Jzcad欢迎新朋友加入,请您先看必修课:建筑cad会员手册。获得金币请先看赚币9法,再看投稿赚币 自动充值 登记QQ群 点击这里给我发消息
发新话题
打印

[规范讨论] 除首层扩大封闭楼梯间采用放火门,其他层还需放火门吗?

除首层扩大封闭楼梯间采用放火门,其他层还需放火门吗?还是如<建规>65页7.4.2-5条规定必须用双弹簧门?

TOP

其他楼层可以用双弹簧门,除特殊情况,比如高层民用建筑和高层工业建筑中封闭楼梯间的门应为向疏散方向开启的乙级防火门。

TOP

<建规>7.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第7.4.1 条的规定外,尚应符合下列规定:: w0 `2 E7 Z" W- e+ {: X! |

- q- K" _3 O0 M+ j+ |1 当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置;- Z+ R8 P3 y5 a9 p: q/ m: y
2 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等措施与其它走道和房间隔开;8 ^  A' E4 `! c: ]1 \2 i$ X
3 除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不应开设其它门窗洞口;
( _" J. F4 X$ E4 高层厂房(仓库)、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房设置封闭楼梯间时,通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;7 s$ G9 t/ q6 x: q2 a7 L
5 其它建筑封闭楼梯间的门可采用双向弹簧门。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 积极参与讨论! 2007-8-21 02:56

TOP

引用:
原帖由 anan82900 于 2007-8-20 15:02 发表
- ]" @* `) x8 H0 U1 b) v. {除首层扩大封闭楼梯间采用放火门,其他层还需放火门吗?还是如65页7.4.2-5条规定必须用双弹簧门?
' T/ N1 F2 g- Q0 k* k3 @) t可以,是防排烟的双向弹簧门,多用于低层民用建筑中

TOP

发新话题