首页 | 建筑新闻 | 考试 | 论文 | 图纸 | 展览展会 | 工程机械 | 新书推荐 | 视频 | 在线培训 【BBS】→注册考试 ¤ 建筑设计 ¤ 建筑施工 ¤ 路桥隧 ¤ 建筑资料
发新话题
打印

[已解决] 求后浇带施工方案!

本主题由 3218237 于 2007-9-24 23:22 设置高亮

求后浇带施工方案!

求后浇带施工方案!网上很少有较好的这方面的施祖!是老婆要的,这末完了都没睡,要得太严了,写了几次都没过关!希望朋友们帮一下!

TOP

后浇带施工方案

4、施工操作要求
* T4 E) g, i) ], b* h1 I1 b( u7 L4.1“后浇带”是指在现浇整体钢筋混凝土结构中,在施工期间保留时临时性温度、收缩沉降的变形缝。该缝根据工程具体条件,保留一定时间(保留时间一般保留到结构封顶后,用不少于40天),在此期间早期温差及30%以上的收缩已完成,再用比厚结构提高一级的混凝土填筑密实后成为连续、整体、无伸缩缝的结构。$ M& v' A4 l" w% V2 q
4.2模板工程
. C8 `: }; i* V" D( C4.2.1侧模和底模均采用组合钢模板,另拼散拆。支撑采用钢管支撑系统。0 Y" X. G2 m3 M; m
4.2.2支模前,清除垃圾及杂物,将松动混凝土凿除,将整个混凝土表面的浮浆凿清成毛面,用压力水冲洗干净。1 O1 {2 H  s6 J( Y  J1 V2 n+ z
4.2.3支撑系统必须搭设稳固,有足够的刚度和强度。# h8 g) ?, m. a# u
4.2.4模板与已浇筑混凝土面接缝严密,板底平整度≤2mm,与已浇筑混凝土高低差≤2mm。% o) |8 @; z* O- @+ A3 C
4.3钢筋工程9 ?& F; `. j2 L" {6 j1 X
4.3.1后浇带钢筋同于底板、砼墙和楼板结构钢筋,在后浇带位置钢筋连续不断。
8 _* L/ }9 g9 a8 W( H: y0 f" i4.3.2钢筋表面必须清理干净,无混凝土浆、砂浆及杂物粘牢,必要时还要除锈。
4 ~  t+ P( H# X( y) i! z# G9 F. S# O4.3.3钢筋绑扎点应全部绑扎。; y/ T; G% ^  o2 [0 `% O3 i
4.4混凝土工程& S, b5 G7 ^& A! ?
4.4.1填筑前,必须重新清除垃圾及杂物,并隔夜浇水湿润。2 h( D9 |1 W2 g' `
4.4.2填筑的混凝土强度等级、外加剂掺量配合比等必须按照设计要求和施工规范规定执行,如设计无规定,填筑的混凝土强度等级必须比原结构强度提高5-10N/mm2。# {2 h4 ]' K# l4 {8 K
4.4.3混凝土浇筑完毕,必须保持不少于15天的潮湿养护。" F1 o7 J5 ~; e5 r/ F( W% J
5、注意事项3 L+ A; S/ N: E% w$ I: J, |% A6 g
5.1混凝土浇筑同于普通混凝土的施工规范规定操作。: \# a1 K9 r; n) f6 Z6 y" k
5.2混凝土配制必须严格控制。
- L0 x6 I+ [6 @5 |6 v  w' @5.3浇筑密实,无漏振和过振现象。) J4 N/ t8 X9 n
5.4后浇带外混凝土表面质物必须清理干净。
# i+ \  K- }( J5 [9 B5.5做好混凝土的养护工作。
本帖最近评分记录
  • 3218237 金币 +4 热心解答问题! 2007-9-23 23:53

