网站首页 | 建筑俱乐部 | 考试培训 | 招聘求职| 展览展会 →→→注册考试 ¤ 建筑设计 ¤ 建筑施工 ¤ 路桥隧 ¤ 资料下载 ¤ 【Jzcad会员手册】
发新话题
打印

[图纸审查] 关于单元式住宅每层大于500m2时设乙级防火门的问题

关于单元式住宅每层大于500m2时设乙级防火门的问题

近日做了一个5层的单元式住宅楼,每层面积约700平米,共3个单元,设计审察要求设乙级防火门,仔细看了一下建规GB50016-2006和图示05SJ811发现的确要做,不知大家注意没有?

TOP

怎么没有人回帖。
本帖最近评分记录
  • jzcad 金币 -5 故意灌水,提醒注意一下! 2007-10-8 16:09

TOP

记得规范里面有一条是超过500平米(还是600平米?)的居住建筑应做封闭楼梯或者加乙级防火门可不做封闭楼梯。
  y# D7 ~6 g/ @/ Q% ]手头没有规范无法给你规范原文,等回家看一下再给你原文吧。补原文) e$ K+ ^5 ]4 r4 n/ h
! k: k. |; D0 `2 D; |) r
[ 本帖最后由 rk35 于 2007-10-9 21:59 编辑 ]

附件

cpyg.jpg (89.36 KB)

2007-10-9 21:59

cpyg.jpg

本帖最近评分记录
  • mydata 金币 +8 原创内容,鼓励一下! 2007-10-18 16:33

TOP

每个单元作为一个防火分区就行了

TOP

引用:
原帖由 kook 于 2007-10-9 19:19 发表 8 W3 d, }! J- i
每个单元作为一个防火分区就行了
, @2 x+ {! z! y那样会带来其它的问题。每个单元作一个防火分区,那么单元间的墙体及其两侧的窗户距离就很难满足规范要求。5 G& A/ \' X) s/ n! V
还是入户加乙级防火门简单点。

附件

yxnl.jpg (40.73 KB)

2007-10-9 22:05

yxnl.jpg

TOP

如果单元每层面积约700平米,就设乙级防火门,如果3个单元加每层面积700平米则可以不设

TOP

如果纯粹按规范理解是要设的!& }1 b5 o6 X1 p# B8 s# U
但3个单元每层面积约700平米再设似乎没必要,这条规范应该修正。( n) a  T8 V8 A! p( S* {$ E# L

; t% J% }) u$ ?) z' z以上为个人观点。

TOP

引用:
原帖由 tomboy007 于 2007-10-18 16:27 发表
$ Z9 y% e+ O$ O9 g如果纯粹按规范理解是要设的!7 w& {7 H+ s$ U' G2 R7 m1 t
但3个单元每层面积约700平米再设似乎没必要,这条规范应该修正。, g  B$ u! y0 [  q% L* V
1 l7 l/ @: ?5 T4 u& Y( O) ]
以上为个人观点。
7 }: e/ l$ @% q! m4 g, ?2 \# f
我认为规范500平米以上就要设。有点过于严格了。
- ~1 |5 b; P( ~7 u8 ^  Z每户按90平米计算3单元6户就是540平米。几乎所有3单元2层以上的居住建筑都要这样做确实过于严格。每户100平米就是600平米。
7 g+ A0 H7 _3 P我的观点是干脆规范改为与650平米一致,甚至也可以调整到700平米以上设置,每户115平米X6=690平米也很正常啊。

TOP

按住宅建筑规范9.2.2条条文解释,住宅不做防火分区的规定,它是强调以户,单元之间的防火分隔要求.因此,500平方米指的是一个单元!

TOP

是设封闭楼梯间,没有要求是乙级防火门.

