[资料求助] 关于软土中采用真空井点降水与低能级强夯方面的资料

大家好,我现在在上海的一个设计院工作,搞关于地基处理设计方面的,想向大家求助一下关于软土中采用真空井点降水与低能级强夯方面的资料,多谢了关于软土中采用真空井点降水与低能级强夯方面的资料

TOP

我没遇到过这类问题,看看别人吧

TOP

地基处理施工方案

- r% n9 v( C& B% }0 ?4 \
    一、 概述
* m! C; D1 ^; l, I2 o' k7 j' i, q  P
1 o. c3 X1 D6 y+ E% b: n7 m0 J" ~  道路现状表层为近代围海造地和人工湖开挖吹填形成的吹填土。吹填土:砂质粉土夹淤泥质粉质粘土,土质松散且不均匀。吹填土厚度一般为2.0~4.0m,局部最深约6m,由于吹填土形成时间短,属欠固结土,具有含水量高,孔隙比大、强度低,在动力作用下易产生沉淀和液化。为确保路基强度和稳定,需对路基进行处理。8 J. S, F0 Y) h% w% H& S
根据已实施的C1、C2、B1道路地基处理结果,经分析确定B2、B3道路采用真空降水联合低能量强夯的地基处理方法,并并制定相应的标准和施工参数、程序。
4 S6 K( Q7 b$ r' g2 r, T
; l: S4 ~; n1 m  二、地基加固标准1 d- u" a" _( M& }+ I, a6 T1 Q; c, ]
) s" T% C( m: F8 [
  1、加固深度≥6m;
4 d9 X8 B) R- O
' C0 q8 l/ |) O0 c' W& ^9 c5 b% a  2、地基承载力要求;& l& ]" ]3 t/ R9 \6 h9 ?
* ~: I7 k, _6 X1 I" L) m; ]
  0~2m  fk≥130kpa;(粉性土)# I! W4 j) S. b& O
       fk≥100kpa;(粘土、淤泥)
6 M# T/ l" G1 m! y  2~4m    fk≥110kpa;(粉性土)
( u/ N4 X, P. h* d       fk≥80kpa;(粘土、淤泥)' a4 B' K6 v0 ~  [$ y" @2 x
  4~6m    fk≥100kpa;(粉性土)( i5 X" X3 X1 ?
       fk≥70kpa;(粘土、淤泥)( j' X5 n- j2 N5 ^' f7 d5 {7 E$ ~7 X

