[规范总结] 高层民用建筑设计防火规范新条文宣贯

本主题由 rk35 于 2008-1-21 03:42 设置高亮

高层民用建筑设计防火规范新条文宣贯

高层民用建筑设计防火规范新条文宣贯! y7 k* J& [% T6 I9 H8 t2 W
5 H7 b# V% {+ d* R& h/ l8 j/ h3 Z
[ 本帖最后由 lanmaojingzhang 于 2006-8-10 08:14 编辑 ]

附件

新条文宣贯稿.1ppt.rar (210.73 KB)

2006-8-9 14:42, 下载次数: 475

高层民用建筑设计防火规范新条文宣贯

本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +10 精品资料,请继续! 2006-10-17 07:59

TOP

高层民用建筑设计防火规范 局部修订条文宣贯
' {0 u: p7 ?8 \) i* d. y; m王渭云 $ m! B3 n$ ^# N+ k0 r2 w' q3 P
公 安 部 四 川 消 防 研 究 所 规 范 技 术 研 究 室 《高 规》管 理 组 Tel:028-87123799  871229587 W9 Z4 c# X) S# h$ t

1 n0 }; V6 w. j' c' X* C中华人民共和国国家标准
5 T! N+ V. l8 Z1 U, R' }GB50045—95
5 I' s: G) S; u% |+ y. Y6 V8 U8 g高层民用建筑设计防火规范
% m/ I! r, V: A  J. iCode for protection design of tall buildings
' N9 n, D  U& V局部修订条文
3 F: @+ `% a, j: C* P3 D6 x2005.10.01 实施
, ]. T" s: `' n/ N0 w# ^( ~7 b3 r$ D) `+ y' w# j: W7 M
1  总   则
) g3 A3 k9 m7 L, X) I& Y
修订疏漏:本次修订忘记修改1.0.3条,应将1.0.3.1条中的“首 层”二字去掉,敬请谅解。7 z3 \2 W$ g9 ]$ r  T# l
2  术    语; U5 u$ r7 D5 ?. o2 G0 {
2.0.17  商业服务网点 commercial serving cubby (新增条文)) Q) u. j9 w" l6 @: L, }
  住宅底部(地上)设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型商业服务用房。该用房层数不超过二层、建筑面积不超过300m2,采用耐火极限大于 1.50h 的楼板和耐火极限大于2.00h  且不开门窗洞口的隔墙与住宅和其它用房完全分隔,该用房和住宅的疏散楼梯和安全出口应分别独立设置。
, |3 u' `3 O4 L( ?/ |; e, z  q9 K2.0.17 条文说明(本条为新增条文)8 ?+ O5 H& P4 P- d6 B- D
    《商业服务网点》在原规范中没有确切定义,与综合楼、商住楼难以区别,现加以规定以便实施。
- K* _+ d  t" Y" M6 W掌握以下原则:! h1 V4 X3 q1 c8 E' j; F! a0 R- E# @
1).  住宅底部(地上)设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型商业服务用房,该用房层数不超过二层、建筑面积不超过300m2 。   
4 u( u/ x3 S1 j' f" U6 {- h2). 地上一层和二层均可为上述小型商业服务用房。但若地上二层是上述小型商业服务用房,则地上一层也必须是上述小型商业( y, B" y" d2 u
服务用房。* j$ Q4 c/ ^$ H8 p
3).  一层、二层上述小型商业   服务用房建筑面积之和不能超   过300m2。    - O& v" T- x( @! D' u4 ^7 i9 P
4). 采用耐火极限大于 1.50 h的楼板和耐火极限大于  2.00h且不开门窗洞口的隔墙与住宅和其它 用房完全分隔。
/ e1 N/ b! {5 i5). 上述小型商业服务用房与住宅的疏散楼梯和安全出口应分别独立设置并不得交叉也不能直接连通。
: t) N# i$ K& J4 [( q8 q# K. g$ W