TOP

后浇带施工工艺
& R2 g! b+ x/ u/ {1.后浇带应按设计要求予留,并按设计规定的时间先浇筑混凝土,一般宽度为800mm--.l000mm,间隔一般为30--40m,贯通整个结构的横截面,将结构划分为几个独立区段,但不定直线通过一个开问,以避免钢筋100%有搭接接头。后挠带一般从粱、板分跨部通过或纵横墙相交的部位或门洞口的连粱处通过,板、墙的钢筋格接长度为45d,梁的主筋可以不断开,使其保持一定联系。7 o: s1 i5 Q( p1 G2 n
2.若上述部分设计有明确要求的;严格按图纸施工。
- i) ]% T6 V6 w% I3.后绕带共有四种形式:平直缝b阶梯缝、凸形缝和凹形缝。若设计无明确要求,采用何种形式应视具体情况定,其中地下室外墙一般采用平直缝,并安装钢板止水带。2 ?5 p  b$ N4 {* n$ R- |3 }
4.在施工基础垫层时,宜将后挠带处基础垫层降低50”100gBm,以便处理施工缝、清除垃圾和排除积水。雨期施工时,后挠带应每间隔50m设置集水坑,以便及排除雨水和养护用水。& @' I; E% ^/ k+ V; F$ L
5.后挠带四周应砌砖围护,顶部应遮盖,以防施工过程中垃圾等污染钢筋及施工缝结合面。8 |0 S- w- F3 O" e1 R) m* I
6.后挠带施工缝一般采用快易收口网、钢丝网或培头板作侧模,培头板应按钢筋间距上下刻槽。
8 c7 v4 J* X) O: [7.后挠带混凝土施工前,应清除钢筋表面锈层,混凝土表面凿毛(若采用快易伽网或钢丝队网械陈稽解)。朗混盼的钠,细办水冲洗。
, n! w. Y4 ~  P  G/ R: B: ]8.钢筋若采用断离法,则按设计及规范要求搭接接长或焊接,有加强附加钢筋的,还需视附加钢筋具体位置穿插施工。
, H# ]7 M5 \5 F. E, ]( C' ^9.后浇带两姻混凝土达到设计规定的龄期后,按照册规定的施工腑和规定的时间,挠筑后挠带混凝土。“混胜挠筑蹦度应尽量低于主体混凝土挠筑时触。宜采用微膨胀混凝土,强度等级宜提高一统。
" a; w. v6 l" U+ Y5 B) I3 ^* L" L10.后浇带施工缝处理自下而上逐层进行,后挠带混盼强度达到设计要求后,视工程特点按规定逐层拆除模板。; X* }' [' _$ v
11.后挠带混胀初凝后,应在12h内覆盖挠水养护14d,养护期间要保持混凝土表面湿润。
4 Y, i) b, v, N12.冬季施工:水和砂子根据冬季施工方案规定加热并加夕内脐队提高强凝土入模朗,宜采用综合蓄热法养护。降温不宜超过5℃/h。拆模时结构表面温度与周围气温的温差不得超过15℃。: W! I, \- m2 w  s
二、质量标准 3 |5 t. Z. W. P# _
l.保证项目. u/ Y; d9 r& T5 J2 |& e5 J7 P
1.1钢筋的品种和质量,焊条、焊剂的牌号、性能及接头中使用的钢硅和型钢均须符合设计要求和有关标准规定。
/ |: ^( V% f% i7 z/ a. V* @1.2钢筋焊接接头、焊接制品的机械性能须符合钢筋焊接及验收的专门规定。
4 [* s0 B, j4 B' \  E, g1.3带有颗粉粒状或片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋严禁按原规格使用。 ; w0 @8 f0 W9 p8 W0 H* k9 q
1.4钢筋的规格形状、尺寸、数量、间距、锚固长度和接头位置须符合设计要求和施工规范规定。
# g  y+ b% i2 P  B1.5混凝土用水泥、水、骨料和夕内脐g等须符合施工规范的有关规定。
2 h! e* d- c1 U& \3 y- Yl.6混凝土配合比、。原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理领符合施工规范的规定。$ A# Y0 c1 p; a% P  S! B
1.7评定混凝土强度的试件须符合<混凝土结构工程施工及收验规范>阳50204—92)的规定。& l! \* K! j- K0 [# E5 k
1.8对设计不允许有裂缝的结构,严禁出现裂缝;设计允许出现裂缝的结构,其裂缝宽度必须符合设计要求。  d) H; g3 O8 b+ E( E
2.基本项目8 B: m- q8 ~7 y  m- A1 R. |5 Z
2.1钢筋绑扎时的缺扣、松扣数量不超过总扣数的lO%,且不得集中。
1 s, J( v3 E) O2.2钢筋弯钩的转向应正确,绑扎接头应符合施工规范规定,每个搭接长度不小于规定值。
9 S* W8 q6 z3 r- e$ O& Q8 ?) i2.3箍筋数量应符合设计要求,‘弯钩角度和平直段长度应符合规范规定。! l) w4 ~, B% T4 V% ], F: e
2.4对焊接头无横向裂纹和烧伤’焊包均匀,接头处弯折不得大于4度,接头处钢筋轴线的偏移不得大于0.1d,且不大于2伽。
& [; X. ^3 @- M9 ^3 E5 U2.5电弧焊接头焊缝表面平整,无凹陷、焊瘤,接头处无裂纹、气孔、夹渣及咬边。
* p& Y: G5 o0 R& R+ V2.6混凝土应振捣密实,不得有蜂窝1、.孔洞、露筋、缝隙、夹渣等缺陷。8 r9 u% ^" _8 Z
三、成品保护: \- A6 e0 L1 `  R
1.施工中对钢筋应采取保护措施,以防钢筋被踩弯和压弯,若有踩弯和压弯现象,浇筑混凝土前需矫正。
/ C7 ]# T2 |# g2 R" g0 d3 [6 d2.混凝土初凝后,覆盖浇水养护,加强早期养护。1 [, d( q. f  e
3.后挠带周围应砌砖围护,顶部应遮盖,防止施工过程中垃圾等污染钢筋及施工缝结合面。
# h6 C: d% z% [9 P, ~四、施工中应注意的质量问题% @( n2 ^5 T3 y% n% i5 O& W
1.后浇带两侧须按设计要求文模,按设计或施工方案留设施工缝,挠筑混凝土前必须精心处理施工缝。6 s$ q& F1 U, C" ^1 @4 I
2.在后挠带混凝土未达到设计强度标准值时,不得将模板部分文撑拆除或全部拆除,以免板因悬臂而变形。
: P- v$ S9 E) \- ^( `( j* t7 v+ w3.杜绝后挠带混凝土不密实现象。
! d% g/ Y2 D6 D1 r6 L4.后浇带施工缝两测的混凝土应提前24h浇水湿润。
本帖最近评分记录
  • 3218237 金币 +4 热心解答问题! 2007-9-23 23:53

