建筑新时代论坛 » 建筑施工图审查 » 地下设备用房开向车库问题
助理工程师
查看详细资料
TOP
剑客
工程师
原帖由 冰火9802 于 2007-10-10 14:47 发表 6 @1 c; h" V' V- K6 q9 j0 T* l1 J 大于50平方米不管什么用房也可以开向车库吗,没专用走道,有我当然连起来了
2007-10-11 13:39
技术员
原帖由 冰火9802 于 2007-10-10 13:19 发表 C# F; k r4 a1 N. n7 y9 O地下室的设备用房不说排烟进风机房,比如变配电,水泵房,电信等弱电机房能直接开向车库吗,没有直达的楼梯的话,我看高规写小于50平方米经常人数少于15人可设一个出入口,那是不是说只要开个门向车库也可以呢
超人
版务总管
原帖由 single_yy 于 2007-10-12 16:47 发表 # N& _; K' a' ?' G0 R" W设备用房有独立出口,并且独成一个防火分区,甲级防火门为通向另一个防火分区的第二出口,没问题