" L3 v% C; _* j' O7 j; a/ F问 1 :一、二层上述小型商业服务用房建筑面积之和不能超过300m2是指:
/ J, X& v" S) X( ?0 k: A1): 一幢楼的首层和二层面积之和;
( V0 l% b; i7 r& i$ T$ i2): 一幢楼的首层和二层中每间铺面内1层和2层面积之和。7 K0 C9 w$ R2 `1 _
1) or 2) ?  (各地来电询问最多)" `; w' }; G' _0 ~
  g/ v) u. G) ?/ O- b
问 2 :   商业服务网点内是否要求设自动喷水灭火系统?4 e1 F. k2 t  x7 u
答:由于《商业服务网点》属于居住建筑范畴,下述条件下应设自动喷水灭火系统:
5 K# Z6 `: K( `" v5 J2 H$ @& H, k  1. 建筑高度超过100m的高层建筑;
% O3 |3 v! @9 Q8 G( d2 p0 U7 j  2. 建筑高度不超过100m的一类高层建筑。

: N9 L- j4 N9 q+ B9 P修订疏漏:本次修订应删除2.0.11条 “高级住宅High-grade residence”及其解释 “建筑装修标准高和设有空气调节系统的住宅”。
& t9 ]. n  S+ k  V" `9 V" \* Y% }  S$ W
3.建筑分类 和耐火等级% c0 z: u" p- ]" r6 W
原条文: 3.0.1 高层建筑应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等进行分类,并符合表3.0.l的规定。 % r( Y4 S: T* t2 @" @$ g- ^2 h
现条文: 3.0.1 高层建筑应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等进行分类,并符合表3.0.l的规定。
4 Y- L8 [" ]/ [6 J4 N) e3 D4 W  }: u$ `# h, {
新旧表对比1 : 本次修订取消了原表内一类建筑中 “高级住宅”的概念+ K9 X# W6 @. ?) C4 y5 M) t8 Q" ~/ Q
新旧表对比2:原表: 3.建筑高度超过50m或每层建筑面积超过1000m2 的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、 财贸金融楼   / ~; T- U& w* M  o( @
                                   (可以理解为:只有一层未超过,就不应算一类)
: |* q+ d& n; A6 t% T                       新表: 3.建筑高度超过50m或24m以上部分的任一楼层的建筑面积超过 1000m2 的
* f4 s! J7 U8 i" Q* D                                   商业楼、展览楼、 综合楼、电信楼、财贸金融楼
' M, p3 @" x. l& D/ w. `( @新旧表对比3 :原表:  4. 建筑高度超过50m或每层建筑面积超过1500m2的商住楼
; ?+ J5 G4 @2 A; ~, |                        新表:  4. 建筑高度超过50m或 24m以上部分的任一楼层的建筑面积超过1500m2的商住楼3 b6 P1 l5 X& j# h5 v  t
% `& `! Q6 d* E$ D  v4 r( H: {! ~  L
3.0.2  本条正文无改动,仅修订了表3.0.2中墙体部分,增加了:住宅分户墙(燃烧性能: 不燃烧体;耐火极限: 2.00h)
; r, M, m6 Y- f& c9 [2 ~" `3.0.2条文说明:原条文没有明确规定分户墙的 燃烧性能和耐火极限,为避免将户与户之间的隔墙按照房间隔墙确定的误解,故补充规定分户墙与住宅单元之间的墙同等对待。7 m) m" v( S; }3 f  |
; L9 V$ L  [  N. ?3 m% Q
修订疏漏:表3.0.1取消了“高级住宅”,但忘记修改 3.0.1条的条文说明。应将3.0.1 条文说明中的“高级住宅”去掉,并补加说明。( a3 w  {9 y" y6 {% |) f: @

