[规范讨论] 消防电梯机房问题

消防电梯机房问题

消防电梯机房问题。

附件

zz.JPG (40.48 KB)

2007-10-10 15:01

zz.JPG

TOP

能否发全一点的图,比如楼梯位置、屋顶平台位置等。

TOP

我也有同样的问题,大家请看图:
- \7 A! r  f) Y. G3 a/ r) s根据高规:6.3.3.6 消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。
5 W( U, Q' ]! F& h' i& A& d我是不是两者必须要分开了,比如设置隔墙?

附件

011.JPG (32.08 KB)

2007-10-10 23:18

011.JPG

022.JPG (38.77 KB)

2007-10-10 23:18

022.JPG

本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +6 工程实例讨论奖励加大 2007-10-13 20:30

TOP

引用:
原帖由 renjun213 于 2007-10-10 23:18 发表
; Z+ V8 }2 J( ]9 ?+ ]0 b+ w+ J2 C7 w我也有同样的问题,大家请看图:( ^$ w; j; U% Z& a
根据高规:6.3.3.6 消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。2 a8 ~- U1 V) d3 ]7 G
我是不是两者必须要分开了,比如设置 ...
3 ~8 H$ @2 Z% h+ a
没错,必须用耐火极限不低于2.00h的墙体分隔开,门用甲级防火门。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论! 2007-10-13 20:30

TOP

引用:
原帖由 序幕 于 2007-10-10 15:01 发表
/ _! F: t% z; M% w消防电梯机房问题。
: D! o. \. G6 o5 x只要隔墙满足2小时耐火极限就可以。

TOP

没问题!电梯机房穿套,满足要求即可,但不要楼梯穿套!

TOP

楼主的墙体设置没有问题,100厚粉煤灰加气混凝土砌块的耐火极限就可以达到3.4小时,甲级防火们耐火极限1.2小时,所以你的风井隔墙只要采用不燃烧体的砌块,一般都没有问题,建筑设计交流929366533