Jzcad欢迎新朋友加入,请您先看必修课:建筑cad会员手册。获得金币请先看赚币9法,再看投稿赚币 自动充值 登记QQ群 点击这里给我发消息
发新话题
打印

[规范总结] 建筑玻璃规程及幕墙规范总结精要

一中空玻璃: 7 ?- g4 a/ T6 D1 d
1.   对角线之差应不大于对角线平均长度的0.2%
  g1 i" ?6 A1 n0 f  l2.   试样露点≤—40度为合格 ' Z# }" W: G. T, B# h4 f
二.建筑玻璃应用技术规程:
9 h7 ?- e! b8 `0 v5 {1.安全玻璃指夹层玻璃和钢化玻璃
0 j8 L* y3 ?$ w: r2.普通退火玻璃:由浮法、平拉法等熔制而成,经热处理消除或减少内部应力至允许值的玻璃
/ x1 R9 \) }) l8 \3.建筑可选用:普通平板玻璃、浮法玻璃、中空玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、吸热玻璃、防弹玻璃等
0 o- @) X/ @* x: c: p( r. l门玻璃        有框架        安全玻璃) {5 B0 e* u: b  n. P0 F$ U5 `: f
                面积≤0.5m2时,可用普通退火玻璃! m. ^7 U* E. q( u$ ]- D- K' l0 }" [
        无框架        厚度≥10mm钢化玻璃3 O. H5 v7 J8 e/ ^7 {1 B
运动或健身
! U  k) s+ s& y" }  ^场所玻璃        有框架        厚度≥5mm钢化玻璃或厚度≥6.38mm夹层玻璃
* K3 H( n# x- r: l+ h        无框架        厚度≥10mm钢化玻璃
" C% d* r! |. |; r/ c2 t- l/ W& {浴室玻璃        有框架        安全玻璃
) m" g  T. Y  G" {7 @5 i  q+ t- B        无框架        除门外:厚度≥5mm钢化玻璃- S1 _1 i  F9 K; F5 B. A
                门:厚度≥10mm钢化玻璃
5 f) b' F/ w7 q$ d( z$ ^, g栏杆玻璃        不承受水平荷载        厚度≥5mm钢化玻璃或厚度≥6.38mm夹层玻璃$ F- y  |6 y5 {* y
        承受水平荷载        厚度≥12mm钢化玻璃或钢化夹层玻璃
/ ]& n  F3 T& A! n$ A- e4 M                高度大于5米时,应使用钢化夹层玻璃) A0 u. J3 t- i" T6 B
5.水平保护设施:800~1100mm . T. T+ N' Y" o8 }: Q5 l
   醒目彩条或文字标志:1500~1700mm . ]$ {; `1 H* C4 v* B. V$ E1 c& v
6.玻璃内侧窗帘、百页窗及其它遮蔽物与玻璃之间的距离不应小于50mm
! r: }% I8 H3 |, D& `: z7 H7.屋顶玻璃应使用安全玻璃,高于5米时,必须使用夹层玻璃! 1 i& v3 v9 G" S6 n
8.水下玻璃应使用夹层玻璃,宜使用钢化夹层玻璃!
/ {& g" H6 R0 S1 h. u9.室内非增强空心玻璃砖高度≤1.5米,增强空心玻璃砖高度≤4米
8 [4 X. c: R, h$ \* e  k0 M三.点支式玻璃幕墙:
- y7 t- |; `8 {! E1.   与水平面成大于75度,小于90度的点支式玻璃幕墙 & t& Y; X( t6 m. t: U; _+ l
2.   采用不锈钢材料时,宜采用奥式体不锈钢钢材
0 r5 W" j$ F8 |& j& z/ r" @: _3.   采用玻璃,必须经过钢化处理
# `5 t; S5 k9 x" ^4.   采用夹层玻璃时,应采用聚乙烯醇缩丁醛(PVB)胶片十法加工合成技术,胶片厚度不得小于0.76mm。内外片玻璃厚度差值不大于2mm
2 q% K, R" |4 e. B5.   采用中空玻璃时,应采用硅酮结构胶粘结和丁基密封腻子密封,内外片玻璃厚度差值不大于2mm   l& x6 o7 E* ]0 N
6.   点支式玻璃幕墙的密封材料采用耐候硅酮密封胶
, t% n, G" u* C6 }" y7.   点支式玻璃幕墙的高度超过40m时,应设置清洗设施 * p& H& R4 m# ?  o0 ]; @- F8 _
8.   支承结构分为杆件体系和索杆体系:采用奥式体不锈钢拉杆和低松弛不锈钢绳拉索,钢丝绳严禁焊接,应进行预张拉处理,从索具中的拔出力不得小于钢丝绳90%的破断力 1 L+ W; D& N& {' G# j2 ?
9.   玻璃板钻孔后必须进行倒角处理,倒角尺寸不应小于1.0mm & k- Z  j7 j* j* r* F+ b5 M
四.玻璃幕墙工程技术规范 9 i& Q# t" i& `5 ^! I* y: g
1.钢材:表面热浸镀锌处理或无机富锌涂料处理
5 Q0 C4 s3 V5 z5 w& k% ~2 g, k6 O2.铝合金:表面阳极氧化、电咏涂漆、粉末喷涂或氟碳漆喷涂
. E0 X- K  z6 u1 c5 Z/ d  `% p! _3.   隐框和半隐框玻璃幕墙,玻璃与铝型材粘结必须采用中性硅酮结构密封胶