' P; p, U- r# j# k4. 总平面布局和平面布置   ' E' t4 P6 s/ \, ]) u! B$ Q) ^
原条文:4.1.8 设在高层建筑内的汽车停车库,其设计应符合现行国家标准《汽车库设计防火规范》的规定。
. W6 |8 X& i3 a8 N# K新条文:4.1.8 设在高层建筑内的汽车停车库,其设计应符合现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067   的规定。
) ^+ l5 e. A/ E, r8 n; }0 [  Q9 a/ u
4.3.1条文说明:(本条对原条文的修改)
) x6 h) O( I0 T4 A9 o原条文要求设置环形消防车道和沿两个长边设置消防车道的高层建筑,当其沿街长度超过l50m或总长度超过220m时,都要在适中位置设置穿过建筑的消防车道。
. t9 j9 B% p& U. K" h8 \2 |本次修订对原条文作了调整:对于设有环形车道的高层建筑,可以不设置穿过建筑的消防车道;对于无法设置环形消防车道,仅沿两个长边设置消防车道的高层建筑,  当其沿街长度超过l50m或总长度超过220m时,  要求在适中位置设置穿过高层建筑的消防车道。! B+ c: w* {3 g: i2 j

: w3 S) m. H1 f) t2 N5 T+ K6.1.1条修订疏漏:
. ~) }% Q0 s. s  ~* Y0 a3 D/ h   关于本条条文说明最后三行中  “每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,从第十层起,每层相邻单元之间都要设置连通阳台或凹廊的单元式住宅设置一个安全出口, 是符合本规范要求的。” 因为条文中无正文, “说明” 中突然冒出这句无依托的解释,  并与本条条文说明开头相悖 ,应以取消为宜。

5 f% J5 g' s7 n0 O( ^9 u7 k* `+ @) c  [  w2 j! y, A
6.1.8  公共建筑中位于两个安全出口之间的房间,当其建筑面积不超过60m2时,可设置一个门, 门的净宽不应小于0.90m; 公共建筑中位于走道尽端的房间,当其建筑面积不超过75m2时,可设置一个门, 门的净宽不应小于1.40m。1 e% n" Q/ l3 W* O
6.1.8条文说明:(本条对原条文的修改。原条文说明保留,新增说明如下)明确此规定只是对公共建筑中房间疏散门数量的要求
+ B" U, C$ Q7 ?6 g9 e) `, a3 \2 c- k' w% |+ I/ K6 p
6.1.16 高层建筑的公共疏散门均应向疏散方向开启,且不应采用侧拉门、吊门和转门。人员密集场所防止外部人员随意进入的疏散用门,应设置火灾时不需使用钥匙等任何器具即能迅速开启的装置,并应在明显位置设置使用提示。
) E2 B; R' H7 `+ e1 r" h; c6.1.16 条文说明:人员密集场所的疏散门、安全出口的门等疏散用门,具有不需使用钥匙等任何器具即能迅速开启的功能,是火灾状态下人员安全疏散最基本的安全要求。火灾案例表明,群死群伤火灾事故多是由于业主使用普通门锁等人为锁闭疏散用门,致使人员不能安全顺利逃生,造成大量人员伤亡。故本次修订对疏散用门提出了相应要求。
% K8 u9 E) g; K/ H9 |4 H! w) O; S) x9 B) H' V
内容太多。请下载。对规范的准确理解很重要。
. k# [/ }0 j2 `4 R
& Q# s5 ?3 ]' ^) j[ 本帖最后由 rk35 于 2007-1-9 05:01 编辑 ]

TOP

对规范的准确理解确实很重要,可是下的人好象不多
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +10 超过15个回复额外奖励! 2007-1-20 02:32

TOP

规范的学习很重要,下载学习学习!