TOP

后浇带施工方案8 V+ _! o1 m, G  j/ t
6 X; V9 ^, w0 z
一、 工程概况
+ Q3 J- R+ }+ W, T6 `9 V9 G* x) Z南京万科光明城市A地块三期一标段工程位于南京市河西区,梦都大街南侧,地下人防兼车库共一层,6、7、8、9号车库上,建设11、12、16三个独立楼栋,地下车库部分设计共设纵横向后浇带四处。为保证后浇带施工的结构安全,明确后浇带的支、拆模及加固,特编制本施工方案。
$ M8 R2 T! ~1 d6 i+ L( H0 T9 B9 ]& F7 i
二、 后浇带现浇板模板的支设0 u, l) H& W1 \" H: \2 j
后浇带的底板处理:为考虑后浇带后期施工时的清理和积水的排除,在底板垫层上每20m设一500*500*500的集水井,在底板施工时保留,最后施工时和后浇带一并浇砼。底板后浇带支模,首先要拉线固定好钢板止水带,再支设止水带模板,为保证后浇带的稳固,不跑浆,可加设双层密目钢丝网再支模,底板底筋要垫好保护层,支模后用1:3水泥砂浆封堵密实,后浇带模板第一次支模,钢板止水带要求支一半露一半,即300宽止水带埋150,留150。且要求在底板的中间。' {: Z6 `$ |. N- a4 P8 f, |
) q% a8 n4 N" {' T; y, z
墙板后浇带的处理:墙板后浇带竖向应同底板后浇带在同一位置,横向在底板面向上300mm水平设置,外墙施工缝与后浇带连接处焊接质量要保证,两板搭接宽度3mm板按30m m计算,双面焊。当地下室外墙施工结束,做完防水后,在后浇带部位用标准砖,砌一240厚墙的砖井,以保护后浇带,同时利于后浇带立模。
6 `2 p4 C5 Q5 v0 w! b
+ ]8 q) e: ^9 V  L) M9 y
0 O3 F. `$ G7 i: U4 |  
) ^9 R  t& Z- J( n
) [- _) }% a2 B; V" h
; E7 H1 A; ^- J, o* ] 5 J4 X  w4 ?' t  k' S: Z5 \
6 H( P8 p$ t/ u# E! Y2 s5 y4 E& c
  
, @8 h8 k. E6 } * b3 F! @0 \1 q1 O/ \

+ Y- [! F! n7 g& r) |9 [
, E3 C, f5 I. G* z2 N5 Q8 q  7 P+ x+ J* l' n* u& [7 O3 E+ s

