首页 | 建筑新闻 | 考试新闻 | 论文下载 | 图纸下载 | 展览展会 | 供求商机 【BBS】→注册考试 ¤ 建筑设计 ¤ 建筑施工 ¤ 路桥隧 ¤ 资料下载
 18 12
发新话题
打印

[要求与措施] 既然是封闭楼梯间,为什么会有风井

本主题由 rk35 于 2007-9-24 23:58 提升

既然是封闭楼梯间,为什么会有风井

既然是封闭楼梯间,为什么会有风井,请大家赐教,(本人才出道,提的不好请谅解)

TOP

保持正压,防止烟火漫延
本帖最近评分记录
  • mydata 金币 +5 热心解答问题! 2007-8-30 23:18

TOP

楼上正解,有风井送风,保持正压,才能封闭烟火,不让烟火进入楼梯间。
本帖最近评分记录
  • mydata 金币 +5 热心解答问题! 2007-8-30 23:18

TOP

封闭楼梯间仅仅是封闭而已,通常是没有风井的。如果设了风井,有正压送风,那就是防烟楼梯间了。严格来说,防烟楼梯间是封闭楼梯间中比较特殊的一种。: u; ~! _1 r0 q# e" ^
因此,个人认为楼主所说的应该是防烟楼梯间。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 积极参与讨论! 2007-8-29 02:00

TOP

想知道楼主的问题出自哪里?印象里通则中对封闭楼梯的要求并无风井
本帖最近评分记录
  • mydata 金币 +5 热心解答问题! 2007-8-30 23:17

TOP

<高规>6.2.2.1 楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。
本帖最近评分记录
  • mydata 金币 +5 赞同 2007-8-30 23:17

TOP

封闭楼梯间在没有窗户的情况下(没有自然采光通风),那就升级到防烟楼梯间了,所以要做风井了
本帖最近评分记录
  • mydata 金币 +5 热心解答问题! 2007-8-30 23:17

TOP

不光是风井,还有前室的问题了
本帖最近评分记录
  • mydata 金币 +5 正确 2007-8-30 23:17

TOP

对此条文一直有疑问:
3 Y6 n( u& e# g0 K5 B5 ~<高规>6.2.2.1 楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置7 P+ }1 K% ?( T+ p/ l
按车库规范,1-2层地下车库应做封闭楼梯,但如地下车库无法直接天然采光和自然通风(大部分情况应如此),那就必须做成防烟楼梯间,这样的话岂不是绝大部分地下室都要做成防烟楼梯,什么情况下才能在地下室做封闭楼梯?
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +12 积极参与讨论! 2007-9-4 00:16

TOP

学到了,没看过这样的楼梯

TOP

所谓封闭,只是对于那些走廊或室内空间与楼梯间没有用防火墙、防火门隔开的敞开式楼梯间而言。
2 m1 m) Z' D2 Q1 D" N有风井加压,自然就成了防烟楼梯。当然,也有些消防部门,考虑到自然排烟受客观条件影响,效果不好,也会要求原来可以用封闭楼梯间的楼梯采用机械加压。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +6 积极参与讨论! 2007-9-4 00:17

TOP

引用:
原帖由 ww_m35 于 2007-9-1 01:30 发表
0 Q" d6 T% U8 I对此条文一直有疑问:
! @3 p/ N& O& D& l6 j6.2.2.1 楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置
) P, S* d! w. I/ n( R% C按车库规范,1-2层地下车库应做封闭楼梯,但如地下车库无法直接天然采光和自然 ...
0 y' p: u6 o7 o$ ?! m9 b( t
如果首层能直接自然采光通风,并且窗扇可开启面积达到规范要求,地下室的楼梯间可作封闭楼梯间而不用作防烟楼梯间7 x, n$ ^- Q( _8 i" X
另以前和消防部门沟通过,如果地下室仅是作为地下停车单一功能使用,如无条件自然采光通风,仅做封闭楼梯间也可,但如果地下室有其他功能,例如商场等,那如无自然采光通风,则必须作防烟楼梯间。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +12 热心解答问题! 2007-9-4 00:17

TOP

引用:
原帖由 ww_m35 于 2007-9-1 01:30 发表
+ D9 N9 \9 U; z( E2 p4 ^对此条文一直有疑问:- w8 M7 Q9 A! u" N9 b6 z/ o
6.2.2.1 楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置
7 t+ I2 M, ^1 Y按车库规范,1-2层地下车库应做封闭楼梯,但如地下车库无法直接天然采光和自然 ...
9 i1 x, s) c( D) h( P

0 Q& t0 j$ R$ e% l& C! u我觉得地上、地下应有所区别,不同类型的地下又有所区别。车库是比较特殊的,人员一般稀少,所以封闭楼梯间就可以了。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论! 2007-9-5 02:46

TOP

封闭跟防烟是不同概念,封闭有了正压送风可不是防烟楼梯间,仔细看看两者的定义和设置要求,一个要求有前室一个没有.有风井可能不能自然排出进入封闭楼梯间的烟所以才设正压送风让烟不能进入楼梯间.
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 2007-9-27 00:56

TOP

高规上规定 防烟楼梯间前室应该每层开窗,否则要加压送风。防烟楼梯间应五层内开窗面积大于2平方,否则楼梯间也要加压送风的啦。
! ~0 P! d+ ]1 G7 }' @# _& |但封闭楼梯间没有相关规定。。。。。个人认为疏散安全考虑,如果封闭楼梯间没有自然通风(五层内开窗面积大于2平方),应该考虑加压
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +9 积极参与讨论! 2007-9-27 00:57

TOP

 18 12