  e+ N9 F3 V# Z" A0 ~  3、表层2.0m内地基回弹模量E=25Mpa。% k; c8 i( ]- w6 s- @

/ \4 S! X6 ~# a. }& |0 C8 m  三、真空降水联合低能量强夯基本技术要求# L3 ?1 t* E- \& o0 I, z" e

5 d/ s/ @$ V0 ~  3.1施工小区划分
3 f4 i, q+ w. ~+ }( \; D$ K- q+ n& i
  施工区划分为L(道路地基处理长度)×B(道路地基处理宽度)的矩形小区,其中L以道路的中心线为准。施工小区划分按5000㎡控制。
0 F( `+ b( [5 l$ M* k9 N6 r; G, n, w/ _
  3.2前期准备工作
- c- v4 o% v4 z3 ^6 K3 h! ~" S" `0 P& M" q" D$ W$ Z0 o2 |
  应对施工场地原状土每1000㎡测一组小螺钻及静力触探。分析现状的各土层分布特性、含水量及承载力。
8 `$ r* h4 w/ \( X2 l1 ~  ?5 Z% |" R4 [" y
  3.3排降水
. c: Z& b" @+ U. f- u# y$ l- {/ @0 _, Y6 \5 Z/ e7 [7 H
  1、排水明沟与集水井0 Q5 q$ l+ v0 k4 B4 M
! f$ \* Y* [8 \' g& y
  在道路两侧和22m宽中央分隔带中央设排水明沟。道路两侧在距离红线外8m起开挖明沟,在22m宽中央分隔带中央开挖明沟,明沟底宽1m,深1.5m,边坡1:1.5,明沟之间贯通,明沟交接处设置集水井。排水明沟采用竹篱笆加编织布的支护措施,以防明沟坍塌。
% p" x2 x7 }! G# e4 G+ r5 F
. S) Z% ]/ C, u& a& X  挖方、填方路段场地平整方法如下。  s9 Z5 F( h! \
# e. J5 s3 I* U3 {0 ]$ z5 R& ^
  挖方路段:⑴当原地面标高高于路槽40cm以上的,直接开挖至路槽上40cm处;⑵开挖至路槽上40cm时,如表层为淤泥,则开挖至路槽下20cm,再覆盖70cm现场粉性土。⑶当原地面标高大于路槽标高、低于路槽上40cm时,可直接进行地基处理。/ V3 u0 R' |- A5 ~% s" l7 x
+ J& q; L: Q5 x  n! S
  填方路段:⑴如遇沟浜,应按要求清淤后采用现场粉性土回填至原地面标高。⑵如现状表层土标高低于路槽标高,则直接进行地基处理。⑶如现状表层土标高低于路槽标高,且表层为淤泥,则需覆盖70cm现状粉性土后,进行地基处理。
6 w, c6 `- q1 d4 X  g& G7 E
8 q( V. p. m$ \  H$ v7 \0 |  2、井点降水
5 j' y. b4 c) o6 E
8 s" f, e2 ~  ?, Q- C& A; u+ M  井点降水每个小区(5000万㎡)第一遍降水设备(15kw+7.5kw)布置10台套,第二遍和第三遍井点降水布置8台套。
. G( M* G8 ]1 \/ P- w2 Q  G$ ^/ }; |8 s& U9 p
  利用射流泵轻型真空井点系统,进行浅层真空降水。每遍强夯前均匀进行真空降水,共计降水三遍。
' v- z3 c2 _/ c+ w0 N+ P/ y$ i+ d- x
  第一遍降水,井点管管长3m,井点间距2m,卧管间距3m,要求井点管周围灌粗砂至地面下50cm,孔口地面以下50cm内用粘土或淤泥封死。降水至2.5m以下,连续72小时不断降水;同时对粘性土土中含水量应小于等于35%,土中含水量大于上述控制值时,应延长降水时间。8 l- Y' P8 e- E. U3 U5 L

