假如门厅不用于疏散,则可不用防火分隔,具体见建规本条文的解释2 n4 \/ n/ e" `; X$ Q- g2 p
' E$ k& d* d0 o1 [, I0 |
7.2.3 本条对属于易燃、易爆、容易发生火灾或比较重要的地方,疏散的门厅的隔墙提出了专门的防火分隔要求。
; T# H, P2 n9 K& n住宅内的厨房分隔,原则上应按本条规定进行设计。本条中的厨房指集体宿舍、公寓等居住建筑、公共建筑和工厂中的厨房,不包括住宅。
/ n5 v: J) o5 G0 l9 X9 P" C- a; B/ A- O7 x7 P
显然本条文针对的是用于疏散的门厅,也即是扩大前室或者15m以内的疏散路线所经区域。本案中,西面楼梯到首层经门厅疏散,则门厅作为安全区域必须保证和功能区(有火灾可能)有可靠防火分隔,应在门厅与办证区之间使用防火门窗。
- p9 ~2 E1 p6 X% s, d) H9 Y' b另一解决办法是让东西侧疏散楼梯不经门厅直接往室外疏散,并在首层楼梯间转入过道处加设防火门。: n, M/ S+ x$ x: B
9 p+ S/ ]! R6 b6 t" H4 Z0 D
[ 本帖最后由 flyonice 于 2008-1-3 08:49 编辑 ]