后浇带施工方案8 V+ _! o1 m, G j/ t
6 X; V9 ^, w0 z
一、 工程概况
+ Q3 J- R+ }+ W, T6 `9 V9 G* x) Z南京万科光明城市A地块三期一标段工程位于南京市河西区,梦都大街南侧,地下人防兼车库共一层,6、7、8、9号车库上,建设11、12、16三个独立楼栋,地下车库部分设计共设纵横向后浇带四处。为保证后浇带施工的结构安全,明确后浇带的支、拆模及加固,特编制本施工方案。
$ M8 R2 T! ~1 d6 i+ L( H0 T9 B9 ]& F7 i
二、 后浇带现浇板模板的支设0 u, l) H& W1 \" H: \2 j
后浇带的底板处理:为考虑后浇带后期施工时的清理和积水的排除,在底板垫层上每20m设一500*500*500的集水井,在底板施工时保留,最后施工时和后浇带一并浇砼。底板后浇带支模,首先要拉线固定好钢板止水带,再支设止水带模板,为保证后浇带的稳固,不跑浆,可加设双层密目钢丝网再支模,底板底筋要垫好保护层,支模后用1:3水泥砂浆封堵密实,后浇带模板第一次支模,钢板止水带要求支一半露一半,即300宽止水带埋150,留150。且要求在底板的中间。' {: Z6 `$ |. N- a4 P8 f, |
) q% a8 n4 N" {' T; y, z
墙板后浇带的处理:墙板后浇带竖向应同底板后浇带在同一位置,横向在底板面向上300mm水平设置,外墙施工缝与后浇带连接处焊接质量要保证,两板搭接宽度3mm板按30m m计算,双面焊。当地下室外墙施工结束,做完防水后,在后浇带部位用标准砖,砌一240厚墙的砖井,以保护后浇带,同时利于后浇带立模。
6 `2 p4 C5 Q5 v0 w! b
+ ]8 q) e: ^9 V L) M9 y
0 O3 F. `$ G7 i: U4 |
) ^9 R t& Z- J( n
) [- _) }% a2 B; V" h
; E7 H1 A; ^- J, o* ] 5 J4 X w4 ?' t k' S: Z5 \
6 H( P8 p$ t/ u# E! Y2 s5 y4 E& c
, @8 h8 k. E6 } * b3 F! @0 \1 q1 O/ \
+ Y- [! F! n7 g& r) |9 [
, E3 C, f5 I. G* z2 N5 Q8 q 7 P+ x+ J* l' n* u& [7 O3 E+ s
" \" L0 ^! k3 l5 I! l $ y9 q* o' F4 D% Y
) L! \# `4 ^" ^. C4 M: A u 8 Q, [' ]+ J% t7 d$ K# T
7 A9 ], _( a( a3 B
( H' Z9 X9 K" T. M
" j& G6 W7 Z5 o4 B
* {, F- e+ [! |+ i! a* G
, j" ]" E. a* v% I6 s/ e) C `( I& ]本工程的后浇带部位的现浇板模板支撑采取独立支撑,模板独立铺设,在后浇带砼浇筑完毕达到拆模条件后再拆除后浇带的模板,具体铺设详见附图二。
' p7 U; D, ^' P; a2 r# o4 \
6 s3 {8 Y, x+ e6 q' a1 {; T- @. h- D
三、后浇带框梁模板的支设及加固
$ D. W2 ?6 @) b9 F4 J后浇带框梁模板的支设按正常的模板施工,后浇带位置的框梁底模与其它位置的底模断开,框梁后浇带处的梁底模先拆除加固后,再拆除框梁其余的梁底模,框梁后浇带位置的加固详附图三(1—1剖面图)。) J6 U1 S! e: ^: d% A+ X
7 a* p/ Z- n, y, x/ U. a
' s# C+ q( I1 j
四、 后浇带模板的拆除
5 ~$ C/ W# V9 K1 Q5 e; ?根据设计要求,后浇带砼浇筑时间为:主楼封顶,沉降观测结果趋于平缓,即可开始浇筑后浇带砼。待后浇带砼强度达到规范要求的强度后即可拆模。
; n, ^' S- N$ w, Z& N4 T ?7 A7 C+ I5 o& q& t4 V! e5 O5 \
五、后浇带砼的浇筑$ }, }# ~3 P0 ?3 N
5.1 后浇带处两侧砼断面的清理:两侧砼断面在浇筑砼之前用錾子将成团的钢丝网、裸露松动的石子、浮浆及其它垃圾凿除,并用高压水冲洗干净,同时在浇筑砼之前浇水润湿24h;6 V& k- R3 c+ }+ q' Y
5 l2 B7 B- r+ W* s, ~; ]5.2 后浇带钢筋的整理:将后浇带处钢筋上的垃圾及浮锈用钢丝刷刷干净,并用水冲洗钢筋;然后将弯曲变形的钢筋调直,最后再将后浇带处的钢筋重新绑扎,并作隐蔽验收。. E& X, A4 N" e: |; V& l& K
& p( ^" q: n! O, [% B2 ~
5.3 后浇带处砼的浇筑:将后浇带处的垃圾及积水清理干净后, 后浇带两侧的断面必须先用净水泥浆接浆,然后再用比原砼强度等级高一个等级的砼进行浇筑,并振捣密实,振动棒必须离开后浇带断面50mm开始浇筑。
" d- H+ W4 s# p9 c% {- w8 c6 g, M4 G# c& N; p5 B5 @
5.4 砼浇筑完10~12h后开始覆盖薄膜浇水养护14d.