先声明一下,我是转贴别人的,希望对大家有用,当然也希望还没有人发表过。我有搜索了一下,好像还没有,如果有人发表过了,请把我的贴子删掉,谢谢版主啦!呵呵,言归正传!5 x( Y- y5 F) j  q! ^4 O% {; u2 F' Y

- ?7 j( U0 ?' [2 r4 b! K6 Q# i
0 e  ?; J3 }6 A+ n2 S6 o1.消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。 - j8 S* J& Y0 }& Z
2.地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。
% o% I; h* j; x9 T8 k3.地下车库出入封闭楼梯间门未设置乙级防火门。 & B* ~7 ]& z1 c& C& `- v& m  E
4.汽车坡道出入口处未设防火卷帘。
0 [% `0 J/ A3 C5.地下室设喷淋系统后一个防火分区面积仍超过1000平方米。 % O; B  H$ T0 f9 z9 l8 s" Z- m4 t+ b
6.地下自行车库防火分区面积超过500平方米 ' I, K' j9 Y  \; J& B
7.柴油发电机房与储油间之间未设甲级防火门,且未采取防止油流散的措施。
0 U/ `: U2 w, O- `" P4 l! j(以上原因是对规范规定采用甲、乙、丙级防火门的条文内容不够熟悉)
/ {: N( \5 e5 x$ E3 A! q7 S8.设备用房门不应直接开向楼梯间。 & M: }. z3 E. q; m8 ?: H
9.防火门开启方向朝向变形缝。
9 X5 H0 f2 D9 {( q0 i# T10.楼梯电梯间合用前室外窗开启面积小于3.0平方米,不满足高规。
- o: a  ?% P) t, k! r) s4 ]: z& ^11.复式楼梯及公共楼梯的护栏采用横栏杆;教学楼梯、阳台、平台、低窗所
$ A8 y7 N( N! \+ s" c8 Y选栏杆形式易攀爬,不符合规范要求。
1 n8 q0 G5 h, F9 @2 f* U5 b' ?12.对特殊建筑物规范的条文内容不熟悉,设计执行不到位(如体育建筑等)。 + P: c* _6 j0 }. r: P/ x
13.卧室、厨房上层为卫生间时,未采取防水、隔声和便于检修的措施。
* v0 s) x" X: ^, C' E! a. K14.玻璃面积大于1.5平方米,要在门窗说明中说明采用安全玻璃。 6 c, B& d' r, G& c. x- {
15.厨房窗开口的上方应设置不小于1M的防火挑檐,应满足《饮食建筑设计规范》JGJ64-89第3.3.11条的规定。 ' z' e4 \% A+ D  |+ }' B
17.楼梯净宽是指外墙外到扶手中心的宽度,高层中不能小于1200mm。   a9 N- g: Q  w# Q+ n, e8 g0 R
18.高层建筑疏散门保证净宽900,所以门洞至少要有1050宽度。(因为门框占150).厨房的上方不应设置洗手间(复式住宅除外)
% y1 r: x* g1 x! g% N# ]* A, d( \6 M
7 n' w$ ?& S" @. }[ 本帖最后由 pan830413 于 2007-8-21 19:58 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 鼓励新人积极发有益帖。第18条经常犯错而且不改:) 2007-8-21 21:01

TOP

,谢谢rk35支持与肯定,因为在做建筑施工图方面,我还是新手,所以很害羞地,只能暂时转贴别人的贴子,

TOP

引用:
原帖由 pan830413 于 2007-8-21 19:30 发表
  Y* k  H' X: h6 [+ w18.高层建筑疏散门保证净宽900,所以门洞至少要有1050宽度。(因为门框占150).厨房的上方不应设置洗手间(复式住宅除外)
7 C$ e3 F0 m; f1 |! C, {0 q

  O2 _' ?  V7 |' T其实其它地方疏散宽度也有同样的要求。就是门的净宽不应小于规范规定的最小值(扣除门扇后的宽度)。
( |, [$ W, v- w# T这个在实际工程当中,经常是按门洞(或门窗标号)的宽度来计算的,这样看来都违反规范了。
6 w1 Z. H. [. ?& o) O) @不知道大家在实际工程当中是否碰到该问题?我做的工程审查从来没有提过这个问题!0 I2 B% W  [3 L; i