/ G# i( |1 D% \5 j1 X& f3 S  第二遍降水在第一遍强夯后,采用一长一短相间的井点布置方式。短井点管管长3m,长井点管管长6m,井点间距3m,卧管间距4m。要求3m深井点管周围灌粗砂至地面下50cm,孔口地面以下50cm内用粘土和淤泥封死。第一遍强夯后立即插管降水,并将夯坑及地表的明水及时排掉,第二降水要求降至地面4.0m以下,连续降水7天;对粘性土土中含水量应小于等于32%。当土中含水量大于上述控制值时,应延长降水时间。
6 t2 v( ^2 Q* X/ Q% h2 g0 A  I! N+ H+ d7 k7 _. \
  第三遍降水在第二遍强夯后,采用一长一短相间的井点布置方式。短井点管管长3m,长井点管管长6m,井点间距3m,卧管间距4m。要求3m深井点管周围灌粗砂至地面下50cm,孔口地面以下50cm内用粘性土和淤泥封死。第二遍强夯后立即插管降水,并将夯坑及地表的明水及时排掉。第三遍降水要求降至地面4.0m以下,连续降水7天。对粘性土土中含水量应小于等于30%。当土中含水量大于上述控制值时,应延长降水时间。
* W* ]2 I- s1 K+ f
* C* j+ o& W0 h' B1 |4 Q  3、外围封管
* A0 l/ v8 O+ W# o# R8 a; h
* p6 v2 P( O: {+ Y% [  外围封管井点间距2m,管长6m,井管滤头处灌1米粗砂。外围封闭管在强夯全部结束后方能拆除。% ]! I$ ?) I7 g  o/ ~, L
, h4 H3 S1 _$ W
  4、水位观测管# ]( g7 Q4 ?. L
0 D+ q$ D+ t, U( u$ N0 Q! ~
  水位管布置标准为每小区6孔,水位管管深6m,滤头长1.5m,并要求测管周围灌粗砂。
. @' O7 ^& c: i% U; b4 O8 B: n, J6 g4 s# B" s
  5、土中含水量检测
7 o% H" c& S) O/ t* O1 z$ f( [
( `/ i  V4 e, e# T# B  每遍降水后均应检测土中含水量,以控制真空降水时间。含水量检测一般1000㎡测1组。. O4 A, G* C( _4 K, q- [
; g1 h7 ^6 g2 u/ m
  3.4强夯施工参数
8 X$ Z8 ~% _; a) e- t
! n0 r& J! H1 C  1、夯锤要求用10T。夯锤质量在制作加工时,允许偏差控制在500kg以内,但不得小于10T,夯锤直径为2.5m。
- w) y0 o4 Z4 W4 m) r8 K
: j. }( ^3 D6 p) @, b  2、夯点间距、夯击遍数和能量- r5 `3 m% f9 ?( C; Y! S
) \3 c& K" s$ `6 c; @9 t
  第一遍夯点与第二遍夯点均为4m×4m正方形布置。第二遍夯点布置在第一遍夯印空缺位置的中心。第三遍夯点布置在第一、二遍夯印空缺位置。其中第一遍夯点布置时,最边上夯点中心离道路地基处理边线距离1.0m。第一遍一击,单点夯击能700KNm,如不满足下述第5条控制标准,应减小夯击能;第二遍两击,单点夯击能1350KNm,如不满足下述第5条控制标准,应减小夯击能;第三遍两击,单点夯击能1500KNm,如不满足下述第5条控制标准,应减小夯击能。) `" b1 D! T% Z* L
3 U6 d) Y. V, a! Z0 G. ?
  3、相邻两遍夯击之间间歇时间' Q' K+ C- T  J2 Q& @
3 @1 f* S1 b3 c8 H1 W3 f
  相邻两遍夯击之间间歇时间为7天,同时要求超空隙压力消散85~90%,水位满足要求。
( c5 |" b8 \5 n6 r" ^& z
+ d7 m- C7 z9 i% J- J$ o$ a  4、第一遍强夯需要垫路基箱进行作业。7 b! b. }- G8 k: d7 ]  e9 y0 D: v

- Y, ^) Z2 q2 d" {( Y8 {  v  5、控制标准& e: ^# y; I5 X  a* G

8 M1 V- ~& P, y0 l1 d; T/ E  ⑴周围出现明显隆起,如一击时就出现明显隆起,则要适当降低夯击能,相邻夯坑内的隆起量≤5cm
6 }0 {- ~6 ~; y, b( Y: i. I$ s0 c7 H, ^. w5 P$ A' m2 b& T
  ⑵第二击夯沉量小于第一击夯沉量
' v  s2 R* J0 u. Z, p) c* z- A
3 K8 h9 S( A) Z4 w$ k! F- Y% h. J  ⑶两击夯沉量≤50cm
  P8 n8 d  u/ e# K9 Y6 l- i0 G# v6 X( [1 t6 z3 J. u
  四、真空降水联合低能量强夯施要步骤$ F9 s" s/ ]9 V5 f7 ?0 S5 R

- |/ k# ?& ]2 U: _5 S8 B  E5 g  ⑴场区平整、推平至路槽上40cm(预留40cm超高);' x! E& p0 W3 p- |6 F& D  i

6 p8 |: v3 H& D" q6 G/ f  ⑵开挖明沟、集水井,由主体单位负责实施;, l! k% G* e; M! ]1 a% y  O4 ?* M
9 [; R3 g2 m4 ?5 r4 e; c$ F1 i3 @  P
  ⑶夯前第一遍真空降水,降至地面以下2.5m;对粘性土土中含水量应≤35%;* V+ V: f$ r2 R7 D

: `' N+ T- U6 M) g6 r* s3 G2 e9 l  ⑷平整场地,垫路基箱进行第一遍强夯,击数一击,单点夯击能700KNm,第一遍强夯后马上布井点管进行第二遍降水。  I) t& {* P# s( H, t3 H0 N$ Q

