求助关于门窗洞口的相关问题

我是今年才开始工作的新人,在工作中遇到这样的苦恼:我们的图纸上的门窗是2.1m高的,那么我在做砖墙的时候应该在什么位置留过梁呢!是2.13?2.15?还是2.17呢!  还有就是宽度呢?我们应该怎么去考虑9 O8 B9 u, v, j8 X
在我们交工的时候在这方面有怎么样的要求呢?
; g! D) O" K1 g0 {6 |比如说门洞宽度、高度比图纸上的有什么差别么?是怎么样的!- z- g; g9 T8 B0 x0 y
敬请各位前辈指教!感激不尽!
, `  |7 X! ~# m
# C0 M, |7 x% d/ V9 K[ 本帖最后由 龙的传人 于 2007-9-18 17:09 编辑 ]

TOP

门窗安装的原则和方法
9 S/ z- B$ j) m: Y: B7 n
3 F) h" L  s: b3 \. ~( A7 r* G. Y
% @2 \& B) V8 N% i# _    摘 要:本文分别论述了新建筑在已测量门窗洞口尺寸偏差的前提下,单个建筑洞口、多个建筑洞口以及多个门窗在同一洞口内安装,塑料门窗洞口预留间隙设定原则和方法。
5 f& t( v, P- k* v
7 h, p0 V' D& |9 Z( z9 z, J% u        一、序言5 r" N" O9 l6 u1 x. W& u( K/ A
        随着塑料门窗在我国多年的发展,目前塑料门窗已开始大批量在多层、高层建筑以及在外墙贴饰面砖的高档建筑上推广应用。要保证塑料门窗在洞口内正确安装,影响与制约因素比较多。在已测量过洞口尺寸的情况下,又该如何设定安装预留间隙呢?
* P, h- {8 I. [1 R/ X6 G, b        安装预留间隙是关系到塑料门窗框能否在洞口内正确安装就位的一个关键问题。看起来很简单,实际上是由洞口建筑形状偏差与位置偏差、门窗加工偏差、测量偏差、门窗在温差下的变形量、饰面层材料厚度等因素所决定的。同时受建筑设计误差、洞口建筑施工变更等因素的影响和制约。在以往工程中因以上因素致使门窗难以安装或安装后洞口间隙过大,变形严重或返工,浪费的现象比比皆是,应引起高度重视。本文着重论述了塑料门窗在新建筑上安装,设定安装预留洞口间隙的原则和方法。
$ j& Z# R) Z2 ]) e8 _% l  N! C1 ?# G8 ~+ i8 r6 A3 h- {
        二、消除设计误差是正确设定安装预留间隙的前提条件4 l% K9 L) L* x7 x0 \
        为什么要测量洞口尺寸?对于一个管理正规的新建工程,建筑洞口能严格按规定的偏差进行施工,塑料门窗亦按图纸门窗洞口尺寸减去以上规定的洞口理论间隙设计门窗尺寸即可。详见表1、表2。但在工程实践中发现,建筑图设计的门窗表和图纸洞口标注尺寸不一致以及实际洞口偏差设计洞口尺寸的现象比较常见,在建筑施工中因某种原因变更洞口尺寸的现象也时有发生,因此为保证门窗设计和加工尺寸准确无误,在门窗加工前有必要认真校对建筑图纸洞口标注尺寸和门窗表尺寸是否一致,并对建筑实际洞口尺寸进行准确测量。以消除因建筑图纸设计误差和建筑洞口偏差及变更等因素影响,造成的门窗设计尺寸失误。
9 [5 b3 C/ P& f' D7 h        塑料门窗安装规范对于建筑洞口偏差和塑料门窗预留间隙有明确规定,见表1、表2。7 ?; W+ K0 ^* @# {: z( b3 n