TOP

怎么没有下文啊

TOP

好东西!谢谢

TOP

引用:
原帖由 mijn 于 2006-11-21 17:24 发表- o4 u5 `$ x2 K' n0 |: x7 c* o
怎么没有下文啊
4 L' S. a# e/ ^7 q7 h什么下文啊 ,没说清楚

TOP

问 1 :一、二层上述小型商业服务用房建筑面积之和不能超过300m2是指:
2 \7 I! t# ^) y; j1): 一幢楼的首层和二层面积之和;1 W. R: E2 H  Q; ~$ h2 I8 D
2): 一幢楼的首层和二层中每间铺面内1层和2层面积之和。% m' T' {6 U9 h. K  D
1) or 2) ?  (各地来电询问最多)
9 d# m+ f5 {4 J5 v6 U3 D
  ^$ u, @; v- U4 Y" w( D# r. X7 e请问楼主答案到底是哪一个,麻烦告诉一下,谢
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +2 积极参与讨论,奖励!应该就是2吧。 2006-11-28 20:35

TOP

回复 #11 毛毛羊 的帖子

正确答案是2~
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +3 热心回答问题! 2006-12-6 23:24

TOP

一定好好学习,要不怎对得起楼主和人民大众!

TOP

听过王老先生的讲课,很不错,当时向他拷贝资料,他还不肯,不想在这里找到了,很感谢

TOP

先下了再说.有时间好好学习,.现在私心杂念太多.

TOP

共同学习一下消防给水及灭火设备部分:% v( |: H9 Y- H9 `' |5 s- J
7.3.5 同一时间内只考虑一次火灾的高层建筑群, 可共用消防水池、消防泵房、高位消防水箱。 消防水池、 高位消防水箱的容量应按消防用水量最大的一幢高层建筑计算。 高位消防水箱应满足7.4.7条的相关规定且应设置在高层建筑群内最高的一 幢高层建筑的屋顶最高处。
8 s/ G& s; q! y! n& U# d. s0 H7.4.2   消防竖管的布置, 应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。8 s+ U& d/ ~) C! e( J. u; n5 Z& S- x
以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管, 但必须采用双阀双出口型消火栓:
) F. {/ W/ F, B6 ~   1. 十八层及十八层以下的单元式住宅;# g4 X! |, \  I! R8 x9 x& b7 I6 Y
   2. 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。& `; H% x$ h6 Q9 }2 H
7.4.6  除无可燃物的设备层外,高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓,并应符合下列规定:
# `! W4 `% E" D/ X0 \; O% H7.4.6.1 消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点。消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。
. p* _& q2 ]2 ?5 h- l5 ^7.4.6.2   消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,  且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过l00m的高层建筑不应小于13m。. D0 c/ S) H6 Y  S: l- u9 W
7.4.6.3 消火栓的间距应由计算确定,  且高层建筑不应大于30m,    裙房不应大于50m。- E. l% _* y* F2 S
7.4.6.4 消火栓栓口离地面高度宜为l.10m,  栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。
# k" A; V' f( W7 ?& Q7.4.6.5  消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时, 应采取分区给水系统。 消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,应采取减压措施。
: s) E3 O) M- H' }# _7.4.6.6  消火栓应采用同一型号规格。消火栓的栓口直径应为65mm,  水带长度不应超过25m, 水枪喷嘴口径不应小于19mm。
9 Y! t+ e" }# @- f# ?( [; u; R( W% e5 Z7.4.6.7  临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。
2 M" J3 W* ]4 R: E, B1 n9 Y" i7.4.6.8  消防电梯间前室应设消火栓。+ v6 b  b/ W3 g6 ?* P1 `
7.4.6.9  高层建筑的屋顶应设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓,采暖地区可设在顶层出口处或水箱间内。
9 G7 E8 ^; g/ N: z3 {) _" `
5 q) m8 a/ ^' H' w) H6 T4 c7.4.6 条文说明:三、消火栓栓口压力。火场实践说明,水枪的水压太大,一人难以握紧使用。同时,水枪的流量超过5L/s,水箱内的消防用水可能在较短的时间内被用完,对扑救初期火灾极为不利。所以规定栓口的出水压力不大于0.50MPa。当超过0.50MPa时,要采取减压措施。
* W+ Y% j2 r; e/ y3 Y" g
" g2 E9 F4 U2 e  Q# Q1 e( s
) e1 L" v! _* D' J! h( ?7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,  除游泳池、溜冰场、建筑面积小于 5.00m2  的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。5 v- c  t$ [* d( Y
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房, 除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2 的卫生间、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外, 均应设自动喷水灭火系统。
( K; S* Z! S/ n. p/ X$ x- {' N- I; b
7.6.1、7.6.2 条文说明:据调查,游泳池、溜冰场尚无火灾实例,住宅火灾蔓延到相邻户及相邻单元的案例也不多见,故取消原条文7.6.2.1~7.6.2.5款的规定。本条所指游泳池、溜冰场不包括其辅助的服务用房和旱冰场,以下同。; F6 e" K- Q$ A
7.6.3  二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:7 E+ q3 s9 J: c4 ]+ R8 i
   7.6.3.1 公共活动用房;+ v* o6 `  w& L9 y7 a* ^% S4 N
   7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;
6 [" x$ M5 ~( R6 w   7.6.3.3 自动扶梯底部;! G, F8 ^& c  J: v- A# i1 V
   7.6.3.4 可燃物品库房。/ Z0 f3 `; m. w9 y5 ]0 A
7.6.4  高层建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所、 空调机房、公共餐厅、公共厨房以及 经常有人停留或可燃物较多的地下室、半地下室房间等, 应设自动喷水灭火系统。
  L7 K- L3 q1 J6 F
. v* I3 s( V! t6 z+ W[ 本帖最后由 rk35 于 2007-1-9 05:20 编辑 ]

