大家来分析一下目前预制的预应力混凝土空心板梁在底板出现纵向裂缝的原因
本帖最近评分记录
  • hjc19710114 金币 +10 积极提出讨论问题 2007-9-4 15:40

TOP

多半是施工的时候内膜跑了。底板的厚度小了。曾经看过照片,高速公路的空心板的底板实际厚度不足3cm。一捅就破。吓人啊
本帖最近评分记录
  • hjc19710114 金币 +4 积极参与讨论! 2007-9-9 19:04

TOP

板端的纵向裂缝多是预应力引起的。
这种结构其建筑高度较低,较为经济,施工也相对简单,具有一定的经济技术优势,如果按设计尺寸和构造要求去制作,没有说明问题,但是,空心板因为尺寸相对较小,且多采用气囊施工,再加之其施工的预制量较多,所以经常出问题。
本帖最近评分记录
  • hjc19710114 金币 +5 积极参与讨论! 2007-9-9 19:04

TOP

混凝土浇筑完成后的养生问题很重要
养生做不到位就会出现很多裂缝

由于空心板多数在13到20之间的板长,一套模板的施工周转期比较短,施工单位往往为追求效益
将一套半(拆卸、组合使用,实际就相当于两套了)的模板不停的处于应用状态

而浇筑完成后的板梁或就地搁置或叠放搁置,养生问题在她们看来似乎是个不存在的环节

板梁的制作多在温度较高的季节制作,不养生,裂缝就会逢时而生!!
板梁叠放过高还会出现危险,曾经在某高速工地本人亲自经历过事故,梁厂工人被翻到的板梁给砸死

哎。。要注意啊!1
本帖最近评分记录
  • hjc19710114 金币 +10 积极参与讨论! 2007-9-26 17:51

TOP

关于空心板

我现在做个一个项目  16米跨经的空心板桥  中板50cm  底板12cm   裂缝没有验算 会不会很危险啊

TOP

引用:
原帖由 jlumugua 于 2007-9-13 15:22 发表
混凝土浇筑完成后的养生问题很重要
养生做不到位就会出现很多裂缝

由于空心板多数在13到20之间的板长,一套模板的施工周转期比较短,施工单位往往为追求效益
将一套半(拆卸、组合使用,实际就相当于两套了)的 ...
觉得说得有道理,,我见到过就因养生不好,出现裂缝的..

TOP

我也刚刚做了一个20M的空心板 也没验算抗裂

TOP

原因好多,出现裂缝的..

TOP

前段时间在内蒙古作了个20米空心板的桥梁检测试验,在预应力位置全部出现纵向裂缝,分析认为是施工中魔板位置有误差造成的,但只要裂缝控制在规范范围内,不影响结构的耐久性一般没什么问题

TOP

裂缝验算是针对横向的,纵向裂缝要看在哪里,空心板多在铰缝处,横向联系不足。这样容易形成单板受力,很不好

TOP

有的时候后张法空心板张拉时不起拱,有可能是模板沾太牢了

TOP

不是全预应力总会有裂

TOP

1、砼浇注时间过长
2、施工时掉入杂物
3、钢筋保护层不足
4、梁板安装受撞击

TOP

引用:
原帖由 chenzz 于 2007-10-24 12:28 发表
裂缝验算是针对横向的,纵向裂缝要看在哪里,空心板多在铰缝处,横向联系不足。这样容易形成单板受力,很不好
主要原因:
1.铰缝筋连接不好
2.铰缝混凝土施工质量不良
3.梁板吊装前铰缝处没有进行凿毛
4.汽车超载引起梁板变形过大造成铰缝混凝土破坏
5.支座安装质量问题,有支座脱空现象,导致铰缝混凝土破坏和梁板纵向裂缝(近似平行于梁板的对角线).

TOP

预应力结构裂缝原因分析

本人近几年一直从事桥梁检测加固工作,对于桥梁裂缝有一定研究。桥梁裂缝种类型式很多,原因也要区别对待。对于板底宽度较窄的横向裂缝,可以认为危害不大;一旦发现沿板底的纵向裂缝,要引起高度重视。这种裂缝通常与板底主筋有关:对于预应力结构,与预应力钢筋有很大关系;非预应力结构,则与主筋关系密切。如凿开看,通常会发现这些主筋有严重锈蚀现象,钢筋锈蚀会使钢筋有效截面积减少,使周围混凝土膨胀,从而产生纵向裂缝。同时,如果混凝土中含有氯离子,也会产生这种情况;如果保护层太薄,水分进入,也会产生纵向裂缝。