5 ~1 S4 A  q# G) Q. U" q- R( u  ⑸第二遍真空降水,降至地面以下4.0m;对粘性土土中含水量应≤32%;
2 h! z5 a1 e3 t
! v. x; P. b1 v$ I: {$ s9 I3 M  ⑹平整场地,进行第二遍强夯,击数两击,单点夯击能1350KNm;
. _* u' z* L/ |5 v5 F+ u. F  |" l
  ⑺第三遍真空降水,降至地面以下4.0m;对粘性土土中含水量应≤30%;
, D  O* K5 Q# ^4 r" S5 x
+ [2 L6 @2 S) x  ?. i  ⑻平整场地,进行第三遍强夯,击数两击,单点夯击能1500KNm;( F4 _. \5 X; O8 k9 c

$ i1 l9 }" u& ?6 f. ?1 Q  ⑼推平
8 J! n# ]% _: z7 j& X' O  X0 ~
, l6 h1 k* @: m% T  ⑽检测, T- ]' {- c( v0 T9 D' Y

9 P- ]4 n, k( L- D/ H/ G+ U  由于场地吹填土土性变化较大,局部地方土性较差,施工时根据实际情况可适当调整施工参数,但调整前必须通知指挥部、设计和监理单位,经同意后方可施工。
本帖最近评分记录
  • jzcad 金币 +8 热心解答问题! 2007-9-10 22:24