TOP

5.3.11 居住建筑单元任一层建筑面积大于650m2,或任一住户的户门至安全出口的距离大于15m 时,该建筑单元每层安全出口不应少于2 个。当通廊式非住宅类居住建筑超过表5.3.11 规定时,安全出口不应少于2 个。居住建筑的楼梯间设置形式应符合下列规定:
" p1 [' X* ?- A0 X1 K; b' ~$ j1 B& L. \
1 通廊式居住建筑当建筑层数超过2 层时,户门应采用乙级防火门;
7 t/ ]" I% Z+ I$ L) ]2 其它形式的居住建筑当建筑层数超过6 层或任一层建筑面积大于500m2 时,应设置封闭楼梯间,当户门或通向疏散走道、楼梯间的门、窗为乙级防火门、窗时,可不设置封闭楼梯间。

TOP

谢谢搂住的分享,学习了

TOP

个人理解

按住宅建筑规范9.2.2条条文解释,住宅不做防火分区的规定,它是强调以户,单元之间的防火分隔要求.因此,500平方米指的是一个单元!      同意此说法  不过理解规范好象又不是这样的  是超过每层500平方米或六层以上都要做防火门或封闭楼梯间 还有没有其他的意见的

TOP

住宅楼梯通向露台是否等同于通向平屋面

.3.11 居住建筑单元任一层建筑面积大于650m2,或任一住户的户门至安全出口的距离大于15m 时,该建筑单元每层安全出口不应少于2 个。当通廊式非住宅类居住建筑超过表5.3.11 规定时,安全出口不应少于2 个。居住建筑的楼梯间设置形式应符合下列规定:% Z, P% g& o( G

* `! @/ p# C& w- H8 v, _4 U( B1 通廊式居住建筑当建筑层数超过2 层时应设封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可不设置封闭楼梯间;5 Q5 m$ X( t; ^8 P( I0 a, ~& C
2 其它形式的居住建筑当建筑层数超过6 层或任一层建筑面积大于500m2 时,应设置封闭楼梯间,当户门或通向疏散走道、楼梯间的门、窗为乙级防火门、窗时,可不设置封闭楼梯间。
1 C5 l) U( L9 ^2 P居住建筑的楼梯间宜通至屋顶,通向平屋面的门或窗应向外开启。
8 s8 d+ j2 N# s# ~! f3 v9 }2 x4 G当住宅中的电梯井与疏散楼梯相邻布置时,应设置封闭楼梯间,当户门采用乙级防火门时,可不设置封闭楼梯间。当电梯直通住宅楼层下部的汽车库时,应设置电梯候梯厅并采用防火分隔措施。 , z- i- `, K. Q+ _  \

1 \: `( Y( L4 j$ s- _表5.3.11 通廊式非住宅类居住建筑可设置一个安全出口的条件  耐火等级 ; H1 ^9 g  u8 g( K$ k/ y. r+ S
最多层数 ) u4 q1 T; l+ ]: _6 p0 G
每层最大建筑面积 (m2) ' C% ~- f0 _$ E" ]. `: @
人数 ; ?4 ~% V5 N2 ]4 i) f+ P1 @
+ K! q( W5 Z2 F: M$ M
一、二级 5 ~- ^+ w5 u( E4 o" W
3 层
% {6 m7 ~' Z6 }' V5 g3 v6 s500
  w7 ?- Z4 v* F1 E5 L7 l1 r& S第二层和第三层的人数之和不超过 100 人 , v/ F2 Z4 n* ^
6 I- S9 L; }# N  j( }/ u
三级
# B- A5 J+ r6 i8 o& e; W3 层
3 f2 F8 Y& u& k200
1 `6 i, t! a6 [0 y3 A8 D6 X第二层和第三层的人数之和不超过 50 人 - u$ Y- k$ g$ Y3 A) V  C
. f1 E1 a& L. r- a
四级
: K- h7 V; i, D. j' \2 层
. _! C2 c/ n6 {- O/ g200 6 g! S6 \9 \/ t& I4 h
第二层人数不超过 30 人
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +10 积极参与讨论! 2008-4-3 20:43

TOP