网站首页 | 建筑俱乐部 | 考试培训 | 招聘求职| 展览展会 →→→注册考试 ¤ 建筑设计 ¤ 建筑施工 ¤ 路桥隧 ¤ 资料下载 ¤ 【Jzcad会员手册】
 29 12
发新话题
打印

[规范讨论] 单元式住宅,十八层楼,单元之间屋顶相连,每个单元设一部电梯可以吗

本主题由 rk35 于 2007-9-24 23:56 分类
可以,但六层以上局部楼层间要有联系廊联通,以免电梯损坏给住户和电梯检修带来不便
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论! 2007-10-9 20:06

TOP

建筑设计中因为成本问题都去卡规范下线是一种很不负责任的设计原则,大家想想,房价已经涨到什么水平了,在这种情况下,有必要认真地考虑舒适度的问题了,为了住户的居住质量,不仅电梯设置要考虑高峰时的最大疏散量,同时还要考虑电梯检修时的必要运力,不能仅从安全疏散的角度来分析这个问题。楼主所说单元式住宅,如果每层使用人数较多的话,建议认真计算一下,该用几部就用几部。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +6 积极参与讨论! 2007-10-9 20:06

TOP

楼上说的对 只作一部电梯如果坏了或者维修 人要爬上爬下 现在电梯质量又差 我们那得电梯老坏 还好是两部 连廊有那个是通的 太不好用了 建筑师要讲点职业道德 不要只为甲方考虑 要多考虑用的人 做一个有责任心的建筑师 不是死抠规范  打擦边球
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论!欢迎常来发表看法 2008-1-2 20:44

TOP

现在不可以了,至少得做两部电梯!!

TOP

最好2部电梯,8楼,13楼分析很精确。。。

TOP

按照住宅规范规定,是要设两部电梯的.

TOP

住宅建筑规范实施指南 181页讲的得很清楚 ,目前对两台电梯设置要求不宜苛刻,允许对具体工程作具体处理.所以可以做一部电梯. 不清楚可以去看这本书 ,书是住宅规范编制组写的 ,可信

TOP

引用:
原帖由 JohnMa 于 2007/9/13 18:56 发表 5 H: H8 [% J: d' j( |/ c
& b, o; Y( \% ?, F2 o% T$ _9 }& o% {5 Z
请看仔细了,二楼的说法是“每栋楼”而不是楼主所说的“每个单元”,如果一栋单元住宅楼有5个单元,就会有5部电梯。怎么会不行?
% j) t7 [- S+ E- H
  虽是每栋楼要求不少于两个电梯,但从规范的条文解释可以看出来,如果一栋每单元一部电梯,则要求各单元的电梯能共享,也就是每单元至少要有两个电梯使用,从设计上说,如果是通廊式住宅两个电梯是能满足规范的,但单元式住宅每各单元设一部电梯,则要设连廊,很麻烦,使用也不方便
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +6 积极参与讨论! 2008-1-21 04:43

TOP

统一技术措施上有关于电梯的层服务面积指标

TOP

引用:
原帖由 asdf98 于 2007-9-28 11:46 发表 5 h1 t9 V- r$ S. }" U
单元式住宅,十八层楼,单元之间屋顶相连,每个单元可设一部电梯.前提是12层设连廊,并以上每3层设连廊,电梯轿箱长边不小于1.6m.(上海住宅标准)
. Z* M9 ?* H9 L( v* y1 N" n那造出来是要多不方便有多不方便,要多难看有多难看吧?

TOP

可以,但应该是消防电梯比较好一点恩 呢,

TOP

18层设一个电梯?防火,住宅规范我都不说了,电梯检修时,住18层的要骂你娘!!!

TOP

规范有歧义的地方啊,应该将单元式和塔式分开来。

TOP

建议用两台 十八层已经很高了 两台是比较合适的选折

TOP

 29 12
发新话题