" \" L0 ^! k3 l5 I! l      $ y9 q* o' F4 D% Y

) L! \# `4 ^" ^. C4 M: A  u 8 Q, [' ]+ J% t7 d$ K# T
7 A9 ], _( a( a3 B
( H' Z9 X9 K" T. M
" j& G6 W7 Z5 o4 B

* {, F- e+ [! |+ i! a* G
, j" ]" E. a* v% I6 s/ e) C  `( I& ]本工程的后浇带部位的现浇板模板支撑采取独立支撑,模板独立铺设,在后浇带砼浇筑完毕达到拆模条件后再拆除后浇带的模板,具体铺设详见附图二。
' p7 U; D, ^' P; a2 r# o4 \
6 s3 {8 Y, x+ e6 q' a1 {; T- @. h- D
三、后浇带框梁模板的支设及加固
$ D. W2 ?6 @) b9 F4 J后浇带框梁模板的支设按正常的模板施工,后浇带位置的框梁底模与其它位置的底模断开,框梁后浇带处的梁底模先拆除加固后,再拆除框梁其余的梁底模,框梁后浇带位置的加固详附图三(1—1剖面图)。) J6 U1 S! e: ^: d% A+ X
7 a* p/ Z- n, y, x/ U. a
' s# C+ q( I1 j
四、   后浇带模板的拆除
5 ~$ C/ W# V9 K1 Q5 e; ?根据设计要求,后浇带砼浇筑时间为:主楼封顶,沉降观测结果趋于平缓,即可开始浇筑后浇带砼。待后浇带砼强度达到规范要求的强度后即可拆模。
; n, ^' S- N$ w, Z& N4 T  ?7 A7 C+ I5 o& q& t4 V! e5 O5 \
五、后浇带砼的浇筑$ }, }# ~3 P0 ?3 N
5.1 后浇带处两侧砼断面的清理:两侧砼断面在浇筑砼之前用錾子将成团的钢丝网、裸露松动的石子、浮浆及其它垃圾凿除,并用高压水冲洗干净,同时在浇筑砼之前浇水润湿24h;6 V& k- R3 c+ }+ q' Y

5 l2 B7 B- r+ W* s, ~; ]5.2 后浇带钢筋的整理:将后浇带处钢筋上的垃圾及浮锈用钢丝刷刷干净,并用水冲洗钢筋;然后将弯曲变形的钢筋调直,最后再将后浇带处的钢筋重新绑扎,并作隐蔽验收。. E& X, A4 N" e: |; V& l& K
& p( ^" q: n! O, [% B2 ~
5.3 后浇带处砼的浇筑:将后浇带处的垃圾及积水清理干净后, 后浇带两侧的断面必须先用净水泥浆接浆,然后再用比原砼强度等级高一个等级的砼进行浇筑,并振捣密实,振动棒必须离开后浇带断面50mm开始浇筑。
" d- H+ W4 s# p9 c% {- w8 c6 g, M4 G# c& N; p5 B5 @
5.4 砼浇筑完10~12h后开始覆盖薄膜浇水养护14d.
本帖最近评分记录
  • 3218237 金币 +4 热心解答问题! 2007-9-23 23:53

