Jzcad欢迎新朋友加入,请您先看必修课:建筑cad会员手册。获得金币请先看赚币9法,再看投稿赚币 自动充值 登记QQ群 点击这里给我发消息
发新话题
打印

[图纸审查] 活动:把你今年做的工程审查意见发上来(仅限建筑专业)!重奖!

本主题由 rk35 于 2007-12-7 01:08 提升
把你今年做的工程审查意见发上来。仅限建筑专业!根据违反条文的重要程度给于相应的奖励。" E) G% {' j  M
8 p& o7 o( I) j7 F1 n3 ^
引用:
格式与奖励标准:
: h+ c! _  Y1 O7 i) C! x1 [, |地区:比如福建福州、深圳(大家知道即可,小城市需加省份)
% I9 X$ Y1 o9 F6 D. |+ {4 \1、违反强条部分:(按一条10金币奖励,由于其重要性同时也为了以后不犯强条所以奖励最大。若违反超过5条不予奖励!)! c  s: G- D! E3 s. ?- C! w' X* _- }( h
2、违反专业规范部分:(按一条5金币奖励)
3 o5 l' j; D$ d0 n3、建议及深度部分:(按一条2金币奖励), ^) y0 Q2 u8 F/ u- o
要求:
3 c" N1 x+ @6 b$ o8 ]! N' T: G1、把审查意见里面写的条文一并发上来。方便看帖,也知道规范的版本,规范时常更新。
! `, ?8 J8 a; a/ ]5 Q2 c# W# [2、务必把工程情况表达清楚。有必要可以加截图预览或上传CAD图。总之你发的审查意见别人应该一看就懂。/ K1 B  n; T: r
例如:有时候审查里面写建施04的D轴与16,17轴交叉处的防火门方向有误。这时必须交待清楚是什么情况,加预览图更好!
6 X: b+ c$ n; K+ L$ Z- x, E

, ]7 {4 q& c( y: l* l) {其它会员朋友针对审查意见提出自己最佳的处理办法。奖励标准与要求都一样。
( ]$ W( p+ K) Y  L7 G当然只奖励给第一个解决的会员朋友。第二个若有不同处理办法也一样奖励。, K& O2 f- I( e' \" l3 ?6 \% R

/ r1 g/ z: K0 c9 |6 T: F7 T8 d由于全国各地要求不尽一致,暂时只能想到这么多,征求更完善的建议。8 t# L! F" q7 Q
3 N# V! a; }; _3 l" Q# e, `
[ 本帖最后由 rk35 于 2007-10-21 19:54 编辑 ]

TOP

留一贴备用。

TOP

把我们小区的3#楼图纸审查意见发上来:% M  {0 h+ @7 a8 x; O& O# o
% y, k0 t/ S( A2 O) |+ s: r8 @
一、工程概况:
  G6 s$ t- }% @+ o9 M本工程为六层砖混结构住宅,室内外高差0.15米,一层层高2.4米,其他各层层高均为3米,占地45.1m×14.04m,建筑高度19.7米,总建筑面积2867m2。该工程采用墙下钢筋混凝土条形基础,本工程管道部分设上下水、采暖系统,电气设电照、配电、防雷等弱电。  w3 G; s2 v9 I$ k& }/ K9 K8 T
二、建筑专业审查意见表:
# G6 m/ w& e, w7 t3 L- x1、无总平面图设计,无法确定建筑物之间的间距等是否满足有关规范的要求。( U8 T# q  a& K" c$ k
2、中空双层玻璃窗为注明空气层厚度。
0 B" ~" A, B3 Y/ G' B  F3、一层平面图为注明砌块墙的厚度及砌筑时间,该层门洞净高不满足规范要求。
, {; O# }# V; W, h: D! ~( x, f4、屋面上人孔为注明加锁。) x0 x) o( N( B6 b# D8 N3 S
5、厨房或餐厅未安排冰箱位置,无法安排电源插座。
本帖最近评分记录
  • poper 金币 +20 模范先锋!特此奖励,故未按要求加分,大家理解!!! 2007-8-23 08:43

TOP

毛毛比较懒~~4 o. z9 g5 H0 B+ U
直接扫一张发上来好了2 M! Q! a, a: l- ?. p

. d9 S' Z/ d6 v该工程为14层公建,底两层商业,上12层公寓

附件

照片.jpg (287.04 KB)

2007-8-23 09:54

照片.jpg

本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +31 未按要求发帖,打5折:) 2007-8-24 00:00

TOP

江苏北部的工程,六层住宅小区) @" O( X' M: U$ Y6 z
违反强条:楼梯井净宽超过110,应有防止儿童攀爬滑措施。1 \, [! O, {* C$ }6 X& t

