首页 | 建筑新闻 | 考试新闻 | 论文下载 | 图纸下载 | 展览展会 | 供求商机 【BBS】→注册考试 ¤ 建筑设计 ¤ 建筑施工 ¤ 路桥隧 ¤ 资料下载
 17 12
发新话题
打印

[规范讨论] 这样做的扩大前室是否可以?

本主题由 rk35 于 2007-10-13 21:07 设置高亮

这样做的扩大前室是否可以?

这样做的扩大前室是否可以?

附件

11.jpg (37.6 KB)

2007-8-29 13:35

11.jpg

本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +12 原创内容,鼓励一下! 2007-9-4 00:02

TOP

我看不可以,改改方案吧

TOP

有点意思,好象可以吧.

TOP

如果你标示的“扩大前室”内没有任何的东西,看上去应该没什么毛病,就是前室面积大而已。但是,这块地方不会什么都不用的,从使用功能上说,似乎不现实。$ @& k7 L  G0 a7 q" t
另外,翻遍整个高规,扩大前室只有在条文解释里出现过,而且是针对住宅的,和你的这个功能上似乎又相差太多。# s5 {9 y& x1 b8 R
还是改方案吧。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论! 2007-9-4 00:01

TOP

没找到不可以的根据

TOP

注意逃生距离

TOP

首层可以,你这一层就不行了!

TOP

前室应该是安全区域。
' C  l% }; M. [0 q5 g; B* t8 _- W; @* I. y
所以你这个最好不要这样做

TOP

好象不行,你开向前室的门是防火门,那窗是不是防火窗呀?还是所有的窗全是外窗?
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论! 2007-9-4 00:02

TOP

肯定不行 7.4.3 防烟楼梯间除应符合本规范第7.4.1 条的有关规定外,尚应符合下列规定:
& h: a# Q7 |, b( C6 F
) v% \3 o- `- p$ d  s. Y1 当不能天然采光和自然通风时,楼梯间应按本规范第9 章的规定设置防烟或排烟设施,应按本规范第11 章的规定设置消防应急照明设施;5 b9 A, x- W) Q' t" ]! ~& f4 n
2 在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等。防烟前室可与消防电梯间前室合用;
: g8 G' ~( r) Q& m% P1 h. l3 前室的使用面积:公共建筑不应小于6.0m2,居住建筑不应小于4.5m2;合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10.0m2,居住建筑不应小于6.0m2;
* n. L$ M# Q8 X- e. m4 疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门;
" g$ V. M5 X% v# g. R! }- c- K% \5 除楼梯间门和前室门外,防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设其它门窗洞口(住宅的楼梯间前室除外);6 I  Q; k* \7 [5 `# t
6 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内,形成扩大的防烟前室,但应采用乙级防火门等措施与其它走道和房间隔开。
本帖最近评分记录
  • MXPFJ 金币 +5 热心解答问题! 2008-1-9 11:53

TOP

你的前室到处是洞口 怎么可以 按你这么做 所有建筑都不用作前室了 都用防火门窗和卷帘就可以了 这种做法肯定不行 改方案吧

TOP

防火帘,门窗,有没有必要这样做?扩大前室一般只出现在首层,你这个前室最好能改方案。

TOP

不可以,那个天井就是个问题!

TOP

怎么不给个首层的平面?看不清楚。& u0 r! q% e( I! p+ t$ R2 S
不过消防电梯前室满足不了的~~整个平面都是前室了?没有功能区吗?
4 e1 ~9 N% J8 j- Q& ~# p/ p2 J& S. N4 ]) o
[ 本帖最后由 flyonice 于 2008-1-9 11:27 编辑 ]

TOP

你的前室到处是洞口,怎么能说是扩大前室?看看前室的要求吧
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +3 2008-1-21 04:36

TOP

 17 12
发新话题