TOP

后浇带施工方案
' w6 d3 ?" v2 y8 s* t* f后浇带为在钢筋混凝土结构施工过程中,克服由于温度、收缩而可能产生有害裂缝而设置的临时施工缝,根据图纸设计保留60天后在浇筑,将整个结构连成整体。后浇带宽度为800mm。
: g4 s0 X9 Q6 U  P2 K7 G( w: A9 B一、    后浇带的隔离
% \" E9 K6 w' k) r4 t# O4 t1、    在模板施工阶段,在已搭设好的模板上根据图纸,将后浇带的位置确定下来,然后根据确定的位置在模板上钉下5cm宽的板条,确保板条间的净尺寸为图纸设计后浇带宽度。
3 S8 z" `% @0 u4 ?2、    待底板钢筋绑扎好后,在已钉下的板条上钉5cm×5cm木方,将底板钢筋和板底补强筋固定住。% n/ h0 h3 R! _$ h8 O1 F
3、    上层钢筋绑扎结束后,再用5cm×5cm木方,将上层钢筋以及板面补强筋固定。" p6 \0 d) ^7 X' |
4、    梁位置用木方插入梁内,并将其固定。5 T& `) H% M7 _
二、    后浇带钢筋补强7 O% _* C7 k7 p" I& u1 A: P$ i
1、    设置后浇带的梁、板,后浇带上原有钢筋不应切断,并根据构造要求将其补强。: m0 a7 t; i$ p6 _- _) ]7 i, j$ F
2、    梁钢筋补强:当梁高小于700mm时,在梁上下层钢筋之间加设四根ф12钢筋,长度为1640mm。
2 B# A9 B+ S# T! o( r) L( W9 t3、    板筋补强:板底补强筋取板底钢筋截面面积的一半,长度为1360mm,间距200。板面补强筋同板底补强筋。无原有板面钢筋时取ø8@150。3 D+ R9 F$ a6 `, u3 H
4、    后浇带两测采用钢筋支架将铅丝网或钢板网隔断固定。/ R9 A4 g: o, P# Z# y
三、    后浇带砼浇筑、养护
; `  Z2 t. A7 k0 X1、    在其他部位模板拆除时,将后浇带部位模板保留,不得拆除。在后浇带施工前将用于分隔后浇带的木方和板条拆除。
3 W2 `* K' S4 U8 x2、    施工后浇带,在新浇筑砼前应将接缝处已有砼表面的垃圾、水泥薄膜、表面松动的砂石和软弱的砼层清除干净,同时还应加以凿毛,用水冲洗干净并加以湿润。并将已后浇带部位的钢筋整理。- t( X3 W. I% v+ j8 H1 U
3、    刷素水泥浆两遍后,用比设计强度等级提高一级的补偿收缩砼(C30)及时浇筑密实并将表面收光拉毛。
/ n. v" M( q* [4、    由于后浇带砼浇筑时,已进入冬季,后浇带砼应加以覆盖草帘子养护,养护时间不应少于14天。4 I8 v2 d% ]( S$ _
# Z( d- J) ]) X2 z( ~6 I
* s7 y: {2 i2 w3 y6 Q

( E: u+ Q$ u/ C. e+ l- j4 h& l4 \. h睡不着  刚才给你多找几个 呵呵
本帖最近评分记录
  • 3218237 金币 +4 热心解答问题! 2007-9-23 23:54

TOP

施工方案  哈哈 哈哈

附件

后浇带施工方案.rar (1.95 MB)

2007-9-23 03:08, 下载次数: 1615

本帖最近评分记录
  • ZTS1001 金币 +10 热心解答问题! 2007-9-23 19:41

TOP

后浇带
( a! [, `5 U6 _3 n9 m9 p& x- }
& Z- w% p! \. d9 ?, t( G后浇带是现浇整体式钢筋混凝土结构施工期间,为了克服因温度、收缩而可能产生有害裂缝而设置的变形缝,经一定时效后再进行后浇封闭,形成整体结构。由于结构由后浇带连成整体,因此后浇带施工的质量与结构质量休戚相关。后浇带处往往断面大,钢筋密集,模板支设难度大,特别是杂物垃圾容易落入,清理十分困难,若清理不彻底将会影响结构质量。本文介绍在某工程中后浇带施工的构造措施。1 \+ V2 U- h& S  W6 E) x
- z3 m( p5 Y' ]# C
  位于佛山市魁奇路的丽景花园工程建筑总面积为63000m2,其中±0.00以上工程为11层钢筋混凝土框架结构,建筑面积为51000m2,地下室约为12000m2,地下室顶板为无梁楼盖结构。
; w) B: p5 `6 I* h
1 b. ^) n8 J. ?& K! O) [6 k: L, v  本工程的地下室底板的采用厚度为60cm的C35、P6抗渗混凝土,壁板为30cm的C40、P6抗渗的混凝土,地下室顶板为45cm厚的C35、P6抗渗的混凝土。平面形状为“□”,纵向长143m,沿纵向设置了一条后浇带,横向宽86m,沿横向设置了三条后浇带。底板与顶扳的钢筋均为双层双向,中间设有一道钢筋网片。后浇带位置的钢筋密集,该处位置的钢筋搭接长度为950mm,并有4mm厚的止水钢板,因此对后浇带的处理比较复杂。本工程后浇带的留设位置如右图所示,地下室底板和顶板、壁板均要浇筑后浇带。2 B. U5 |! P0 W: r

7 [3 C9 h$ F3 E7 ^4 s+ j  一、底板后浇带构造措施$ b8 K' u* m4 Q; ^5 ]