! c' F) \! g' x0 {2 U(图中标明楼梯栏杆净距105,栏杆形式属不易攀爬的构造-纯立杆式,楼梯井净宽为150),我不知道如何回复,请各位老师教我,谢谢
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +10 积极参与讨论! 2007-10-9 20:43

TOP

我咋下不了,

TOP

5楼回复可以这样说,梯段靠近梯井侧,增加抹灰厚度25MM,这样就OK了。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +10 积极参与讨论! 2007-10-9 20:43

TOP

山东南部的工程,六层住宅小区
6 U* U# U  f, |1 Y违反 强条:居住建筑超过6层或每层建筑面积大于500平米应设封闭楼梯间或户门采用乙级防火门的非封闭楼梯间(建规5.3.11.        车库地面应设车轮档(汽车库设计规范4.1.18)% M% C5 j0 Y' K
楼梯平台的结构下缘至人行通道的净高< 2m(储藏室部分)(住宅设计规范4.14)
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +20 积极参与讨论!10+2X5=20 2007-10-9 20:44

TOP

福建  泉州
, O& g* K; i( w3 l$ y1 M5 i( ~3 ]! @# b3 W
一、不满足设计深度要求的问题
: D; Z; V' }) ^1 建筑说明中外窗户气密性等级不详。* O, `& N& ~# b$ I

