2007-10-21 19:30

TOP

问过高规编制组的意见是高层建筑应从严,11+1应做消防电梯,各地执行尺度不同,具体由各地消防部门执行
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论! 2007-11-7 22:21

TOP

高层复式要算入住规规定的高度总和中去,余数<1.5m不计层数