[图纸审查] 多规是强条而高规不是强条

多规是强条而高规不是强条

多规7.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第7.4.1 条的规定外,尚应符合下列规定:
+ P" c7 _+ @4 h; @4 X1 当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置, Z2 d! g; K$ p  U1 I0 T" K% _
- W1 ~% J9 c2 l1 U! e
" N3 }- ^8 h6 f' F/ n
高规6.2.2 裙房和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度不超过32m的二类建筑应设封闭楼梯间。封闭楼梯间的设置应符合下列规定:( Z% f0 x' R- g
6.2.2.1 楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。# n2 E# b2 {) w: p( F

2 H% m5 l0 A7 R, _6 c7 S0 Z所涉及的是高层下面的地下车库的封闭楼梯间
+ z' J6 z, m( n# Z- \2 J# s. `8 [0 X; @0 |5 |; }
大家说执行哪个标准

TOP

高层下面的地下车库的封闭楼梯间应按高规。多层下面按多规。

TOP

执行那个标准都是防烟楼梯间,所以都一样了。

TOP

引用:
原帖由 GUZHENHUAXZ 于 2007-9-28 08:53 发表
+ D. T/ J- I2 E/ T执行那个标准都是防烟楼梯间,所以都一样了。
+ ^7 I! |, H" \: k) V6 t
不一样啊,对于审图者来说,一个列入强条,一个不是呵呵

TOP

个人认为,高层按高规防火规范,多层按防火规范。

TOP

不论是不是强条,能做出来为什么给自己找麻烦!人在河边走没有不湿鞋的!话随这么说,没在谁身上谁说的轻巧!满足规范,减少湿鞋的概率,别给自己添堵!

TOP

我认为宜按《多规》。
* f2 X9 U1 c: [; r2 ^无论多层还是高层的地下室部分,从一般执行上,建筑物的共同部位(如地下室)宜按最新的规范执行。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 第一贴发在本版特别奖励一下。希望常来参与讨论 2007-10-9 18:43

TOP

既然是高层建筑的,当然应适用 高规 ,但不能因为高规不是强条就可以放宽.相比较而言,高层建筑的火灾危险性大于多层建筑,而多规都有了强制性的要求,高规反而更宽松,这是不符合规范本意的.
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论! 2007-10-9 18:45

TOP

引用:
原帖由 mygrs 于 2007-10-8 10:21 发表 : d, j, b, s& ^, D
既然是高层建筑的,当然应适用 高规 ,但不能因为高规不是强条就可以放宽.相比较而言,高层建筑的火灾危险性大于多层建筑,而多规都有了强制性的要求,高规反而更宽松,这是不符合规范本意的.
8 a% m$ A/ P/ D7 E: W8 x6 D
地下室的功能是什么?如果是汽车库执行汽车库防火规范。& }  E7 `5 |) E4 o7 m
如果是其它功能我赞同楼上的看法。

TOP

引用:
原帖由 rk35 于 2007-10-9 18:45 发表
* o3 i6 ?+ x2 }- w+ E+ [8 t+ S( Z$ ]; O2 z9 L! I+ F$ }
地下室的功能是什么?如果是汽车库执行汽车库防火规范。
! N' r0 z  M; V# N1 g; ^; h8 z如果是其它功能我赞同楼上的看法。
% p, H) B! ~; Q8 U, W2 R
' K  m* W9 v1 I最近正为这地下车库的问题伤脑筋,有个争议就是:地下车库的封闭楼梯间的采光通风设置要求,车库规范中没有具体规定,是否也按照《建规》和《高规》的要求,即:封闭楼梯间要求自然通风,否则按防烟楼梯设置?- L8 ~5 e4 R( N' m1 [" w4 a

$ ?- n- A/ m2 ?3 B6 `# Z前天又找到了这个 《民用建筑工程设计常见问题分析及图示05SJ807》4.9疏散楼梯的设计要求:高层裙房不靠外墙,无采光通风的封闭楼梯间。地下、地上共用楼梯间;地上封闭楼梯间靠外墙设置,有自然采光和自然通风;地下、地上采取防火分隔措施后,地下封闭楼梯间无自然采光和自然通风条件。上述情况均应按防烟楼梯间设计1 N+ q7 W9 ?1 K! i2 X

* B- q) r- T6 o( t- J$ N照以上内容理解,地下车库封闭楼梯间无自然采光和自然通风条件,也应按防烟楼梯间设计?或者说,地下车库封闭楼梯间的设置不考虑通风采光的依据是什么?
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +12 积极参与讨论! 2007-10-13 20:08

TOP

引用:
原帖由 mygrs 于 2007-10-11 22:44 发表 ! W5 e# t6 M* U6 p
2 S8 s: L7 r6 R3 z( y7 i

5 t$ p7 h# ?! z5 j% L, T4 `3 Q0 ^最近正为这地下车库的问题伤脑筋,有个争议就是:地下车库的封闭楼梯间的采光通风设置要求,车库规范中没有具体规定,是否也按照《建规》和《高规》的要求,即:封闭楼梯间要求自然通风,否则按防烟楼梯设置?+ E+ w) E4 O+ H
...
) I0 D1 ~$ ^3 b6 p' F% \, z
我是这么理解的:
/ K+ I; Y- h1 y' Z2 ?% G1.对于附建地下室全部是车库功能的。都用封闭楼梯间即可(套用车库防火规范)。
2 t: L( ^; s& Z- q1 y2.附建地下室只是部分车库的,还有其它功能(如医院储藏),那么楼梯间的要求视具体情况按高低规分别套用。
- f1 r# H9 `& T  U高低规都要求地下室楼梯不应与上部共用楼梯。必须共用时在首层也必须与地上完全隔开(强条)。
6 U9 `" V( s' a9 Z; c既然完全隔开(或者不共用),那么对于附建地下室全部是车库功能的,我认为套用车库防火规范就够了。
# F5 m- o& _; I& e4 ~: K  B) S0 Q/ g! W1 I9 v+ o6 P' k" e" |& n
引用:

( H" \3 }/ ?! k: A% v高规
+ e2 z% I/ z7 A6.2.8 地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部位隔开并直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用不低于乙级的防火门。
8 S3 ^3 }/ P3 K; o+ `5 X7 p地下室或半地下室与地上层不共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,在首层与地下或半地下层的入口处,设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和乙级的防火门隔开,并应有明显标志。

, \: W: i) E' P! C! [2 f2 Z# T
" G- t4 L, k6 X* x建规/ A  H( m7 ~) n3 T
7.4.4 建筑物中的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。
$ K1 Z/ G2 }4 d, E6 K" b地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙与其它部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用乙级防火门。8 P7 G) h; {+ S: Q9 q0 G" P# _
地下室、半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,在首层应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和乙级防火门将地下、半地下部分与地上部分的连通部位完全隔开,并应有明显标志。
# L, Y4 P) C5 |$ ~
1 O& S# V& q. |5 d- n

, E  K. Y# v( U0 P0 I[ 本帖最后由 rk35 于 2007-10-13 20:27 编辑 ]

TOP