[图纸审查] 电缆井和管道井设置在防烟楼梯间前室

电缆井和管道井设置在防烟楼梯间前室

住宅建筑规范中9.4.3 住宅建筑中竖井的设置应符合下列要求:
, N8 f( f; Z& b* P* g2 u, L4 电缆井和管道井设置在防烟楼梯间前室、合用前室时, 其井壁上的检查门应采用丙级防火门。
" [* X3 A# A* r3 ?. U8 p' R1 @- c* Z2 ^0 D( B0 o
而高规中6.2.5 楼梯间及防烟楼梯间前室应符合下列规定:% B2 N# t% V0 M7 ?' N
6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。
( [, z9 q( \( O3 F2 L+ ]) c7 H! x- m" o% ?6 B/ }) l
这两个规范一个可以开向前室,一个不能。只能按住宅建筑规范,因为它是强条。

TOP

现在消防上一般都是住宅可以设,而公建不能
本帖最近评分记录
  • mydata 金币 +3 恩,是这样的 2007-9-29 19:42

TOP

引用:
原帖由 ps238 于 2007-9-27 21:24 发表
8 V. ]) @  b9 \9 a住宅建筑规范中9.4.3 住宅建筑中竖井的设置应符合下列要求:
, R% M! c. [$ X) M: W+ a, n- S, m& @4 电缆井和管道井设置在防烟楼梯间前室、合用前室时, 其井壁上的检查门应采用丙级防火门。
  y+ [1 M$ y( `+ P# g, W4 Y& }* }. W" N" u% I# x7 R# M$ p
而高规中6.2.5 楼梯间及防烟楼梯间前室应符合下列规定: ...
& s2 k! }2 l8 ~4 t3 j
可以设,但要按规范进行管井防火封堵的。
本帖最近评分记录
  • mydata 金币 +3 多谢补充 2007-9-29 19:42

TOP

现在消防上一般都是住宅可以设,而公建不能

TOP

第6.2.5.1款规定的目的在于提高防烟楼梯间的安全度,保障火灾时人员疏散的安全。所以不能设,另外高规作为专业的消防设计规范,其消防设计要求适用应高于住宅规范.
本帖最近评分记录
  • jzcad 金币 +6 我很赞同 2007-9-30 10:19

TOP