7 d* X* d6 v; C% U) [) {8 z二、违反“工程建设标准强制性条文” 的问题
6 r4 Z2 }/ h, z4 k' s注:底层柱的柱根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面;柱根加密区长度应取不小于该层柱; M8 `9 j  T% W8 n" S) K8 a  s
《民用建筑设计通则》JGJ37-87第2.1.2条 基地高程# O1 b% ^7 t& M& _, Q( L
          一、基地地面高程应按城市规划确定的控制标高设计。
& d9 H* J3 Q, j          二、基地地面宜高出城市道路的路面,否则应有排除地面水的措施。9 _2 n/ j9 Q# }: l5 ?% P, y- m
2 住宅入口处(楼梯间附近)上方有外廊无防护措施,违反《强制性条文》规范GB50096-1999中第4.2.3条规定。
& P& _, H, y& x& J. l4 Z9 G《住宅设计规范》GB50096-1999第4.2.3条 住宅的公共出入口位于阳台、外廊及开敞楼梯平台的下部时,应采取设置雨罩防止物体坠落伤人的安全措施。% U) Q/ F) K1 \
3 “FSB”防水涂料(防水宝)为指定产品,违反国家《建筑法》第六章第五十条规定。
+ l: l, d0 ~, o' S5 b4 厂区中民用建筑与丙类生产车间合建时,需采用防火墙进行分隔成不同防火分区,防火墙上的门窗均未采用相应等级防火门窗,消防设计原则不符合规范要求,违反《强制性条文》规范GBJ16-87中第3.3.8条规定。# U* Y! b8 v+ D; }0 t
《建筑设计防火规范》GBJ16-87第3.3.8条 丙、丁、戊类厂房与民用建筑之间的防火间距,不应小于本规范第3.3.1条的规定,但单层、多层戊类厂房与民用建筑之间的防火间距,可按本规范第5.2.1条的规定执行;甲、乙类厂房与民用建筑之间的防火间距,不应小于25m,距重要的公共建筑不宜小于50m。
8 g! S& t# _+ P: ]; a注:为丙、丁、戊类厂房服务而单独设立的生活室与所属厂房之间的防火间距,可适当减少,但不应小于6.00m。2 l3 n# h; v# i1 G7 I
《建筑设计防火规范》GBJ16-87第3.3.1条 厂房之间的防火间距不应小于表3.3.1的规定(本规范另有规定者除外)。. P3 n; ]+ Z% S# s! h5 W3 U% M+ i
表3.3.1 厂房的防火间距(m)4 e3 Y0 Q  [* C0 t# M/ K
耐火等级 一、二级 三级 四级% D, _! N6 a0 q8 B  d
一、二级 10 12 14# x7 A3 u" s" ~8 V
三级 12 14 16
. z* h; i6 d( w& ?1 o3 m& Z8 [5 k四级 14 16 18/ }0 x. W5 j. X) x
注:①防火间距应按相邻建筑物外墙的最近距离计算,如外墙有凸出的燃烧构件,则应从其凸出部分外缘算起(以后有关条文均同此规定)。
. e, I  y4 f* A/ ?" \②甲类厂房之间及其与其他厂房之间的防火间距,应按本表增加2m,戊类厂房之间的防火间距,可按本表减少2m。  n) k* ?" f! x% ]- b
③高层厂房之间及其与其他厂房之间的防火间距,应按本表增加3m.
) I9 p3 ?2 K9 q④两座厂房相邻较高一面的外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4m。
4 M8 V/ D9 E) N⑤两座一、二级耐火等级厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋盖耐火极限不低于1h 时,其防火间距可适当减少,但甲、乙类厂房不应小于6m;丙、丁、戊类厂房不应小于4m。+ u( y( `! n/ Q' W
⑥两座一、二级耐火等级厂房,当相邻较高一面外墙的门窗等开口部位设有防火门窗或防火卷帘和水幕时,其防火间距可适当减少,但甲、乙类厂房不应小于6m;丙、丁、戊类厂房不应小于4m。) W$ [# e, v" J( J4 I. C0 v+ N
⑦两座丙、丁、戊类厂房相邻两面的外墙均为非燃烧体,如无外露的燃烧体屋檐,当每面外墙上的门窗洞口面积之和各不超过该外墙面积的5%,且门窗洞口不正对开设时,其防火间距可按本表减少25%。
