工程所在地:北京市区内
% M/ \0 d2 E/ Y* C3 u类型:双排落地外脚手架# c/ ~: @( F" ? I) H; T5 H" {+ x
立杆纵距:1.5m8 j& L$ q' P% G+ V# {' ?, g
大横杆步距:1.5m7 H- s' ], A8 E
排距:0.9m
8 b: O% h7 c# ~$ B' s) B架高:60米(局部30米),甲方考虑加层,因此外架可能考虑搭设至80m。
0 D( K( x6 R' Z' u; m& ?" P. c脚手架里排立杆距离结构边沿考虑为300mm。
0 Y+ O% Y8 O: u X2 p& z8 G: X$ F1 P4 Y' ?7 e
问题:
$ |2 |2 [5 e/ F% r/ N: q6 c8 L6 {" f
我们考虑架子只作为结构脚手架使用,但是甲方欲将来外立面幕墙施工也使用该脚手架,想避免使用吊篮。一般大家觉得300mm的间距够外幕墙施工使用,但是实际操作上只有达到500mm才不会影响幕墙施工。
) y$ K" @3 ?: Q# P: ~$ [) X 现在的情况是我们不想满足甲方的要求,且脚手架已按照里排立杆距离结构边沿300mm施工,已搭至20m标高。但是我现在查阅了:
7 d' [0 [' ?. j* |0 W北京市地方性标准 DBJ 01-83-2003 (建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准)
3 L& e* J& ~, G1 M国标 JGJ130-2001(2002年版)(建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范)
2 O9 G) g6 Q2 y. n* I, A 北京市建设工程施工现场安全防护标准 京建施[200301]
6 s2 g& e( ^8 H# I5 Z! X k3 ?- [' ~% O
均未找到对里排立杆距离结构边沿300mm做法的有力规范、地方规定条款依据(一般北京市结构外脚手架距离结构300mm是通常做法,但是我从来没有深究查实过,不知道这300mm是怎么来的)。
/ A7 u% N6 \% P' |( s X5 C: I+ D
2 h: c G q" Y8 y. A7 y希望施工方面比较有经验的朋友们帮帮忙!不胜感激
5 g9 s7 j( Z5 G/ a* u8 ]# j4 K1 z