Jzcad欢迎新朋友加入,您需转正才可在其他版块回帖,请看转正指南;转正之后的必修课:建筑cad会员手册。获得金币请先看赚币9法,再看投稿赚币 自动充值
 16 12
发新话题
打印

[要求与措施] 设备管井门大小

设备管井门大小

设备管井门1米的门是否应该开两扇?为什么呢?一般建筑的门1米是开一扇呀.

附件

1.JPG (19.79 KB)

2007-8-24 09:45

1.JPG

本帖最近评分记录
  • rk35 贡献 +2 超过15帖有效回复额外奖励。欢迎常来参与讨论 2007-10-10 20:45
  • poper 金币 +3 有嚼头的问题 2007-8-24 16:27

TOP

关于这方面好象没有特殊要求,设两扇开的门和一扇都可以,一般为丙级防火门,不过两扇的门要贵,我们作的一项目应甲方要求都改为单扇了,说使造价的原因,
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论! 2007-8-29 02:04

TOP

引用:
原帖由 序幕 于 2007-8-24 09:45 发表
! j1 R0 |8 H" a( ?; u, t设备管井门1米的门是否应该开两扇?为什么呢?一般建筑的门1米是开一扇呀.
0 M- V; [* q5 M8 j其实这两种都可以。各有利弊吧!1 Y  g9 p# y" j
两扇:如果有检修时,占用过道空间小,对于塔楼住宅这种尺寸很拥挤的地方比较有利。即便不是塔楼也是少占用过道空间为好。
  I  `7 u" Q( D单扇:或许价格略便宜点吧。考虑检修次数较少,应该能避开高峰期期间占用过道。那样单扇也许更有利。
* M( }% S) R3 C. F哈哈,个人看法。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +6 积极参与讨论! 2007-8-29 02:05

TOP

我喜欢做600到800
5 F3 c; R$ L* l% m8 R一个人的肩宽多一点

TOP

那就问序幕了
, D' d* F& P6 b: }7 y( C  G, _" p" B为什么做1米宽阿

TOP

引用:
原帖由 poper 于 2007-8-31 09:33 发表
; e# K" e3 V  H  f$ k- Y那就问序幕了8 x3 F3 T" ?7 l; O# A* ?
为什么做1米宽阿
/ J& X) @4 e4 P4 s. @$ x1 q1米宽是门窗图籍上的一般设计,不大于1米的都是单扇门,但门窗图籍中不包含设备管井门。. s# b0 W/ L% h8 Y2 V% u" E

) K6 S) e. _7 }5 E* s. r; [8 S3 f[ 本帖最后由 序幕 于 2007-8-31 09:46 编辑 ]

TOP

可以做600宽,单扇呀?

TOP

引用:
原帖由 xhff1234 于 2007-8-31 09:52 发表
" W' J+ s5 K, r& Z0 r可以做600宽,单扇呀?
) C% `0 D( Y3 B8 k1 d0 [( k3 t
2 L" `& D4 J1 n- @  z6 p怎么不可以阿,可以阿

TOP

可以当然是可以,只是开1米的门用起来不是很方便,不仅开启时候要占用空间,而且工人操作起来也不方便~

TOP

引用:
原帖由 足足 于 2007-9-4 09:31 发表 ; i- Y& |( k1 N! B
可以当然是可以,只是开1米的门用起来不是很方便,不仅开启时候要占用空间,而且工人操作起来也不方便~
% k- K# f" t+ I9 t5 J

- N4 y7 x- @* s9 w$ e1 X可是序幕说:“1米宽是门窗图籍上的一般设计,不大于1米的都是单扇门,但门窗图籍中不包含设备管井门。”
' m, g+ b+ C- u" X" y& I
! L- d" c4 b9 X- M) e6 U. }- `如果不合理,图籍为什么选呢
7 z. ]+ ]3 u+ ]4 q  c奇怪哦9 A( Y% p2 _+ v4 _$ ]/ \4 |% I& d

TOP

管井的门肯定都是防火门了门越大造价越高,门宽通常都是满窄的,比卫生间隔间的门还窄.

TOP

我们通常都做600mm-800mm宽

TOP

是啊。很奇怪,怎么会做1M得门?难道有特殊要求?

TOP

他那个暖气管井扁而窄,当然门越宽维修越方便了,门小了人就得进去,门大了人站门外就可以修了。

TOP

缺乏常识,设备管井检修安装门是丙级防火门,单扇显然防火密闭要求容易做到,双扇还要多个顺序器,使用又没有特别方便的地方,你会怎么选择呢。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 热心解答问题! 2007-10-9 20:38

TOP

 16 12