( G; [7 _3 v  G3 z* V7 @$ {  i% q全玻幕墙和点支承幕墙采用镀膜玻璃时,不应采用酸性硅酮结构密封胶 % p" P  f4 Y. v  Z: T* f
4.   穿条工艺隔热铝型材的隔热材料:聚酰胺+玻璃纤维 " S- n  s6 L- M" K$ S
浇注工艺隔热铝型材的隔热材料:聚氨基甲酸乙酯 : g5 Z: m5 v( }) H
5.   玻璃幕墙用不锈钢宜采用奥氏体不锈钢,含镍量不应小于8%
! m5 r) t6 J7 Y! u1 u( {6.   玻璃幕墙用中空玻璃:气体层厚度≥9mm,应采用双道密封,一道用丁基热熔密封胶,二道用硅酮密封胶 - C  U9 a# J- h6 I) F
7.   玻璃幕墙用夹层玻璃:夹片宜采用聚乙烯醇缩丁醛胶片 + M4 B2 r" K" C# x  q
8.   玻璃幕墙的橡胶制品宜采用:三元乙丙橡胶、氯丁橡胶及硅橡胶
  j& G8 Y3 L6 y9.   幕墙开启扇角度不宜大于30度,开启距离不宜大于300mm,高度超过40米应设置清洗设备。 ( ^9 {- y  O* ]5 Y- g) e
10.  有采暖、通风、空气调节要求时,玻璃幕墙的气密性不应低于3级
$ \  a7 f, r+ K; C+ w, j11.  玻璃幕墙应采用反射比不大于0.3的幕墙玻璃,对有采光要求的玻璃幕墙的采光折减系数不宜低于0.2 ! R- s1 c. S1 \7 i8 e8 P
12.  有保温要求的玻璃幕墙应采用中空玻璃,必要时采用隔热铝合金型材 0 R3 z- N' @- W# h
13.  玻璃幕墙的非承重胶缝应采用硅酮建筑密封胶,开启扇的周边缝隙宜采用三元乙丙橡胶、氯丁橡胶或硅橡胶密封 + w& y( H$ m* s8 N! ~2 ]
14.  幕墙玻璃间的拼接胶缝宽度不宜小于10mm,玻璃与建筑内、外装饰物之间的缝隙不宜小于5mm
$ @1 H' v6 P1 z. ~15.  框支承宜采用安全玻璃,点支承应采用钢化玻璃,玻璃肋应采用钢化夹层玻璃,容易受到撞击部位应采用安全玻璃 $ V/ q" ^4 u0 I( I# Z; v5 F
16.  无窗槛墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1h,高度不低于0.8m的不燃烧实体裙墙或防火玻璃裙墙,与楼板、隔墙外沿缝隙用岩棉或石棉封堵时,厚度不应小于100mm 6 F+ f! j& }# G& [' ]8 i# a1 u+ N
17.  硅酮结构密封胶的粘结宽度≥7mm,厚度≥6mm,宽度宜大于厚度,但不宜大于2倍,隐框玻璃幕墙厚度不应大于12mm # L3 R; E2 n3 m& N
18横梁 6 R* n# u; w( Z* W: ?% S1 V
铝合金        横梁跨度<1.2米        厚度>2mm, n& Z* F' d) J% i3 \3 v, V$ p7 P
        横梁跨度>1.2米        厚度>2.5mm' l/ f' |' F: [
钢型材        厚度>2.5mm
2 r/ Y: _  [% ]4 `& n# J0 q: [7 H19立柱
  s. Z7 O: q& n7 l, ~1 v  4 h3 A6 W0 \9 i6 J& `
铝合金        开口部位        厚度>3mm; B3 }* e5 X1 h  K# S6 G7 a
        闭口部位        厚度>2.5mm8 e  o) m; Q0 f* ?8 u
钢型材        厚度>3mm
+ B7 I" Y' r* j9 R3 G, S; c' O20.玻璃高度大于限值的全玻幕墙应悬挂在主体结构上
$ @6 \* `; a+ r玻璃厚度        10,12        15        19
8 l0 ~5 y8 c* Q  G# F下端支承最大高度        4        5        6
" b- L! C2 Q# @8 V  O# m* H21全玻幕墙的板面不得与其它刚性材料(收口槽壁、玻璃肋)直接接触,空隙≥8mm,且应用密封胶密封
( v  v6 V' @" c6 \  M8 C+ Y22全玻幕墙玻璃肋厚度≥12mm,截面高度≥100mm,面板玻璃≥10mm,夹层玻璃≥8mm
2 s" p7 ]$ k' \* M0 a9 V8 b23采用胶缝传力的全玻幕墙,胶缝必须采用硅酮结构密封胶 : ?9 |' [7 u5 K0 \1 w
24点支承玻璃幕墙:玻璃厚度≥6mm(浮头式连接件),玻璃厚度≥8mm(沉头式连接件),玻璃之间空隙宽度≥10mm,应采用硅酮建筑密封胶嵌缝
+ f% f4 ]6 q" t" I25除全玻幕墙外,不应在现场打注硅酮结构密封胶,硅酮结构密封胶不宜作为硅酮建筑密封胶使用

附件

建筑玻璃规程及幕墙规范总结精要.rar (8.98 KB)

2007-10-20 09:11, 下载次数: 135

本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +12 好帖子,请继续! 2007-11-26 00:27

TOP

正在做点支式玻璃幕墙,正好用的上,谢谢

TOP

谢谢分享,学习了!

TOP

发新话题