TOP

电气部分内容:
0 T/ D& A- T7 Q9 J' U# u0 Y5 D+ K9.1.1 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、漏电火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的国家标准《供配电系统设计规范》GB50052的规定进行设计,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。3 C  X) x, r! z$ R! y" N& ~$ f
9.4.1  建筑高度超过100m的高层建筑,除游泳池、溜冰场、卫生间外,  均应设火灾自动报警系统。7 a0 W0 n! H: s9 M( p  s
9.4.2 除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过 100m 的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统:
- Z# w/ i# g7 T9.4.2.1   医院病房楼的病房、贵重医疗设备室、病历档案室、药品库;4 ?" g% d) ~5 l3 x& O8 |# ~
9.4.2.2 高级旅馆的客房和公共活动用房;* K; Q  o' H% U9 `: x
9.4.2.3 商业楼、商住楼的营业厅,展览楼的展览厅;
' X  y2 E$ i) U% Q9.4.2.4 电信楼、邮政楼的重要机房和重要房间;( x: P' U+ z' _$ }$ S; |
9.4.2.5 财贸金融楼的办公室、营业厅、票证库;( K! K" f0 B- j( h7 q- M$ |
9.4.2.6 广播电视楼的演播室、播音室、录音室、节目播出技术用房、道具布景;
" f% M3 l- G: x) a4 w1 I9.4.2.7 电力调度楼、防灾指挥调度楼等的微波机房、计算机房、控制机房、动力机房;7 `9 ?3 E1 S" f' W( {) Y; r
9.4.2.8 图书馆的阅览室、办公室、书库;% ]3 X+ h! U- t7 I
9.4.2.9 档案楼的档案库、阅览室、  办公室;
3 A" x! N6 r) ]9 F; U9.4.2.10 办公楼的办公室、会议室、档案室;
9 b. Z# \0 I. m# [8 s4 m% p* ?9.4.2.11 走道、门厅、可燃物品库房、空调机房、配电室、自备发电机房;
& J3 G) `; b0 S. w9.4.2.12 净高超过2.60m且可燃物较多的技术夹层;! Y9 N- p  A+ t, M8 N4 t, q
9.4.2.13 贵重设备间和火灾危险性较大的房间;4 ?" w6 L- Q* X9 {) V8 z0 F
9.4.2.14 经常有人停留或可燃物较多的地下室;
) V+ {& k9 S  _7 n5 K/ Q$ {9.4.2.15 电子计算机房的主机房、控制室、纸库、磁带库。
+ @9 _' e6 S- o" Y% j
. d. P! R# [. m9.5  漏电火灾报警系统
' I1 f' y3 d! b* `4 E9.5.1   高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。
$ b9 z) I) a* J) W& D/ S+ W9.5.2 漏电火灾报警系统应具有下列功能:
