首页 | 建筑新闻 | 考试 | 论文 | 图纸 | 展览展会 | 工程机械 | 新书推荐 | 视频 | 在线培训 【BBS】→注册考试 ¤ 建筑设计 ¤ 建筑施工 ¤ 路桥隧 ¤ 建筑资料
发新话题
打印

[讨论] 改变施工参数!!!

改变施工参数!!!

施工围岩比设计好的,不用变更,按照某些规范规定调整施工参数,比如设计工字钢间距1米,我们是否可以调整到1.2米,是否说的过去喃????施工日志或者检验批都按照1.2米进行叙述,不和设计的1米一样,行不行的通

TOP

按图施工是必须的,改变参数要走变更手续,否则会被视为偷工减料。
$ n9 ?* D+ ^7 J* K+ w  q资料当然要按图纸去做,超过误差范围,就属于不合格。
本帖最近评分记录
  • lgc8760 金币 +5 热心解答问题! 2007-9-5 08:36

TOP

楼主所说的问题行否关键是不是合法的问题,若程序合法,可以进行变更,当然可行;若不按程序,则视未按图纸施工,是属于偷工减料的问题了。7 b2 \: k: e' X! t& i( F
   目前隧道施工中之所以存在着此问题,皆是因为地质发生变化,属于动态施工的问题,若设计说明中有此处理的措施合情合理合法,若设计中未说明,应及时与配合施工的设计方、监理方沟通协商解决!
本帖最近评分记录
  • ssyaaa 金币 +10 热心解答问题! 2007-9-5 08:52

TOP

说句不该说的话5 W; E" q( i+ h3 Y# C
这种情况难得遇到,如果很短按图施工就是了,如果是分包了,还可以多提点管理费。1 ?9 F$ r8 X- I
如果较长做好各方关系,少做些支护,多赚点钱有何不可。当然衬砌要及时跟上,避免长时间暴露。以免被其他方发现,减少麻烦。

TOP

这是施工管理的缺陷,实际上是可行的,也是必要的,但是,现实中有一些行不通!4 i3 c+ m' r; N& y1 o
比如对如半土半岩的隧道,上面是覆盖层,边墙为岩性较好的灰岩,施工中可以考虑只在拱部施作钢架,边墙以下部分没必要,围岩分级时,一般定为5级,但如果采用0.8m间距的钢架时,边墙部分还要加上,这完全是浪费。所以可以出变更!
本帖最近评分记录
  • ssyaaa 金币 +12 热心解答问题! 2007-9-6 13:01

TOP

就是不要变更~~~~~

TOP

一般改变施工参数肯定要经过设计方的同意,走不走变更程序可以看量的大小,如果小的话,开个四方协调会确定也应该 可以。

TOP

发新话题