[规范讨论] 首层扩大封闭楼梯间电梯是否可以包括进去

本主题由 rk35 于 2007-9-16 23:25 设置高亮

首层扩大封闭楼梯间电梯是否可以包括进去

首层扩大封闭楼梯间电梯是否可以包括进去

附件

aa.jpg (28.41 KB)

2007-9-7 21:18

aa.jpg

本帖最近评分记录
  • poper 金币 +3 积极讨论 2007-9-10 07:32

TOP

可否把圈中的墙去掉

TOP

个人认为可以,既然普通电梯和消防电梯可以共用前室,说明普通电梯在防火上是比较安全的,以此类推,应该可以
本帖最近评分记录
  • poper 金币 +4 热心解答问题! 2007-9-10 07:32

TOP

可以,我一直都是这样做的,没说有问题。

TOP

可以是可以,需不需要做些处理呢,比如,内门是不是要改成防火门呢,电梯是不是要做防火防烟的处理呢

TOP

不可以!7.4.2 本条规定了封闭楼梯间的一些专门防火设计要求。在采用扩大封闭楼梯间时,要注意扩大区域与周围空间采取防火措施分隔。垃圾道、管道井等的检查门等不能设计成直接开向楼梯间内。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论! 2007-9-18 12:11

TOP

不可以的!我刚做了个员工宿舍,把电梯包进去,结果报消防时给毙啦!

TOP

是不是那个M2是防火门就可以去掉啊

TOP

为保险起见,我一般都是把门加上的.

TOP

根据<高规>7.2.3 下列建筑或部位的隔墙应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体,隔墙上的门窗应为乙级防火门窗,.4 一、二级耐火等级建筑的门厅.因此内门M2应用防火门.2 O5 h3 j0 k8 k  V* D1 J
$ y$ V) K& u0 s# F, \" ~
[ 本帖最后由 zanqin 于 2007-9-21 22:03 编辑 ]

TOP

不可以,上下就可以为一个防火分区了

TOP

本来有2到防护的空间7 M$ m& C; P1 k: r3 N7 T3 `
如果这样一来,是不是只有一道了?

TOP

可以的!防火设计中采用扩大封闭楼梯间时,要注意扩大区域与周围空间采取防火措施分隔。否则楼递成了没有防火防烟功能的

TOP

不可以
: t& ?0 M, b$ z. X0 `楼梯间门应该为防火门

TOP

这个规范没有明文规定,比较模糊