TOP

真空降水联合低能量强夯在松软地基加固中的应用2 E# w6 C+ z% S0 F
   [摘 要]/ t$ S# ^) x8 {9 C: Y/ S* l
           近几年真空降水联合低能量强夯法在处理沿江沿海的大面积松软地基工程中得到了应用,处理对象包括除淤泥外的各种松土层。本文就该方法的加固原理、设计方法和施工参数的确定进行论述。并介绍该工法在临港新城主城区(吹填土)市政道路工程中的应用实例。% A, I/ s2 U' Q" A4 L$ y
2 z. m9 T+ O  A6 O& F
        一、前言4 p" M# |3 o; v8 P# }" L; D9 Y. c
         自改革开放以来,我国沿海地区经济发展很快,带动了沿海地区工程建设的迅速发展,港口、机场、道路等工程建设规模日益扩大。由于沿海地区土地资源及深水岸线的缺乏,在滩地上采用吹填砂或淤泥的方式形式陆域已成为一种发展趋势,滩地上吹填的砂或淤泥含水量高,土质较差,一般不经处理很难满足工程建设对地基的要求,因此结合具体工程深入研究其工程性质、选择经济有效的地基处理技术和工艺就具有十分重要的社会和经济效益。0 j, L+ x2 p: \6 l
        真空降水联合低能量强夯法是近几年形成和发展的。该工法因造价低廉、施工速度快、加固效果好的特点,在沿江沿海的大面积处理松软地基工程中得到了推广应用,处理对象包括除淤泥外的各种松土层。本文就真空降水联合低能量强夯法的加固原理与设计方法谈一些体会,并介绍该工法在临港新城主城区(吹填土)市政道路工程中的应用实例。
) u7 r6 i9 }% b2 C+ h         二、真空降水联合低能量强夯的加固原理和设计方法$ t" Z+ j; s- F7 Q. k, h
           1、真空降水联合低能量强夯法. ]! Q! L* M5 N
          真空降水联合低能量强夯法的施工工艺主要由真空降水和低能量强夯两道工序组成。真空降水是由改进后的真空井点对加固范围内的地基进行强排水,这种设备功率比常用轻型井点大很多,可产生较大排气量和较高的真空度,即使在渗透系数较低的粘土中,通过形成新的水头梯度,加快地下水的渗流;低能量强夯主要采用锤击,即通常的强夯法。通过对上述两道工序的多遍循环,可达到加固地基的目的。
6 Q+ o: q1 m- `+ b          真空降水联合低能量强夯法有以下特点:一是夯击前采用真空降水,可降低地下水位、减小被处理土体的含水量和饱和度,在地基受击后,地下水位以上土体可产生较大的压缩变形,地下水位以下土体可减小土体中的超孔隙水压力;二是夯击后采用真空排水,可加快超孔隙水压力消散,结合每遍夯击的间隔时间,可尽量避免“弹簧土”的形成;三是通过调整夯击力等参数,使浅层地基达到较高的密实度;四是大面积加固,对地基有一定的降水预压作用。
- a. I1 C2 i1 }, P! ^0 R& D         真空降水联合低能量强夯法的加固机理是以不完全破坏土体结构强度为前提,根据土体强度提高情况,逐步增加能量的动力固结。通过设置竖向排水和表面水层排水等主动排水法,同时使土体中形成微裂缝排水。能量控制:a)激发土体孔压,并使土体产生微裂缝,但又不完全破坏土体结构强度,不形成橡皮土;b)先轻后重,少击多遍,从上至下,逐步增大加固深度与范围。+ n: w# D2 I7 X, ]
          2、加固处理的设计方法问题& J+ [3 ~; x8 q( {1 e5 i
根据加固对象的使用要求确定加固目标(地基承载力和工后沉降),验算方法与常规地基基础设计方法相同。7 z9 e  w# b. |, c- A3 O( T
      (1)地基承载力的确定
7 c9 D/ O! S( y/ C' q' g8 o, w; k         真空降水联合低能量强夯法对吹填砂或粉煤灰等粗颗粒土的加固效果要大于软粘土等细颗粒土,加固后浅部土层承载力较高而下部较低; 处理影响深度可达6m左右,地基形成相对硬壳层。8 K% y3 F% c' g: l
        地基加固后可达到的地基承载力与土质有关。一般情况下砂性土表层承载力可达120~150kpa;粘土表层承载力可达80~120kpa。$ B' y; V& |2 K, N3 _  |
         加固前的地基承载力与设计要求相比差距很大时,根据经验,很难单靠真空降水联合低能量强夯法达到设计要求,可在该法地基加固的基础上,对路基进行石灰土或水泥土处理,以满足设计路基压实度和地基承载力要求。4 ^! F0 L3 q/ o
        (2)沉降计算
1 T( T- Z" G& d7 a2 Q- j         根据使用荷载的实际分布范围,按分层总和法计算沉降:按大面积荷载计算沉降时,应考虑荷载的面积系数。对于堆场荷载,还可适当考虑一些循环荷载与恒载的区别。3 ^2 ^  l& m: Z
