回复 4楼 的帖子
关于防火分区面积是否包括楼梯间面积这一点,说的还不完全正确,这条在规范中并没有很明确,各有理解,实际工程中不同地方有防火分区有包括楼梯间的,也有不包括的。和几个不同省负责建审的工程师都打过交道,各有不同。
3 m. Y$ j- G) d5 K5 O举例子说,如果审一栋塔式住宅,面积是否超过650的话,就一定是含楼梯及核心筒,如果审公建,一般来说这个楼梯间如果不属于这个防火分区的话,那么就一定要划到另外一个防火分区内,也有一个防火分区算一半的或按照防火分区面积比例折算人数均摊的。3 O3 d2 n8 J) m6 I, l/ F) [
一般建审的时候对防火分区总面积抓得紧,对每个防火分区面积只要不是接近极限,一般不太抓。