Jzcad欢迎新朋友加入,您需转正才可在其他版块回帖,请看转正指南;转正之后的必修课:建筑cad会员手册。获得金币请先看赚币9法,再看投稿赚币 自动充值
 16 12
发新话题
打印

[图纸审查] 算一个安全出口还是两个

本主题由 rk35 于 2007-11-13 00:03 提升

算一个安全出口还是两个

大于十八层单元式的商住楼,住宅部分一层的出口,设了剪刀梯,这样算是两个安全出口吧

附件

111.jpg (13.82 KB)

2007-8-31 16:06

111.jpg

TOP

算,但是你这个好象和消防电梯合用前室,这个是不推荐的

TOP

剪刀梯是2层以上的安全出口!一层按照规范须两个门厅
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +6 热心解答问题! 2007-9-4 00:31

TOP

设置了剪刀梯的,应该算两个出口

TOP

引用:
原帖由 fanshaocong2004 于 2007-8-31 16:50 发表
& `2 @' A( A8 m, T1 O7 V设置了剪刀梯的,应该算两个出口
+ \; V5 Y# B/ Q2 y; ~- P* O4 e楼上看清本贴问的什么.

TOP

按此图的话,个人认为是两个疏散楼梯,一个安全出口,因为两部楼梯只能从一个安全出口出到室外
+ \; {+ N. v3 \& r0 c- K如哪位兄台找到相关条文规范,还请告知

TOP

引用:
原帖由 ww_m35 于 2007-9-1 01:08 发表
/ w) w- m4 ^/ K$ p6 J5 B按此图的话,个人认为是两个疏散楼梯,一个安全出口,因为两部楼梯只能从一个安全出口出到室外
5 Z% U0 q; X2 [9 i2 L  ?' R! I0 A如哪位兄台找到相关条文规范,还请告知
3 ~5 ]/ |: N3 E/ c# o0 E" m  ]  f$ `& W2 \8 D
对的,这就是规范上不推荐的做法

TOP

我改了一下,这样算不算两个安全出口?" D7 H& @2 T+ u7 T/ O7 z
/ \1 A( }6 e7 H2 {6 ~& o
[ 本帖最后由 apoluo 于 2007-9-4 11:09 编辑 ]

附件

1.JPG (14.16 KB)

2007-9-4 11:08

1.JPG

本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +9 积极参与讨论! 2007-9-5 02:45

TOP

改了就行了,这样算两个了

TOP

好像不太对吧,十八层的是需要做防烟楼梯间的,楼主这样的话有一个出口是没有前室的.

TOP

直接通至室外,那么外界就是一个无限大的前室

TOP

楼上的,其他层的前室怎么办?

TOP

8楼修改了还是有点问题。。。两个出口是否近了?哪位查查是否有出口间距的要求呢?

TOP

应该算一个,那个出口直接连同了二楼,而不是真正意义上的一楼

TOP

原则上,消防安全出口应该分散布置!怎么添加附件啊?8 Z! ]  i7 E0 y
怎么看这图,感觉有问题呢?

附件

2.jpg (16.33 KB)

2008-3-10 21:54

2.jpg

本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 认真参与讨论! 2008-3-10 22:02

TOP

 16 12
发新话题