建筑新时代论坛 » 建筑施工图审查 » 人防面积超过多少时候需要设发电站啊?
助理工程师
查看详细资料
TOP
工程师
超人
版务总管
原帖由 足足 于 2007-9-10 17:17 发表 - M7 n8 H7 I3 l: K$ w0 o# C 人防面积超过多少时候需要设发电站啊?
其它与电站密切相关的条文: - v2 }4 F0 \+ m; X7.7.2 平战结合的防空地下室电站类型应符合下列要求: " X) A1 W7 M, J, _$ V1 中心医院、急救医院应设置固定电站;5 `0 x: f- W4 A# ?0 o1 w+ u+ Y) F 2 救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程的电站类型应符合下列要求: 1 `. J7 k: N4 R U 1)当发电机组总容量大于120kW时,宜设置固定电站;当条件受到限制时,可设置2个或多个移动电站; 4 v. y. v' v: Z9 u 2)当发电机组总容量不大于120kW时宜设置移动电站; " n5 Q1 r3 ^2 B; S 3)固定电站内设置柴油发电机组不应少于2台,最多不宜超过4台; 3 M s) D2 E8 X# L; d 4)移动电站内宜设置1~2台柴油发电机组; ' S r" g8 \# j n2 l+ c3 柴油发电机组的总容量应符合本规范第7.2.12条、第7.2.13条的规定,并应留有10%~15%的备用量,但不设备用机组;2 Q4 V% \+ f3 e; F c X9 n0 L 4 柴油发电机组的单机容量不宜大于300kW。; t9 ? N, o' ~5 }* J 7.7.3 柴油发电机组设置2台及2台以上时,宜采用同容量、同型号。 * Z- B+ _5 j) m# r7.7. 8 柴油电站平战转换要求: * I* c% O2 M$ T6 Z: L3 ^1 中心医院、急救医院的柴油电站应平时全部安装到位;+ v' `/ E+ @( l 2 甲类防空地下室的救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程的柴油电站中除柴油发电机组平时可不安装外,其它附属设备及管线均应安装到位。柴油发电机组应在15d转换时限内完成安装和调试; E6 I. A2 c0 x0 X& @4 C 3 乙类防空地下室的救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程柴油电站内的柴油发电机组、附属设备及管线平时均可不安装,但应设计到位,并应按设计要求预留好柴油发电机组及其附属设备的基础、吊钩、管架和预埋管等。在30d转换时限内完成安装和调试。
技术员
时代新人
原帖由 ccad_001 于 2008-5-19 16:05 发表 " d) s7 e7 s( K- d; O2 c% r, Y* m& J 版主学过人防吗?????????