[规范讨论] 地下设备用房开向车库问题

地下室的设备用房不说排烟进风机房,比如变配电,水泵房,电信等弱电机房能直接开向车库吗,没有直达的楼梯的话,我看高规写小于50平方米经常人数少于15人可设一个出入口,那是不是说只要开个门向车库也可以呢
! R4 k9 a% K' D  |
' s% z" Q. T, b& j  x& v7 n. z* c) d[ 本帖最后由 冰火9802 于 2007-10-10 13:22 编辑 ]

TOP

应该以甲级防火门开向车库,但应该就近通过走道,最好专用走道通往疏散楼梯.我理解应当这样
本帖最近评分记录
  • poper 金币 +3 积极参与讨论! 2007-10-10 14:13

TOP

大于50平方米不管什么用房也可以开向车库吗,没专用走道,有我当然连起来了

TOP

引用:
原帖由 冰火9802 于 2007-10-10 14:47 发表 6 @1 c; h" V' V- K6 q9 j0 T* l1 J
大于50平方米不管什么用房也可以开向车库吗,没专用走道,有我当然连起来了
7 ]. j+ `4 k+ V" l: ?% W
除了发电机房我没有这样开过。其它的风、水、电的设备房间都这样开过,没有什么问题。
, I) S5 y6 |$ m! k; l4 c发电机房是一个开向车库、一个开向楼梯& a' ~! ~5 T/ U  B
当然这种情况是只有一个房间的。如果设备房多的时候一般是归一个防火分区里面,单独设置出入口才行。

TOP

楼上在厦门吗,发电机房等也敢直接开向楼梯间吗,不用经过个前室吗

TOP

我也有同样的问题:大家看图,我的设备门都开向一条疏散通道了,行不?

附件

03.JPG (49.08 KB)

2007-10-11 13:39

03.JPG

本帖最近评分记录
  • poper 金币 +3 上传图 2007-10-11 14:39

TOP

引用:
原帖由 冰火9802 于 2007-10-10 13:19 发表
  C# F; k  r4 a1 N. n7 y9 O地下室的设备用房不说排烟进风机房,比如变配电,水泵房,电信等弱电机房能直接开向车库吗,没有直达的楼梯的话,我看高规写小于50平方米经常人数少于15人可设一个出入口,那是不是说只要开个门向车库也可以呢
  L9 Q; A3 r: K可以,但基本上都要求设甲级防火门。

TOP

设备用房有独立出口,并且独成一个防火分区,甲级防火门为通向另一个防火分区的第二出口,没问题
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 我很赞同 2007-10-13 19:25

TOP

引用:
原帖由 single_yy 于 2007-10-12 16:47 发表
# N& _; K' a' ?' G0 R" W设备用房有独立出口,并且独成一个防火分区,甲级防火门为通向另一个防火分区的第二出口,没问题
3 ~! G3 W/ L2 ^: Z: H: O; `: S赞同 ,另外设备房独立分区的走道最好不要超过20米,要不需要机械通风很麻烦。

TOP

我看规范写的设备用房好象都要有直接对外出口,我当然也希望最好能弄成个通道,但我是看有些图直接开向车库审查有通过了,而且实际中有些角落空间也不好处理,只好写设备用房了
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +6 积极参与讨论! 2007-10-17 20:16

TOP

肯定需要专用走道通往疏散楼梯,直接开向车库可以做为第二疏散
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 鼓励新人积极参与讨论。欢迎常来 2007-10-17 20:16