2 h) U. b1 e! E. K: j$ G⑧耐火等级低于四级的原有厂房,其防火间距可按四级确定。6 Q0 {8 i$ I; |. o1 S
《建筑设计防火规范》GBJ16-87第5.2.1条 民用建筑之间的防火间距,不应小于表5.2.1的规定。
8 t+ q9 y3 l" j5 L3 G表5.2.1 民用建筑的防火间距(m)
1 H5 H1 K9 ?0 S; i耐火等级 一、二级 三级 四级
5 e7 b( K9 a! ]" d一、二级 6 7 9
" u# H" t: s% K% E" ^' C( s三级 7 8 10' U9 d+ a/ Z! R9 x
四级 9 10 12) q& B9 L+ ?! C" S) S
注:①两座建筑相邻较高的一面的外墙为防火墙时,其防火间距不限。
) [$ i  {( |! A②相邻的两座建筑物,较低一座的耐火等级不低于二级,屋顶不设天窗,屋顶承重构件的耐火极限不低于1h,且相邻的较低一面外墙为防火墙时,其防火间距可适当减少,但不应小于3.5m.
" m# t3 Y; d7 u5 n③相邻的两座建筑物,较低一座的耐火等级不低于二级, 当相邻较高一面外墙的开口部位设有防火门窗或防火卷帘和水幕时,其防火间距可适当减少,但不应小于3.5m.。
5 Z' {& N- n+ E( G$ G④两座建筑相邻两面的外墙为非燃烧体如无外露的燃烧体屋檐,当每面外墙上的门窗洞口面积之和各不超过该外墙面积的5%,且门窗洞口不正对开设时,其防火间距可按本表减少25%。
/ ?1 |2 Z: v; h- j⑤耐火等级低于四级的原有建筑物,其防火间距可按四级确定。- l2 \0 @1 ~+ m& z' O
5 钢结构车间屋面承重构件未注明涂刷防火涂料,构件耐火等级达不到二级耐火等级要求,违反《强制性条文》规范GBJ16-87中第2.0.1条规定。
# q6 j3 `9 `! S% g+ y4 J《建筑设计防火规范》GBJ16-87第2.0.1条 建筑物的耐火等级分为四级,其构件的燃烧性能和耐火极限不应低于表2.0.1的规定(本规范另有规定者除外)。 ! c2 ~% Y0 {; b+ Z; c1 `& Y
引用:
本条在新规范中有修改。请看新条文---rk35
0 V# r0 Z' c4 }3 j) g6 s6 设备房、办公室面积大于100平方米,应开两个门,违反《强制性条文》规范GBJ16-87中第5.3.1条规定。2 x3 ~2 ]0 ~9 v
《建筑设计防火规范》GBJ16-87第5.3.1条 公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个,但符合下列要求的可设一个:
2 s8 a3 }4 _) u3 [/ g* C/ O一、一个房间的面积不超过60m2,且人数不超过50人时,可设一个门;位于走道尽端的房间(托儿所、幼儿园除外)内由最远一点到房门口的直线距离不超过14m,且人数不超过80人时,也可设一个向外开启的门,但门的净宽不应小于1.40m.
+ q( i, r3 P& ]' z歌舞娱乐放映游艺场所的疏散出口不应少于2个。当其建筑面积不大于50m2时,可设置一个疏散出口。6 ^+ @& E1 a5 N- y3 E- F+ ?
二、二层或三层的建筑(医院、疗养院、托儿所、幼儿园除外)符合表5.3.1的要求时,可设一个疏散楼梯。7 M$ q, U" p4 D0 e6 D/ n
设置一个疏散楼梯的条件 表5.3.1
3 J* I; J* N/ a3 M耐火等级 层数 每层最大建筑面积(m2) 人数  j+ k0 n4 G. M; e  [/ C
一、二级 二、三层 500 第二层和第三层人数之和不超过100人2 r) v& F' j* X8 u  O
三级 二、三层 200 第二层和第三层人数之和不超过50人) t: z' ?) t: H9 x& H, p$ t0 j
四级 二层 200 第二层人数不超过30人
% C; _) m6 |; d三、单层公共建筑(托儿所、幼儿园除外)如面积不超过200m2且人数不超过50人时,可设一个直通室外的安全出口。) h7 N: p& E. R/ D6 V) x+ Q, e
四、设有不少于2个疏散楼梯的一、二级耐火等级的公共建筑,如顶层局部升高时,其高出部分的层数不超过两层,每层面积不超过200m2,人数之和不超过50人时,可设一个楼梯,但应另设一个直通平屋面的安全出口。