/ }0 u7 h3 A8 j- m* L" G* Z        三、准确测量和确定洞口尺寸是正确设定安装预留间隙的基准和保证
. Q  D+ |2 g" z1 E        如何准确测量与确定洞口尺寸?首先应以门窗在洞口内安装横平竖直为基准。由于洞口在施工中存在水平和垂直偏差,因此在测量时应采用卷尺、吊线锤、塑料软管等工具逐一找出洞口的最小水平高度和最小垂直宽度。同时由于同一规格的洞口的最小水平高度和最小垂直宽度有可能存在很大的差别,在制作门窗时,又不可能因其存在差别,制作不同规格的门窗。这样不仅加大了制作难度,而且安装后整体效果很不协调。外墙装饰饰面砖时尤为如此。因此测量后同一规格的洞口应取测量的最小值作为同一规格洞口门窗尺寸的设计基准(室内洞口可酌情处理)。但如果在测量中发现其最小值仅仅是个别点或者是个别洞口可忽略不计(可在安装门窗时,通过修理洞口予以处理),选取其中数量较大的最小值为设计基准。7 a7 h# z; ?0 Z0 a8 ~
% U, S# U7 h% ^! \
        四、单个建筑洞口与门窗间隙设定要素和方法! }1 U% V. a% Q+ r0 U* D
        如何设定门窗洞口间隙?应该明确表1给定的洞口间隙是指在未测定洞口施工误差的前提下设定的门窗洞口间隙,其中包含了洞口施工误差。在排除了建筑设计误差、洞口建筑施工变更等因素的影响,已经测量出洞口施工误差,并以洞口的最小水平高度和最小垂直宽度作为门窗尺寸的设计基准的情况下,就没有必要再以表1给定的洞口间隙进行设定。否则门窗安装后,门窗与洞口实际间隙会远远超标。
7 f) H- |9 f: q. B' {+ s, A0 b        那么在什么条件下才能保证门窗正确安装的要求呢?
  o: d' O  D! E        由于以上门窗洞口尺寸的测定值,仅仅考虑了洞口在最小情况下,仍能保证门窗在洞口内正确安装的需要,而没有考虑洞口测量和门窗加工时仍然存在偏差以及门窗在温差作用下的膨胀量与饰面层材料厚度等因素的要求。
# o1 Y' z+ V6 [0 d1 }5 v        由于两点间的直线距离最小,洞口测量时出现正偏差的机率即测量尺寸偏大的现象比较多。门窗焊接时受三个限位间隙的制约,存在焊接不到位现象,即门窗焊接尺寸偏大的情况比较多。而这两种现象存在,仅仅按门窗洞口尺寸的测定值设计门窗尺寸仍存在门窗难以安装的现象。因此在测定门窗洞口尺寸的情况下还必须考虑洞口测量和门窗加工偏差。; Y5 W4 H: J, J; z3 J! j7 R
        一般情况下洞口测量偏差可按1/1000的比例进行控制。门窗加工偏差见表3:
4 f6 C9 l* f) F$ Z; @        由测量和门窗加工允许偏差可知,对于宽、高在3米范围的单个门窗而言:测量偏差为3mm,门窗加工偏差为3.5mm,考虑到门窗在最大温差作用下,每米膨胀量约为0.9mm,对于宽、高在3米范围的单个一体门窗而言,膨胀量约为2.5mm,三者合计约为9mm。& v* R6 K4 F3 I4 p. ^5 V
        考虑到为保证水泥抹面或采用不同饰面材料后,不堵塞窗框排水槽,门窗每边仅需压边5mm的需要,因此还需依据墙体处理情况和不同饰面材料厚度预留不同间隙。
! g( G/ V/ z7 \$ Q: u  m9 A        测量洞口尺寸后,单个洞口预留间隙见表4:
# z  j/ s4 C3 y  h5 T* E: _& x( x        洞口实测尺寸-表4(塑料门窗单个洞口预留间隙洞口间隙)=门窗设计尺寸。室内门窗与室外门窗单个洞口均可以以上公式计算洞口预留间隙。五、多个同规格门窗洞口间隙设定要素和方法8 F% R0 P% R. m! X" U) D6 a; J
        以上仅仅是宽、高在3米范围的单个门窗洞口的间隙值,仅仅能保证单个门窗在洞口内正确安装,正常工作以及能保证不同饰面材料压边的要求。难以保证多个同规格门窗在不同部位洞口安装的水平度及垂直度和墙体饰面材料均匀压边的要求,并容易堵塞排水孔。而实际工程中同一规格安装在不同部位的门窗很多。因此要保证同一规格不同部位的门窗安装保持同一水平和同一轴线,应按以下原则设定门窗预留门窗间隙:- ]" T- `* c! T, a+ K
        当测量值≤门窗公称尺寸且门窗公称尺寸-(洞口实测尺寸-表4预留间隙值-5mm)≤理论预留间隙值时:4 V" t- k4 v" `3 n
        按门窗公称尺寸-理论预留间隙值作为门窗设计尺寸;
6 u4 B2 G& o4 I        当测量值>或<门窗公称尺寸且门窗公称尺寸-(洞口实测尺寸-表4预留间隙值-5mm)理论预留间隙值时,按洞口实测尺寸-表4预留间隙值-5mm作为门窗设计尺寸;图表略
" p" m0 ]6 y6 d9 H: z& Z      - B1 l4 V6 t& L# E
        六、多个门窗在同一洞口安装洞口间隙设定要素和方法
% ~) r% {9 f0 U1 ~* f3 y; v        以上仅仅是单樘门窗在同一洞口的洞口设定方法。当多个门窗在同一洞口安装(如带式窗,玻璃幕墙)时,考虑到每樘门窗加工偏差叠加问题,洞口间隙应根据在洞口横向或竖向门窗组合的数量而定。一般情况下应以四樘门窗拼接为基准。四樘以下门窗拼接仅把上述公式加上门窗数量及偏差即可。
- s5 M; t. Q. @  Q. o5 {" [0 P        当测量值≤门窗公称尺寸,门窗公称尺寸-[洞口实测尺寸-表4预留间隙值-5mm-(n-1)×3]≤理论预留间隙值时:
9 K/ H) U5 x& g; J( \& U- ]        按门窗公称尺寸-理论预留间隙值作为门窗加工尺寸;8 L8 K- O* n8 F  [/ ^
        当测量值>或<门窗公称尺寸且门窗公称尺寸-[洞口实测尺寸-表4预留间隙值-5mm-(n-1)×3]>理论预留间隙值时:
# E2 ?1 n% z6 L, t* ?+ R+ k$ f        按洞口实测尺寸-表4预留间隙值-(n-1)×3-5mm作为门窗设计工尺寸
' c8 x6 z1 |( T3 ]0 y5 s        注解:上述公式中n为门窗拼接的数量。如多个门窗在同一洞口安装,但当该类窗型数量很少或属于室内门窗洞口时,不存在同一楼层门窗需要水平对中或不同楼层门窗需要垂直对中问题,在计算设计门窗尺寸时可不减5mm;四樘以上门窗拼接时,仍按原单个或多个同规格门窗预留间隙的方法处理。但在设计和加工时,应采取分段加工,偏差互补的方法进行设计和加工。即先设计、加工1/2数量门窗,另一半门窗的尺寸按前一半门窗的加工偏差叠加情况,在设计和加工时进行适当调整,以抵消两者之间的加工偏差,保证多个门窗拼接时总的尺寸在允许范围之内。如带固定窗的四樘以上门窗拼接时,也可以固定窗为调整对象,待开启门窗加工后,依据开启门窗的加工叠加偏差,再决定固定窗的加工尺寸。1 ]9 f/ D& f& {' Q# `, v# ]/ L
      