, F7 R/ B0 y( V6 p9.5.2.1 探测漏电电流、过电流等信号,发出声光信号报警,准确报出故障线路地址,监视故障点的变化。
6 N7 Y$ j- X  b9.5.2.2 储存各种故障和操作试验信号,信号存储时间不应少于12个月。
: m- c+ f& |( e- o% g9.5.2.3 切断漏电线路上的电源,并显示其状态。
, A- J; b0 j% r% G2 D% }) S9.5.2.4 显示系统电源状态。& [6 C9 \: @) @
. p! t! t+ m! i' g/ C5 Y; B0 o
9.5.1~9.5.2 条文说明:) \! w. t7 z  h8 _
    二十世纪的最后20年里,我国人均用电量翻了一番,但电气火灾也随之剧增,从而也给国家经济和人民生命财产造成巨大损失。据《中国火灾统计年鉴》统计,自 1993年~2002 年全国范围内共发生电气火灾203780起, 占火灾总数近30%,在所有火灾起因中居首位。电气火灾造成人身伤亡的数字也是惊人的,仅2000-2002年,就造成3215人的伤亡。特别在重、特大火灾中,电气火灾所占比例更大。& O9 J0 p* I- w. i+ Y
    例如1991-2002年全国公共聚集场所共发生特大火灾37起, 其中电气火灾17起, 约占46%。我国的电气火灾大部分是由短路引发的, 特别是接地电弧性短路。根据公安部消防局电气火灾 原因技术鉴定中心的统计资料 来看, 电气火灾大部分是由电气线路的直接或间接引起的,以2002年度为例,鉴定火灾115起, 其中有95起是由电气线路直接或间接造成的。漏电火灾报警系统能准确监控电气线路的故障和异常状态,能发现电气火灾的火灾隐患,及时报警提醒人员去消除这些隐患。6 t" C/ M' S. z6 @. T4 Q' \4 E  K; q2 H* S
    日本1978年在其《内线规程》(JEAC8001-1978)第190条明确要求建筑面积在150㎡以上的旅馆、  饭店、公寓、集体宿舍、家庭公寓、公共住宅、公共浴室等地必须安装能自动报警的漏电火灾报警器。此规程为日本电气火灾的控制起了重要作用,电气火灾只占总火灾的2-3%(其人均用电量为我国的八倍)。
# E0 _5 x  ~6 Z5 F5 m- D! C8 |# Y. C    目前国内在使用了电气防火监控系统的工程中,经调查,在使用过程中确实发现了不少起火隐患,得到了用户的认可和好评。例如:北京市某家具装饰城,在电气防火监控系统刚安装完之后,  就发现了18个漏电故障点(主控机漏电报警)。经过勘察发现了五个严重漏电点,例如:在三层第09号配电箱第5照明供电回路中发现 l  安培的漏电电流, 而且漏电电流忽大忽小,第5照明回路为三层西侧通道日光灯照明供电回路, 最后在三层的一照明日光灯 的 母线槽内发现了漏电点,  给日光灯供电的火线(相线)头铜线太长,拧在接线端子上后,余下裸露部分与母线槽铁壳在不断的拉弧打火,长时间的打火已经将母线槽内其它的塑铜电线的绝缘外皮损坏,若不及时发现漏电电流会不断增大,电弧也随之加大,早晚会引燃母线槽内的大量塑铜电线,引发火灾事故。   J8 R% O) h/ J$ p5 v7 b7 q4 D
    综上所述,漏电灾报警系统能准确监控电气线路的故障和异常状态,能发现电气火灾的火灾隐患,及时报警提醒人员去消除这些隐患。结合我国实际情况,参照国际和国内的相关标准,增加了公共场所宜设置漏电火灾报警系统的规定。但这些设备要采用国家消防电子产品质量监督检验中心检测合格的产品,以确保质量安全。

TOP