        工后沉降不等于计算总沉降与工前沉降之差。由于加固后土性得到改善,加固后土体空隙率和模量会发生变化。地基加固后可通过取样试验或承载板试验,取得加固影响范围内土体模量等参数。将加固后变化的土体参数,按分层总和法计算沉降;工后沉降可在上述计算沉降值的基础上,减去1/3的平均夯沉量作为参考值。3 ]4 V6 {2 B+ y# `7 y
         3、施工参数的设计问题
: H4 D1 W3 S7 x; ]         通过对加固前的地基承载力与沉降验算,并与设计要求比较。可大致明确通过真空降水联合低能量强夯法,地基承载力的提高幅度和工前要完成的沉降目标。根据加固目标确定施工参数是本工法的难点,这是由于夯击对土层影响很复杂的因素决定的。目前主要结合经验确定,一些主要经验如下:
7 \% d0 B- o$ q真空排水:对于粗颗粒土要降低地下水位,细颗粒土的真空排水对地下水位影响不明显,主要是根据不同的土质,采用不同的井点密度、深度,真空时间、真空度等施工参数来降低土层的含水量。必要时可结合现场排水效果及时调整施工参数,排水效果主要以含水量测试判断。
* Z2 i8 F1 v/ l( y& a         低能量强夯:夯击能量,包含单击能量大小、击数、夯点击数,遍数,与加固要求,土层分布情况有关。主要根据经验估算、并结合现场试验调整。如果通过检测局部区域加固效果较差或局部区域需要达到更高的承载力要求,可通过增加真空降水低能量强夯遍数来达到设计要求。
# y/ e9 V# I! `+ k* H, y         三、临港新城主城区市政道路地基加固实例
4 X& O. E7 F6 Y4 w         在建的上海市临港新城主城区位于上海市东南角,在上海市南汇区内,地处东海和杭州湾的交汇处。场地道路现状表层为近代围海造地和人工湖开挖吹填形成的吹填土。吹填土:砂质粉土夹淤泥质粉质粘土,土质松散且不均匀。吹填土厚度一般为2.0~4.0m,局部最深约6~7m。由于吹填土形成时间短,属欠固结土,具有含水量高,孔隙比大、强度低,现场地基承载力25~30kpa,在动力作用下易产生沉降和液化。为确保路基强度和稳定,需对路基进行处理。
! U1 Z  w4 Y4 T/ X         1、地基加固标准
5 E- [0 X' Q' g/ x        (1)加固深度≥6m;, h5 @& x: O# _9 ~' I
        (2)地基承载力要求;
& \3 Y  F% M% o; D          0~2m fk≥130kpa;(粉性土)
$ o. @! F; i8 V2 K" W6 [% z                      fk≥100kpa;(粘土、淤泥)& l  V% d) |/ B7 b* i$ w9 h1 r( n
          2~4m fk≥110kpa;(粉性土)! S7 l* T* Y2 U5 b0 F6 f3 _# `
                      fk≥80kpa;(粘土、淤泥)
; a) h( G9 u4 W0 K5 l' y# s, X          4~6m fk≥100kpa;(粉性土)) ^2 `- o0 t; f% S
                      fk≥70kpa;(粘土、淤泥)
; t6 F1 o- @5 @' e  }2 D- J/ n* r) Q       (3)表层2.0m内地基回弹模量e=25mpa。
1 q  W8 q* r! {        2、排降水
$ P+ A: C; p4 R! N' w! I# q  @      (1)排水明沟与集水井( |' x9 t+ O$ }+ }/ i; C8 C$ v' q/ G
         在道路两侧设排水明沟。明沟之间贯通,明沟交接处设置集水井。排水明沟采用竹篱笆加编织布的支护措施,以防明沟坍塌。
0 I! J9 l' ?+ |5 |      (2)真空降水
5 D0 y- F" q; y# n; ?- n9 p9 {+ c        真空降水每个小区(5000m2)第一遍降水设备(15kw+7.5kw)布置10台套,第二遍和第三遍井点降水布置8台套。
! p; I0 ?( E$ i2 E        利用射流泵轻型真空井点系统,进行浅层真空降水。每遍强夯前均匀进行真空降水,共计降水三遍。& c' s& C- |/ c4 c
         第一遍降水,井点管管长3m,井点间距2m,卧管间距3m,要求井点管周围灌粗砂至地面下50cm,孔口地面以下50cm内用粘土或淤泥封死。降水至2.5m以下,连续72小时不断降水;同时对粘性土土中含水量应小于等于35%,土中含水量大于上述控制值时,应延长降水时间。- o6 y, z: _( G. b8 x
         第二、三遍降水在第一、二遍强夯后,均采用一长一短相间的井点布置方式。短井点管管长3m,长井点管管长6m,井点间距3m,卧管间距4m。要求3m深井点管周围灌粗砂至地面下50cm,孔口地面以下50cm内用粘土和淤泥封死。第一、二遍强夯后立即插管降水,并将夯坑及地表的明水及时排掉。第二、三遍降水的要求降至地面4.0m以下,均为连续降水7天;对粘性土土中含水量应分别小于等于32%和30%。当土中含水量大于上述控制值时,应延长降水时间。