0 {2 o: e9 V9 c% i5 U  M+ F5 f) h
7 d1 T/ M8 R" d* w9 u$ P; T
7 钢筋混凝土屋面采用无保温架空隔热层屋面,屋顶表面最高温度达不到要求,违反《强制性条文》规范GB50176-93中第5.1.1条规定。
% z; {: X7 N: g0 ~$ ?6 B* `《民用建筑热工设计规范》GB50176-93第5.1.1条 在房间自然通风情况下,建筑物的屋顶和东、西外墙的内表面最高温度,应满足下式要求:
5 M4 M9 @9 O7 a% [" G8 ]" @4 k! b; ?8 k3 j, ^# U0 L+ x
三、不符合相关专业规范重要规定的问题
8 f0 `( D/ e0 z8 y- v" ^; X: E
1 GB50096-1999中第3.6.1条规定 普通住宅层高不宜大于2.8m,0 \# J2 z7 P; b1 T
《住宅设计规范》GB50096-1999第3.6.1条 普通住宅层高不宜高于2.80m。2 T! a' H$ @" c5 o5 u9 v
2 设计说明中使用106涂料,不符合闽建科[2002]7号公告,2002年4月起不能使用。2 r2 v1 ?' K! ~0 s3 v; S
3 无障碍坡道坡度12.5%,不符合规范JGJ50-2001中第7.2.4条规定。6 Y- g  a6 b7 p
《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001第7.2.4条 不同位置的坡道,其坡度和宽度应符合表7.2.4的规定。
- b+ h7 a9 f2 `) M坡道位置 最大坡度 最小宽度(m)
) o. t. I3 l- y$ R( j, Z" w1.有台阶的建筑入口 1:12 ≥1.208 W" n% a! G1 A2 w
2.只设坡道的建筑入口 1:20 ≥1.508 y  t' Z. |; e: o" z+ K1 _% ]& p
3.室内走道 1:12 ≥1.00
( J+ V5 h4 k: x& V# K  k: x# t9 R1 K4.室外通路 1:20 ≥1.50- |4 C4 o! w; n- M
5.困难地段 1:10~1:8 ≥1.20
0 [( M0 ^% y! }4 宿舍中食堂餐厅面积与厨房面积比例失调,不符合规范JGJ64-89中第3.1.3条规定。
  G" E7 q; k: a: i- P/ a3 ]《饮食建筑设计规范》JGJ64-89第3.1.3条 100座及100座以上的餐馆食堂中的餐厅与厨房(包括辅助部分)的面积比(简称餐厨比)应符合下列规定:
. l2 x! Z7 g/ c" C" i8 j- {一、餐馆的餐厨比宜为1:1.1;食堂的餐厨比宜为1:1;8 v& B7 i% x& W& ^9 g5 @9 ?
二、餐厨比可根据饮食建筑的级别、规模、经营品种、原料贮存、加工方式、燃料及各地区特点等不同情况适当调整。
, b# S) q. |; a( J. }: ?5 办公室注明使用人数大于30人时,门应外开。以符合规范JGJ16-87中第7.4.7条的规定。
* G* W1 Z) C: w* {% L- X# V) P  u/ v( e《建筑设计防火规范》GBJ16-87第7.4.7条 民用建筑及厂房的疏散用门应向疏散方向开启。人数不超过60人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30人时(甲、乙类生产房间除外),其门的开启方向不限。/ }2 a) X5 ~7 ~# y
疏散用的门不应采用侧拉门(库房除外),严禁采用转门。. ^" N0 o' W" H# \& i" I( ?  |
6 屋面分格缝纵横方向间距均不宜大于6米。违反GB50207-94第4.3.4.2条。( E) V% J' @( }9 H' f
7 地面面积较大,整体面层应作伸缩缝,违反GB50037-96第6.0.5条
0 s' h; J. |3 ?" P《建筑地面设计规范》第7.4.7条 底层地面的混凝土垫层,应设置纵向伸缩缝、横向伸缩缝,并应符合下列要求:
" W4 r# s) P: G+ v  {; d1 纵向伸缩缝应采用平头缝或企口缝,其间距可采用3~6m。1 E7 L0 A, [9 @# O1 a: `& `
2 纵向缝采用企口缝时,垫层的构造厚度不宜小于150mm,企口拆模时的混凝土抗压强度不宜低于3MPa。
6 E. q5 l/ E4 }- t3 横向缩缝宜采用假缝,其间距可采用6~12m;高温季节施工的地面,假缝间距宜m。假缝的宽度宜为5~20mm;高度宜为垫层厚度的1/3;缝内应填水泥砂浆。
' D+ P5 o& o7 L+ _2 X$ Q" m1 g4 U8 《中小学校建筑设计规范》GBJ99-86第5.2.2条 学校主要房间的净高,应符合表5.2.2的规定:
8 X4 [! R, a% z5 A; r( F主要房间净高 表5.2.2
" ^3 K; ^) r' Q8 V4 B' @' W房间名称 小学教室 中学、中师、幼师教室 实验室 舞蹈教室 教学辅助用房 办公及服务用房
) M6 m" S6 E6 H# A# k/ _9 c( E6 i净高(m) 3.10 3.40 3.40 4.50 3.10 2.800 s% I2 J4 h7 x* e/ a% E4 J) p
注:1 合班教室的净高度根据跨度决定,但不应低于3.6m。  ]7 J4 v0 u0 [
2 设双层床的学生宿舍,其净高不应低于3.00m。
* g# X/ ?* G4 l6 D, F  a9 《中小学校建筑设计规范》GBJ99-86第5.3.5条 三层以上的教学楼,宜设垃圾管道。( e: S% V, i6 ^1 C" R; l; `
10《中小学校建筑设计规范》GBJ99-86第6.2.3条 外廊栏杆(或栏板)的高度,不应低于1100mm。栏杆不应采用易于攀登的花格。0 h7 S8 P4 F. U& k
. J8 M' }1 h8 J  c/ y7 N! d
四、存在的其他方面的问题
, X4 a. g# E; J, r: Z" f
1 缺总平面图,总说明中缺方案批复文件,图纸校对不细。 2 _, J5 [8 c; {- @# S
2 总平面图中民宅区住宅与拟建宿舍楼之间的距离应标注清楚,防火要求是否满足要求?
" z; H! `- u8 Q  u* H8 F3 两宿舍壁柜隔断能否满足隔声要求?应采取隔声措施。! {: P  g& s6 M+ p' E3 W
4 变形缝B=120mm,应选用图集闽97J09(1/61)详图。变形缝构造不详。
; D0 n' C, [; a; J5 建议居室门窗应设吊挂窗帘的设施。(规范要求)。
( J+ f! j: M; O+ p& J) N6 建议屋面采用国标99J201-2图集中有关做法。
7 F: a: |& M5 f% v4 V  M% P
0 T, c& U- S8 M: j[ 本帖最后由 rk35 于 2007-10-21 19:52 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +62 5X10+6X2=62。违反强条这么多? 2007-10-21 19:45

