建筑新时代论坛 » 建筑施工图审查 » 我不明白单元间窗间墙到底为多少?单元间怎么会存在窗槛墙呢]?
碧绿
助理工程师
搜索更多相关主题的帖子: 单元
查看详细资料
TOP
技术员
原帖由 ZFYXL111 于 2007-9-21 16:05 发表 v+ w+ n) h1 k5 w1 T$ Z 《高层民用建筑设计放火规范》GB50045-95 要求# W3 y- i! v0 | T3 o# m1 ?& v7 ^ 6.1.1.2:十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高 ...
高级工程师
原帖由 ZFYXL111 于 2007-9-21 16:05 发表 9 G9 J" b' _$ h P w《高层民用建筑设计放火规范》GB50045-95 要求 , n) n: I) @- x2 ]- n0 n d, G, ?& o+ k% V/ O6.1.1.2:十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。5 B" A- @& G. T' \: }4 y( D& O- z- u& v- O 超过十八层,每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,十八层以上部分每层相邻单元楼梯通过阳台或凹廊连通(屋顶可以不连通),十八层及十八层以下部分单元与单元之间设有防火墙,且户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。$ V- g5 t9 u+ b4 n+ [4 N, z $ u, ?/ C; }! g! W" F. S6 t2 a5.2.2紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m;当水平间距小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗。 7 }8 C2 R5 A' {6 Y" [ S1 n4 l8 I1 Q) I4 _! ^! w7 R Y; Z% G& R我不明白单元间窗间墙到底为多少?单元间怎么会存在窗槛墙呢?