( p! @! ~& ^9 Q1 |3 l4 u8 O        (3)外围封管7 Y( W0 [; u- v* l
         外围封管井点间距2m,管长6m,井管滤头处灌1米粗砂。外围封闭管在强夯全部结束后方能拆除。
, D; H4 a$ Y' k8 e        (4)水位观测管
5 s7 Q$ L" ~& i; x; y        水位管布置标准为每小区(5000m2)6孔,水位管管深6m,滤头长1.5m,并要求测管周围灌粗砂。
$ J8 w, _) ?+ q2 Z- z' }0 A        (5)土中含水量检测+ d/ \" s& ]& I% N+ a
         每遍降水后均应检测土中含水量,以控制真空降水时间。含水量检测一般1000m2测1组。- H# A* v! a; m0 u( j, }4 k
        3、强夯施工参数
( F; n( r" [9 Q4 Q       (1)夯锤要求用10t。夯锤质量在制作加工时,允许偏差控制在500kg以内,但不得小于10t。夯锤直径为2.5m。7 {* K* S+ ]* b5 d+ c6 A* e: p, I( H
       (2)夯点间距、夯击遍数和能量
+ ~: I, W' d4 z7 m         第一遍夯点与第二遍夯点均为4m×4m正方形布置。第二遍夯点布置在第一遍夯印空缺位置的中心。第三遍夯点布置在第一、二遍夯印空缺位置。其中第一遍夯点布置时,最边上夯点中心离道路地基处理边线距离1.0m。第一遍一击,单点夯击能700knm,如不满足下述第5条控制标准,应减小夯击能;第二遍两击,单点夯击能1350knm,如不满足下述第5条控制标准,应减小夯击能;第三遍两击,单点夯击能1500knm,如不满足下述第5条控制标准,应减少夯击能。, g2 B, W8 W, V- }2 d, O5 Q" h
        (3)相邻两遍夯击之间间歇时间5 I! N' R, R9 c8 w9 d  x
          相邻两遍夯击之间间歇时间为7天,同时要求超孔隙压力消散85~90%,水位满足要求。
2 N6 L8 }# n7 O        (4)第一遍强夯需要垫路基箱进行作业。- |8 J% E' H. M
        (5)控制标准
6 f3 n7 Y5 j. R* s( @          ① 周围出现明显隆起,如一击时就出现明显隆起,则要适当降低夯击能,相邻夯坑内的隆起量≤5cm。  o/ g3 Y  v8 U" b$ ~- n% g
         ② 第二击夯沉量小于第一击夯沉量。2 p2 W' g0 y+ p6 \5 _3 v
         ③ 两击夯沉量≤50cm。1 D  L7 l: V1 D% G! v
         4、主要加固效果" G$ L* u( q1 j" h. p- r
        (1)平均夯沉" V. C/ B) |0 A7 Y/ S3 o7 k* M4 Q
        从地基处理测试报告看,临港新城主城区c1道路地基处理后,平均地面沉降在34.6~43.1cm。
- R/ ]* @1 r4 s, Y3 Z* ~- j1 u0 X        (2)静力触探测试结果分析
% v2 T4 _4 U+ r. F$ g          在地基加固后的静力触探试验结果表明,地面下1~4m的吹填砂和粘土夹层的工程地质在处理后有了明显改善,对地面下1~6m以上的土体均能起到不同程度的加固作用,对地面下1~4m左右的土体加固效果是明显的。
0 ^* \; z- h0 n; |, U) F         加固后吹填砂层能达到或超过设计要求,对于淤泥质粘土夹层,强度的增加较吹填的粉土幅度要小,强度增长也较慢。根据9个加固后吹填土夹淤泥层土样的土工试验结果,加固后土性由淤泥质粘性土改变为粘性土,9个土样含水量平均低于液限8.7%,说明土性得到了较大改善。8 ]3 |+ }, \! P+ p1 U7 D* J
         从地基处理加固后7天检测结果看,经过地基加固后,吹填土夹泥层土的承载力达到67.8~98.6kpa,比原来25~30kpa,有较大幅度的提高。7 b0 S" q2 N$ T  D) |* J( o
          四、结束语
' [2 q  ]- m- W1 V- I7 r2 ?         真空降水联合低能量强夯的技术进一步拓宽了井点降水和强夯法的适用范围,为沿海地区工程建设中遇到的大面积吹填土等松软地基加固问题提供了新的途径。该工法地基处理费用与堆载预压法差不多,但工期仅为其1/5;与搅拌桩相比地基处理费用仅为其1/3。从临港新城主城区的地基加固效果看,对于松软地基加固,该工法不仅工期短,且处理费用较低。即使加固前土质很差,使加固效果未达到设计要求时,尚可采用石灰土或水泥土等固结一定厚度的路基土,可满足道路工程的使用要求。其综合地基加固费用,仍较其他方法节省。

TOP