TOP

1、违反《国家工程建设标准强制性条文》的问题:# M5 T7 h, F7 U2 e# |; m) ^
未发现违反《国家工程建设标准强制性条文》。; |+ p0 s$ }. _- a" L  @2 u4 u$ C
2、不符合相关专业规范规定的问题:" |) r: i, G- M6 a  S
2.1 建施11TJ-06:电梯机房平面图中防火门应向疏散方向开启同时防烟楼梯间门应采用乙级防火门,设计不符合GB50045-95第5.4.2条和第6.2.1.3条规定。
2 d  B* k! f% T4 p2.2 建施-11TJ-08、10TJ-05:屋面均应向檐沟排水。/ \  `! X- d+ J. w5 P  }! p( w

' R5 m. i" |3 H- j/ s& d- q- @
; g& l. O+ I: h0 y7 \7 x
: K) H. S9 G) Z6 G' `2.3 建施11TJ-12、15:玻璃幕墙过楼板外沿间的缝隙做法应符合JGJ102-2003第4.4.11条规定。
0 b* g( X( V. h4 s2.4 建施01Z-05、07:高层住宅的消防车道转弯半径不应小于12m,设计不符合厦公[2003]48号文第3.1.2条规定。
! `# C' n' N( a, Y7 T7 c3、施工图设计深度不满足规定的问题:5 G! f: u( Z7 e' q: B/ ^. K
3.1 建施01Z-07、05:室外停车场与建筑物之间的防火间距应达到6m,设计应满足GB50067-97第4.2.1条规定。' W/ E: t! c, \5 g1 k
3.2 建施11TJ-02:预埋木砖的防腐处理,应注明严禁采用沥青类防腐,设计应满足GB50325-2001第4.3.10条规定。5 P  E5 _. }+ a+ c5 o+ w
3.3 建施10TJ-06~08,11TJ-09、11、12:建筑外墙离地高度24m至50m的,限制采用贴面砖,设计应满足厦门市人民政府令第78号第十条规定。1 M$ }/ i7 O8 H, n& O! c, e" K9 u" Y
3.4 建施11TJ-11、14:临空栏杆套用省标节点,未满足水平推力要求,建议采用国标图集,栏杆的可攀爬花饰应有措施,设计应满足GB50325-2005第6.6.3条第1款和GB50096-1999第3.7.2条规定。6 n5 P) w. ~* [: i2 u
3.5 建施-11TJ-03:建筑入口供轮椅通行的门扇设计应满足GB50368-2005第5.3.2条第5款规定。
" W8 O5 t* @# @( V8 @7 v" a3.6 建施11TJ-03:轮椅坡道应补充设计扶手,设计应满足GB50368-2005第5.3.2条第1款规定。
+ |! `: v5 t0 z8 B3.7 建施10TJ-04、11TJ-03~05:相邻套房之间应采取防火分隔措施,设计应满足GB50368-2005第9.1.2条规定。( Q) A: V+ F$ F6 s; A# N5 m8 f
3.8 建施10TJ-04:户门应为甲级防火门,宽间墙宽度、窗槛墙高度(13号楼除外),均应大于1.2m,10号楼楼梯应在屋顶连通,设计应满足GB50045-95第6.1.1.2条规定(本条以消防批文为准)。$ S( d4 P4 ?. x; Y4 K& b* i  y! A
3.9 建施10TJ-13:补充设计阳台栏杆和低窗护栏,设计应满足GB50325-2005第6.6.3条第1款和GB50096-1999第3.7.2条规定。
: y9 }4 U! B' P3.10 建施TJ-04:电梯与起居室紧邻布置,必须采取有多处的隔声和减振措施,设计应满足GB50368-2005第7.1.5条规定。
3 M$ g" _, M  E& D9 m- `3 g) e3.11 建施10TJ-21:柴油发电机房的人员安全出口应和汽车疏散出口分开设置,设计应满足GB50067-97第6.0.1条规定。
5 v$ b/ ^/ w% K! K' R6 ]4、节能设计:0 q3 d0 Y0 b: ?5 d; K/ v. w4 I9 k
4.1 10、11号楼建施-02:补充节能篇章,设计不满足闽建科[2005]57号文规定。
, P& w3 ?; j1 B2 d9 ~9 R) T; ?. \7 ]4.2 10、11号楼:未提供建筑节能计算书。- s) G) x7 ]0 I
4.3 10、11号楼报审表中应填写SC的查表数值、外门窗的材料。
# y% \. Q9 f2 D( j% E9 s3 p5、不满足政府相关文件规定的问题:
! e1 s4 a, A5 d* J& a& z5.1 未提供方案批复檔。+ p( [% X9 k; s5 A% K. D8 L
1、违反《国家工程建设标准强制性条文》的问题:$ d) S9 n7 ]9 K6 N
未发现违反《国家工程建设标准强制性条文》。
+ ^. C+ ~, |2 P2 }2、不符合相关专业规范规定的问题:
1 ]: V; b: e0 |- p  ^0 i2.1 建施10TJ-20:人防物质库应设干厕(考虑存放1~2个便桶),设贮水池(箱);“战时封堵1”以4m宽门洞为宜;进风口未设扩散室;主要出入口的密闭通道内和附进风口的密闭通道内应设洗消污水集水坑,设计应符合国标04FJ01要求。' F9 A5 J) C! t7 ^; Z
2.2 建施10TJ-20:防护单元之间连通口的防密门均应表示门编号;物质库与人员掩蔽所的连通口应设密闭通道。5 k0 W3 {# t' h1 _; ]; w5 Y
2.3 建施10TJ-20:人员掩蔽工程抗爆单元的建筑面积应≤500㎡,设计不符合GB50038-2005第3.2.6条规定。/ z! f8 O7 y: c
2.4 建施10TJ-24、25:进风口部的防爆波活门外侧应设置防堵铁棚,设计不符合GB50038-2005第3.4.5条规定。