4 h! I. w2 l6 B0 g, f$ ]; ?) C- o        七、问题和讨论
2 o' C4 d3 B# j      V1 t- B0 o- \6 B
        总之在保证门窗正确安装定位和不影响门窗受热膨胀条件下,门窗和洞口的预留间隙越小,门窗越不容易变形,安装强度和密封性能越好。
本帖最近评分记录
  • asdgxf 金币 +5 热心解答问题! 2007-9-18 16:18

TOP

应当根据门窗的形式确定,普通门窗按照图纸所示洞口实际尺寸预留,加工门窗时则需要减去粉刷层厚度后再加10mm,而一些特殊门窗,也就是门窗需要附加设备或者配件的,应根据设备或者配件要求,留置预埋铁或者预留洞。当门窗洞口较大时,尚应根据门窗的水平承载计算,附加结构构件。楼主所说2100高窗,应该就是实际预留洞口尺寸,不过,假如使用较厚的装饰面层的话,应与建设单位和设计单位协商,确定实际的洞口尺寸。

TOP

楼上的前辈热心解答我很感激,不过我还是没有弄的很明白。1 b6 a9 x  G8 \3 c
就用一个实在的问题来说吧,图纸上的窗是c1812。  m1021& o4 q' v3 U/ N# L* |+ ^
那么我的门和窗在做砖砌体的时候应该留多大的洞,在抹灰完成交工的时候该是多大呢?
' f8 M* @8 F) I8 d' T希望各位指教

TOP

c1812宽1800,高1200
/ r4 m, d7 L6 e9 n* |: l
# W, |2 A' U: r这是做砖砌体时候应该留的洞口大小

TOP

现在图纸上标注的门窗洞口一般都是做砌体时的预留洞口尺寸,在抹灰完成后的尺寸就没这么大了。$ Z, e. S8 k- L$ R* f4 l) V( Q; N
而且现在做门窗的都是现场测量尺寸。如果有门窗统计表,预留时的洞口应该比统计表上的尺寸在50mm以上才对。

TOP

C1821是说窗洞口在砌筑时留设宽度为1800mm,高度为1200mm,M1021是说门洞口在砌筑时的尺寸为宽1000mm,高2100mm,至于你说抹灰的问题现在的门窗有好多都是现场定尺寸的!不用担心!