网站首页 | 建筑俱乐部 | 考试培训 | 招聘求职| 展览展会 →→→注册考试 ¤ 建筑设计 ¤ 建筑施工 ¤ 路桥隧 ¤ 资料下载 ¤ 【Jzcad会员手册】
发新话题
打印

关于防火分区面积是否包括楼梯间面积

本主题由 jzcad 于 2008-3-11 13:59 移动

关于防火分区面积是否包括楼梯间面积

我们在设计中划分防火分区,计算防火分区建筑面积是否要包括疏散楼梯的建筑面积.若包括,当一个楼梯供多个防火分区疏散时,那面积怎样算.若不包括,那楼梯间怎样处理?恳请各位高手指点.谢谢!关于防火分区面积是否包括楼梯间面积7 z9 p8 f  o: u% D4 Y! v% |% O

+ f- y9 n0 c) [: S5 i3 P. }" F[ 本帖最后由 3218237 于 2008-2-25 21:38 编辑 ]
Wier

TOP

http://www.jzcad.com/bbs/viewthread.php?tid=36922&page=1&fromuid=97707#pid233086

TOP

防火分区中的楼梯间

防火分区的建筑面积不包括分区内楼梯间的面积,楼梯间应根据建筑物的等级作成封闭楼梯间或防烟楼梯间。
本帖最近评分记录
  • shi_1124 金币 +5 热心解答问题! 2008-2-24 09:10

TOP

3说的对,防火分区面积不包括楼梯间面积.楼梯间应封闭,或有扩大前室的防烟楼梯间,其疏散门设置成防火门,楼梯防火墙左右两侧窗间距大于2米.
本帖最近评分记录
  • shi_1124 金币 +5 热心解答问题! 2008-2-24 09:10

TOP

回复 4楼 的帖子

关于防火分区面积是否包括楼梯间面积这一点,说的还不完全正确,这条在规范中并没有很明确,各有理解,实际工程中不同地方有防火分区有包括楼梯间的,也有不包括的。和几个不同省负责建审的工程师都打过交道,各有不同。
3 m. Y$ j- G) d5 K5 O举例子说,如果审一栋塔式住宅,面积是否超过650的话,就一定是含楼梯及核心筒,如果审公建,一般来说这个楼梯间如果不属于这个防火分区的话,那么就一定要划到另外一个防火分区内,也有一个防火分区算一半的或按照防火分区面积比例折算人数均摊的。3 O3 d2 n8 J) m6 I, l/ F) [
一般建审的时候对防火分区总面积抓得紧,对每个防火分区面积只要不是接近极限,一般不太抓。
本帖最近评分记录
  • shi_1124 金币 +12 热心解答问题! 2008-2-24 09:11

TOP

防火分区是以防火墙分隔出来的区域,以控制火灾蔓延,防火墙的耐火极限为3.0h。而楼梯间的隔墙耐火极限对一二级耐火等级的建筑只有2.0h,达不到防火墙的耐火标准,起不到防火墙的分区功能,所以疏散楼梯间只是用耐火极限相对高一点的墙体分隔出来的相对安全的区域,依附于所属的防火分区。因此防火分区的面积应包括楼梯间的面积。

TOP

疏散楼梯面积应包括在分区面积内,他是为某一分区配套的,至于楼主说几个分区共用,就应分摊,而且共用时,面积就应加大,否则不符合要求。

TOP

发新话题