首页 | 建筑新闻 | 考试新闻 | 论文下载 | 图纸下载 | 展览展会 | 供求商机 【BBS】→注册考试 ¤ 建筑设计 ¤ 建筑施工 ¤ 路桥隧 ¤ 资料下载
发新话题
打印

[规范讨论] 一层敞开办证大厅 应做防火分隔吗?

本主题由 poper 于 2007-9-6 10:09 设置高亮

一层敞开办证大厅 应做防火分隔吗?

根据<建规>7.2.3 下列建筑或部位的隔墙应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体,隔墙上的门窗应为乙级防火门窗  
$ \2 o5 e0 l. n% y3 C/ |                   4 一、二级耐火等级建筑的门厅.9 w3 i0 f. t) _  x  a

' G( i: C; p6 c% _6 h- L0 u  C0 r6 O
问: 设计中门厅即为一敞开办证大厅,应做防火分隔吗?2 e2 N7 u0 A* D- B
图见4楼3 E* I+ w0 U$ M0 W

" i* ]8 X# Y7 A[ 本帖最后由 poper 于 2007-9-7 09:15 编辑 ]

TOP

引用:
原帖由 zanqin 于 2007-9-5 23:29 发表 3 i9 t7 R3 r0 |7 }' N% l' `
根据7.2.3 下列建筑或部位的隔墙应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体,隔墙上的门窗应为乙级防火门窗  1 W5 |: V* H& S' Z6 J! r; h
                   4 一、二级耐火等级建筑的门厅.# l0 _/ i' Z" m8 v

7 y6 K: K8 a' T5 I
1 _5 r4 U6 m3 ~, U, j/ s) E问: 设计中门厅即为一敞开办证大厅,应做防火分隔 ...
5 G5 |! r1 V' V1 M- b$ s' d
- A: L# r* s4 f  A% ~) E" c, K5 Z
感觉信息太少
) m# D! q& h/ N! }多大的面积
! c. h- `) _/ n希望能详细一点# u" I! [, l; A2 p. e# W
8 a: j' P2 T+ O
PS:发文注意一下排版:)

TOP

门厅即为办证厅,工作人员与顾客通过办证台分开(敞开的),台内/台外各150/100平米.
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +2 能否附一个示意图便与讨论 2007-9-6 19:27

TOP

一层敞开办证大厅 应做防火分隔吗?

一层敞开办证大厅 应做防火分隔吗?

附件

Image00002.jpg (20.76 KB)

2007-9-7 00:06

Image00002.jpg

本帖最近评分记录
  • poper 金币 +3 积极参与讨论! 2007-9-7 09:14

TOP

 5.每个防烟分区的面积,对于高层民用建筑和其他建筑(含地下建筑和人防工程),其建筑面积不宜大于500平方米;当顶棚(或顶板)高度在6m以上时,可不受此限。此外,需设排烟设施的走道、净高不超过 6m的房间应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于0.5m的梁划分防烟分区,梁或垂壁至室内地面的高度不应小于1.8m。

TOP

引用:
原帖由 fsli 于 2007-9-11 08:38 发表
& z: t+ _% B2 V) N+ m0 H5 X  K 5.每个防烟分区的面积,对于高层民用建筑和其他建筑(含地下建筑和人防工程),其建筑面积不宜大于500平方米;当顶棚(或顶板)高度在6m以上时,可不受此限。此外,需设排烟设施的走道、净高不超过 6m的房间应采用 ...
7 i' U( s, y5 g( \6 }# Y6 T2 f8 s& v6 h9 q
这个放烟: n$ E2 A* _2 k

% s. W: j! {+ O/ U4 V1 U不是楼主要的防火分隔:)
& A. g8 G/ l! P4 _: Y# C( U2 l' f) g+ `7 m* n1 K
我到现在都不明白楼主说的具体情况
7 |4 H* a6 W* v3 U8 {8 w不知道这个帖子有没有帮助:http://www.jzcad.com/bbs/viewthread.php?tid=34721&page=1&fromuid=813#pid218878) u/ ~* u' q1 }8 Y$ w& e
建规门厅有明确的防火分隔规定,高规的门厅该如何执行?

TOP

本贴意思就是办证与门厅之间没按要求设置乙级防火门窗

TOP

我认为可以这样处理:上部疏散楼梯消防上可以向东西两个方向疏散(如是高层也满足直通室外的要求)。
0 L8 C& Y. ^3 Q, q) X这样办证大厅与门厅合起来算一个防火分区,也就不用做防火分隔了。办证空间那么大还需要满足疏散距离及宽度的要求。
本帖最近评分记录
  • poper 金币 +4 积极参与讨论! 2007-9-12 22:12

TOP

应该算在扩大楼梯间的位置

TOP

我认为要做防火处理

TOP

假如门厅不用于疏散,则可不用防火分隔,具体见建规本条文的解释2 n4 \/ n/ e" `; X$ Q- g2 p
' E$ k& d* d0 o1 [, I0 |
7.2.3 本条对属于易燃、易爆、容易发生火灾或比较重要的地方,疏散的门厅的隔墙提出了专门的防火分隔要求。
; T# H, P2 n9 K& n住宅内的厨房分隔,原则上应按本条规定进行设计。本条中的厨房指集体宿舍、公寓等居住建筑、公共建筑和工厂中的厨房,不包括住宅。
/ n5 v: J) o5 G0 l9 X9 P" C- a; B/ A- O7 x7 P
显然本条文针对的是用于疏散的门厅,也即是扩大前室或者15m以内的疏散路线所经区域。本案中,西面楼梯到首层经门厅疏散,则门厅作为安全区域必须保证和功能区(有火灾可能)有可靠防火分隔,应在门厅与办证区之间使用防火门窗。
- p9 ~2 E1 p6 X% s, d) H9 Y' b另一解决办法是让东西侧疏散楼梯不经门厅直接往室外疏散,并在首层楼梯间转入过道处加设防火门。: n, M/ S+ x$ x: B
9 p+ S/ ]! R6 b6 t" H4 Z0 D
[ 本帖最后由 flyonice 于 2008-1-3 08:49 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +6 积极参与讨论! 2008-1-3 21:02

TOP

按照你的图,应分割,除非疏散楼梯都有相应出口,且有防火分割措施。满足疏散条件后再按防火分区面积进行分割。

TOP

图中的做法不太合适

TOP

防火窗是不开启的....不开启,你办什么证

TOP

发新话题