首页 | 建筑新闻 | 考试 | 论文 | 图纸 | 展览展会 | 工程机械 | 新书推荐 | 视频 | 在线培训 【BBS】→注册考试 ¤ 建筑设计 ¤ 建筑施工 ¤ 路桥隧 ¤ 建筑资料
发新话题
打印

[图纸审查] 请问多层住宅楼梯井要求150MM净宽吗

请问多层住宅楼梯井要求150MM净宽吗

请问多层住宅楼梯井要求150MM净宽吗?,我听说江苏省有此规定,但不知出自何处,请指教

TOP

按国家规范住宅应该不需要,而且》110的还要采取防坠落的措施,对公建才要求》150,是为了好从梯井拉水笼带上楼。至于地方规范就不大清楚了
本帖最近评分记录
  • jzcad 金币 +8 热心解答问题! 2007-9-30 07:56

TOP

根据民用通则: X9 T$ Y8 M, Q
150的要求只是消防水带通过方便,这种规定主要针对公共建筑,对于住宅一般不作要求,而且这只是宜,并非强制性的
本帖最近评分记录
  • jzcad 金币 +8 热心解答问题! 2007-9-30 07:56

TOP

接二楼的,规范规定在有儿童活动的楼梯井〉200时才要求防护

TOP

没此规定,<建规>上有如此说法:7.4.8 公共建筑的室内疏散楼梯两梯段扶手间的水平净距不宜小于150mm。
本帖最近评分记录
  • jzcad 金币 +8 热心解答问题! 2007-9-30 07:56

TOP

现在先进的消防设施,拉水龙带有点过时了
本帖最近评分记录
  • jzcad 金币 +6 我很赞同 2007-9-30 07:57

TOP

多层住宅需要设消火栓么??好像没这要求吧,既然没有楼梯井也没必要这样设计了。。
0 N( w4 q6 P% c6 N: q( G地方规范那就无从考究了。。得和本地区得建设管理部门协商后决定吧!
本帖最近评分记录
  • jzcad 金币 +8 积极参与讨论! 2007-9-30 07:57

TOP

感谢各位回复,希望江苏的朋友有接触此类问题的,再指教一下,谢谢

TOP

刚做的工程审查意见:
% x+ Q% [5 [7 \* ]( X$ H5 `0 R: P" U违反强条:楼梯井净宽超过110,应有防止儿童攀爬滑措施。
) W# W$ n( R9 |3 ~0 `
+ Y# h# C0 C/ B; b(图中标明楼梯栏杆净距105,栏杆形式属不易攀爬的构造-纯立杆式,楼梯井净宽为150),我不知道如何回复,请各位老师教我,谢谢
, d5 v# T0 w/ W4 T7 O7 C6 C1 E: n(本想改梯井宽,领导说江苏有要求不小于150)
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +12 积极参与讨论! 2007-10-9 20:18

TOP

住宅要求梯井大于150应该是你地方消防要求!9 U) z. k) ^6 D- @* M, }
大于150可以这样处理:垂直杆件隔一段伸出扶手!参照下图

附件

11.jpg (33.74 KB)

2007-10-5 12:45

11.jpg

本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +12 热心解答问题! 2007-10-9 20:18

TOP

感谢各位帮助,我在《建筑设计常见问题分析图示》图籍中找到了说明,是在栏杆上加防攀滑块状凸起。

TOP

发新话题