电缆井和管道井设置在防烟楼梯间前室
住宅建筑规范中9.4.3 住宅建筑中竖井的设置应符合下列要求:
, N8 f( f; Z& b* P* g2 u, L4 电缆井和管道井设置在防烟楼梯间前室、合用前室时, 其井壁上的检查门应采用丙级防火门。
" [* X3 A# A* r3 ?. U8 p' R1 @- c* Z2 ^0 D( B0 o
而高规中6.2.5 楼梯间及防烟楼梯间前室应符合下列规定:% B2 N# t% V0 M7 ?' N
6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。
( [, z9 q( \( O3 F2 L+ ]) c7 H! x- m" o% ?6 B/ }) l
这两个规范一个可以开向前室,一个不能。只能按住宅建筑规范,因为它是强条。