3 w/ E6 j0 G/ f, v+ {" C3、施工图设计深度不满足规定的问题:
* q8 K" D+ L* x4 ^未发现施工图设计深度不满足规定。" P6 S  A  S( s0 v$ h7 e
4、设计不满足厦人防办[2005]50号文规定的问题:
; D2 K* s: E  J" ]; R7 M. h4.1 建施10TJ-20、22:排风口部的排风竖井应设检修口。
- o6 R: C# R; K4.2 建施10TJ-20、22:防护单元二、四的防毒通道的防护密闭门外相关构造要求应按照04FJ01(8)5.3要求,画出详图。6 J3 Q; k' t# p, L# ?
4.3 建施10TJ-20:内封堵不应采用外封堵做法;补充画出内、外封堵详图,并列出外封堵的主要构件表。
& O6 t7 r1 H9 f% \4.4 建施10TJ-24:战时兼做人员备用出入口的通风竖井,通风口高度应改为900;平时通风竖井战时封堵做法应补充画出大样图。' ^4 S/ `/ [5 p, `: {; Y7 b1 T
4.5 建施10TJ-20:人防口部内墙面应白水泥光面装饰。
; {% h/ x" \* I5 Q7 N0 W0 C(完)# K) d: z# S. D. c
1、违反《国家工程建设标准强制性条文》的问题:
- P8 L& }& b" k1.1 建施12TJ-4、13TJ-04、14TJ-04、06:住宅公共出入口位于阳台下部时,未采取设置雨罩等防止物体坠落伤人的安全措施,设计违反GB50096-1999第4.2.3条规定。' ], Y( A; F# F
1.2 店面7~9:未进行公共建筑的节能设计,设计违反GB50189-2005第4.2.2条规定。- ^  L" \$ G" G! @5 C4 w2 M" B& v  {
2、不符合相关专业规范规定的问题:& @8 [: y; ?# ~' n2 E& I/ o
2.1 建施14TJ-03:防烟楼梯间与前室的窗口之间水平投影距离不应小于1m,设计不符合厦公[2003]48号文第6.2条规定。
# M( {7 D  e4 c6 P2 Z2.2 建施12TJ-5、13TJ-05、14TJ-12:屋面均应向檐沟排水。
0 ]+ v! k0 D3 B: G. a! F" y8 l* W2.3 建施14TJ-18:玻璃幕墙过楼板外沿间的缝隙做法应符合JGJ102-2003第4.4.11条规定。
& o6 p5 a9 y6 H, p/ h. {2.4 建施01Z-05、07:高层住宅的消防车道转弯半径不应小于12m,设计不符合厦公[2003]48号文第3.1.2条规定。7 E% V1 r; T- Z9 p5 e( K
3 s  T8 C" J5 b" q, L" U
2.5 店面7~9建施-3:二层店面未设门,应补充设计。
" S6 \" F* t$ ?2.6 店面7~9建施-3:屋面排水应排向檐沟,并表示出雨水口位置(仅店面7)。  r: _/ {+ t. z2 z  v, `+ ?$ M
2.7 店面7建施-6、7,店面8建施-4,店面9建施-5:低窗护栏设计不到位。
. p7 [& v$ h& w3、施工图设计深度不满足规定的问题:
' y$ q, j( `9 l3.1 建施01Z-07、05:室外停车场与建筑物之间的防火间距应达到6m,设计应满足GB50067-97第4.2.1条规定。- u' h# m7 P7 X$ Z
3.2 建施12TJ-02、13TJ-02、14TJ-02:预埋木砖的防腐处理,应注明严禁采用沥青类防腐,设计应满足GB50325-2001第4.3.10条规定。& x- ^9 b* D6 r4 v4 h0 z0 N- K
3.3 建施12TJ-06~08,13TJ-08~10:建筑外墙离地高度24m至50m的,限制采用贴面砖,设计应满足厦门市人民政府令第78号第十条规定。
" M0 o0 V; [& ^7 n, U3.4 建施13TJ-09、12:临空栏杆套用省标节点,未满足水平推力要求,建议采用国标图集,栏杆的可攀爬花饰应有措施,设计应满足GB50325-2005第6.6.3条第1款和GB50096-1999第3.7.2条规定。
% p& h  v: k6 R, V6 b7 c7 z3.5 建施-12TJ-03、13TJ-03:建筑入口供轮椅通行的门扇设计应满足GB50368-2005第5.3.2条第5款规定。
1 u5 q2 c$ x. x+ i' W2 S
2 m1 p' o$ ?, t  P7 Y- d  P3.6 建施14TJ-04、06:相邻套房之间应采取防火分隔措施,设计应满足GB50368-2005第9.1.2条规定。8 H- F) Q! C" B; [* z5 O5 C4 s
3.7 建施12TJ-04,13TJ-4,14TJ-04、06:户门应为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度(13号楼除外),均应大于1.2m, 14、15号楼楼梯应在屋顶连通,设计应满足GB50045-95第6.1.1.2条规定(本条以消防批文为准)。; X6 ]3 h5 I" m# ]2 ]9 y* f1 }
3.8 建施12TJ-3~4,13TJ-3、4:底层层高4.5m,因此建筑层数为12层,应设置消防电梯,设计应满足GB50368-2005第9.1.6条和第9.8.3条规定(本条以消防批文为准)。
: ?; p; [4 J& {; r% F( M3.9 建施12TJ-11、14TJ-18:补充设计阳台栏杆和低窗护栏的做法,设计应满足GB50325-2005第6.6.3条第1款和GB50096-1999第3.7.2条规定。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +66 4X5+23X2=66,一个工程审查内容也太多了点。 2007-11-5 21:53