5 ?* _6 |# `) H( a5 O3 Z, h5 d
引用:
4.汽车坡道出入口处未设防火卷帘。
/ o/ l* B, p0 D/ ~7 S这条不对,坡道出入口不是必须设防火卷帘不可。
. b2 L2 Y! X5 S/ k1 N0 A, ]根据规范5.3.3条选择一种方式即可。  O5 s/ B6 I, y
5.3.3 除敞开式汽车库、斜楼板式汽车库以外的多层、高层、地下汽车库,汽车坡道两侧应用防火墙与停车区隔开,坡道的出入口应采用水幕、防火卷帘或设置甲级防火门等措施与停车区隔开。当汽车库和汽车坡道上均设有自动灭火系统时,可不受此限。
( n, Q8 z, K5 c% {, P: Y+ {
7 Y$ z0 {  x/ u8 \( B, T8 c. r/ s, Z
引用:
8.设备用房门不应直接开向楼梯间。
; H) m" L1 b( K- ~这条确实经常犯错。经常是在只有一个设备房的情况下犯错~比如只有水泵房,那么水泵房到楼梯间之间需要设置两道防火门。有时候不注意就只设置一道了。
3 b- j. \8 w7 f* w# }
2 P: c, a4 m$ ^[ 本帖最后由 时代新人 于 2007-8-22 18:17 编辑 ]

TOP

谢谢楼主的资料,可以提醒我们以后注意这些问题.

TOP

引用:
原帖由 pan830413 于 2007-8-21 19:30 发表
0 U2 G/ C; i# @3 E- K8 q17.楼梯净宽是指外墙外到扶手中心的宽度,高层中不能小于1200mm。
8 J6 ]1 R: f& A1 O; U: p+ @% X
这条太含糊或者说不全对。准确说高规的疏散楼梯总宽度是根据6.2.9条确定的。医院病房楼是1.30m,居住是1.10m。其它建筑是1.20m。
0 z6 ?! V1 X# }8 f1 C, f7 I1 J9 k; t9 z9 u) ?& R* A# S
居住建筑楼梯间轴线间尺寸一般都是2600mm。扣除墙后100是2400mm,中间梯井(或剪刀梯的隔墙厚度)100宽。扶手中心线离梯步边缘均考虑50mm。在都不考虑抹灰的情况下,楼梯净宽为(2600-2X100-100-2X50)/2=1100mm。也就刚好满足1.10m。如果居住建筑也是1.20米。楼梯间就无法满足了或者要加大。

附件

odbx.jpg (39.87 KB)

2007-8-22 18:31

odbx.jpg

TOP

引用:
原帖由 pan830413 于 2007-8-21 19:30 发表 9 N, V: `- n' x/ s7 n$ ^  x
7.柴油发电机房与储油间之间未设甲级防火门,且未采取防止油流散的措施。
! V+ @) p4 \  g
现在规范里面对储油间与发电机房之间设置门槛或降低的做法取消了。
2 I8 g  a* f/ {8 s% G# l1 ]! @我记得老规范上面把防止油品流散的设施都写进条文里了~而且还是强条。( n0 i/ B+ ?6 {( f8 g7 R

2 }+ t8 l- @2 r, o$ H) c高规:4.1.3.3 机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量,且储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自动关闭的甲级防火门;$ c1 o, E, ~: V# @. }2 j
建规:5.4.3.3 机房内应设置储油间,其总储存量不应大于8h 的需要量,且储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门;
; F! M  R  }! W& A5.4.4.2 储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀。油箱的下部应设置防止油品流散的设施;
0 I" W% Z* c8 _- B" r" e9 M
# ^7 t( M* |+ C$ Z5 G1 G  ^8 x现在在人民防空地下室设计规范GB50038-2005里面还是保留这个强条:7 @" C% E1 x, p( E& n
3.6.6 柴油电站的贮油间应符合下列规定:  \9 I! M0 t; u. Q' u4 W; n
1 贮油间宜与发电机房分开布置;
/ @3 e5 I$ A3 R& m/ R4 t; T, h2 贮油间应设置向外开启的防火门,其地面应低于与其相连接的房间(或走道)地面150~200mm或设门槛;8 I$ r3 x; U8 W  l- A! l5 N) N
3 严禁柴油机排烟管、通风管、电线、电缆等穿过贮油间。
本帖最近评分记录
  • mydata 金币 +30 谢谢详解,请继续 2007-8-22 22:46

TOP

感谢提醒' f8 l" S& B* w. Z- |7 t
我们搞设计的就是要谨慎小心

TOP

太感谢了,我正在学习设计施工图呢,以后注意这些问题就对了

TOP

请问18条的规范出处在哪里?(好象防火普规里是这样,高层呢?)
8 O" A  G; ~6 y& c* v. S- h( _! E  N! O- d: ~# X( y2 y% Z
[ 本帖最后由 asdf98 于 2007-9-27 11:44 编辑 ]

TOP

初步设计里就要考虑许多防火问题,到施工图就晚了。