2 I* ]  t, h0 L8 V% X+ }: f7 _  1. 底板后浇带摸板支撑) B. Z3 E$ l. K5 w

5 e* z$ E/ M% @0 y( t% o  底板厚度为0.6m,后浇带采用2Ф25钢筋作骨架,在后浇带设置钢网作侧模支护,绑扎在钢筋骨架上。竖向立筋采用Ф25@250。为保证结构施工质量,后浇带钢筋骨架不得焊于底板钢筋上。由于后浇带有一定的侧压力,模板固定可采用如下图所示的固定方式,以抵抗混凝土的侧压力,保证模板位置和几何尺寸的准确。
9 E7 [1 ?5 n9 O1 V8 a9 m! f  {6 T# `
. T+ }1 M0 a9 M' @5 \; h  2. 底板后浇带的临时保护措施. p! J. h6 Y/ z% W% B2 F

& L6 l% C2 c3 W7 T8 m; ?  @  后浇带空置期间,为防止杂物、污水进入,可采取以下封闭措施:在底板后浇带上侧砌筑120mm宽、60mm高的砖带。砖带与底板面转角处用1:2水泥砂浆抹成圆弧,上部用胶合板或编织布全封闭。(如下图)) B9 ?; b1 e( Z2 A. z

5 n2 V5 a& w; V2 V- C8 u! D9 m  二、混凝土墙的后浇带的构造处理# z( ~9 V# O% g

9 g3 U, n; z- C) F1 c  1. 回填土前后浇带的保护措施) Y$ Z! I. O- s3 l0 h' v

, v- d; `. B8 Q' S! X  由于该工程工期紧,建筑物周边的施工回旋余地狭小,必须回填土方、平整场地及硬底化后方可进行后期施工,因此要对墙体后浇带采取临时保护措施。我们的施工方案是在墙体后浇带处采用如下图所示的砖砌挡土墙进行封闭,面用一条240×600的圈梁(配筋:4Ф10 Ф6@200)压顶,形成一个对混凝土墙后浇带保护的设施,并做好临边的安全防护措施及排水措施。( [; I; t! v$ o1 ~. s  `* e
* i) a$ B0 v' v' ~
  2. 墙体后浇带内侧的保护
( r  Z& c# G6 n! i; T
" k6 }4 m% a" m2 ~$ E  墙体后浇带采用胶合板加以全封闭,以防止杂物落入。
' I2 V! b: I5 C, ]5 b% D) U: s$ m- q# B0 b/ o  n' h: S
  三、顶板后浇带构造措施
3 d. Z$ o- B  N5 `, G3 I+ X7 e: {7 J2 ]/ d- r: S/ {
  该工程顶板采用无梁楼盖结构,厚度为450mm:部分位置为梁板结构,最大截面尺寸为250×1000,板厚为120mm。对于顶板无梁楼盖部分的后浇带的构造措施采用了与底板后浇带相同的处理方式。后浇带封闭前,后浇带位置的顶板模板不得拆除。
4 Q, j$ j( x; ~- p" B- p9 N. k& s+ d" J4 j: d
  四、后浇带施工应该注意的问题
+ |+ ]3 a9 J5 d5 K( ^$ _' n9 n( Y. v
( }' A/ s# |4 X2 \% b) ^: m5 u6 L  a)后浇带的支撑方案
* D( ], {8 I5 y6 ^$ g' ?0 @
8 o6 h. c# ]0 f. K( J  后浇带封闭前,后浇带处梁、板模板的支撑不得拆除,同时后浇带跨内不得施加其他荷载,例如放置施工设备、堆放施工材料等,以保证结构安全。5 ?0 x# o3 ~& l' A

' O; n0 J  d# R  b)楼面后浇带的临时保护措施4 Z  a6 C. [( F; \# z9 g

4 a) c* Z. `- W9 Y* {  后浇带空置期间,为防止杂物进入,采取胶合板封闭的措施。9 Y  g% [$ |: o

& N; r  F" j7 G  c)后浇带质量要求:后浇带混凝土采用微膨胀、高一等级的防水混凝土。
& r! P% M, f4 h
9 C1 v4 U* Y! k& o  d)后浇带混凝土的保养方法采用蓄水保养。
7 S$ x5 d9 W) \$ f/ |+ }! \5 q2 F% M- m! D( X% f0 `
  五、小结2 N" y: U- o: V- ~5 e8 c

( Y1 A* y4 r) O  按此后浇带施工处理方法,保证了工期及施工质量。完工至今已一年,后浇带位置无开裂、漏水现象,效果良好,符合设计及施工验收规范的要求。
本帖最近评分记录
  • 3218237 金币 +4 热心解答问题! 2007-9-23 23:54

TOP

谢谢,我是新手,学到不少

TOP

多谢6楼,已经下了;学习一下!

TOP

发新话题