TOP

引用:
原帖由 yxm5561 于 2007-9-29 20:50 发表
$ S* {" [8 [* z' s江苏北部的工程,六层住宅小区
5 D3 m# n8 T; x- Q" ~, U. W违反强条:楼梯井净宽超过110,应有防止儿童攀爬滑措施。) t% o" f1 D- c( x
  D8 g3 ]! }; y+ P9 f. o! l
(图中标明楼梯栏杆净距105,栏杆形式属不易攀爬的构造-纯立杆式,楼梯井净宽为150),我不知道如何回复,请各位老师教我 ...
0 d5 ^% o/ [, [# Y  E9 ~! l强条不是规定为梯井净宽大于200MM应有防止儿童攀爬滑措施吗?怎么变成110了呢?

TOP

按道路红线推线,而不是按建筑红线退线

TOP

引用:
原帖由 yavan 于 2007-11-5 15:19 发表
& S. I) A7 M) }/ h
1 q) i5 x- C! K9 c% O强条不是规定为梯井净宽大于200MM应有防止儿童攀爬滑措施吗?怎么变成110了呢?
. T3 ]; w5 [/ H+ L7 J- x通则是200,而住规是110
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +10 积极参与讨论! 2007-11-6 22:41

TOP

地区:海南三亚! S! m3 t6 H3 S/ Q
工程概况:地下一层人防车库,地上30层酒店式公寓; t2 }# t1 c' h/ E
1、违反强条部分:
+ a6 `1 ]" N3 X1 V. L3 B8 L) j. s  j1)根据<<GB50067-97>>5.1.6条规定,地下汽车库与其他设备用房之间用防火墙隔开.各自独立设置防火分区.墙上的门应是甲级防火门.4 w3 F3 r! S" d& P" \
2)住宅的2,4,6,7,8,10#厨房布置在客厅或起居厅过道内, 设有对外开窗,采光和通风,违反<<GB50368-2005>>7.2.2条规定.
& N& h1 q0 O6 L9 e) I# O* X0 R3) 根据<<GB50368-2005>>9.4.4条规定精神, 汽车电梯下地下室该不该采取防火分隔措施' k+ P: }1 G, w
2、违反专业规范部分:. ]  f6 L: V9 h  x9 b. t/ M+ k$ ^
1) 地下室发电机房两个安全疏散出口的距离小于5.0M,违反<<GB50045-95(2005年版)>>3.3.4条规定* l- j  ?& C1 N+ `8 W% z- m# }  u! L
2) 根据<<GB50098-98>>5.2.3条规定,汽车库进入消防电梯前室的FM-5应是甲级防火门.
. C5 ^9 s  y# X: n3、建议及深度部分:
  m7 F7 o2 O& Q, [1) 一层平面,绿化与人员活动场地没有划分界线.& c& d6 D; s7 u- }& b6 s! J. {
2)1#楼梯利用走道做为前室,对安全疏散带来不利因素.
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +44 积极参与活动! 2007-11-7 22:29

TOP

山东南部) L  |  B4 z0 X) V4 D& p2 ]
阳台封闭加栏杆
0 M7 v; s4 O8 W# r' \9 J! l7 d" Z上下层墙体小于800mm
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +10 积极参与活动! 2007-12-8 19:06

TOP

发新话题