Jzcad欢迎新朋友加入,请您先看必修课:建筑cad会员手册。获得金币请先看赚币9法,再看投稿赚币 自动充值 登记QQ群 点击这里给我发消息
发新话题
打印

[要求与措施] 高层住宅消防电梯的选用要求

十五层的高层住宅,一梯四户,设两个电梯,一普通电梯,一消防电梯,# L- O# c" ], z) D
按照《住宅设计规范GB 50096-1999》关于电梯设置要求的条文解释,只说明了供残疾人和供可拆卸的担架和家具使用的电梯型号要求:
9 S1 s# p7 _; ~$ ?; q7 h: ]) v4.1.9  电梯应设候梯厅,以满足日常候梯人停留和搬运家具等需要。从我国已建成高层住宅来看,有的认为中间楼层候梯人数不多,可利用走廊、楼梯平台兼作候车室梯面积,其深度在1.20m左右,在北京高层住宅中有此实例,但大多数住宅设电梯候梯厅,其深度在1.60m以上。上海塔式高层住宅一般都设电梯厅,其深度在2m左右;深圳三十层左右高层住宅,一般设三台电梯,其候梯厅在1.40m左右。根据国家标准《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》(GB/T7025.1~7025.3 1997)的规定:“单台电梯或多台并列成排布置的电梯,候梯厅深度不应小于最大的轿厢深度。……服务于残疾人的电梯候梯厅深度不应小于1.50m”。该标准规定住宅电梯的主要参数和尺寸见表4.1.9。
3 `9 _" N" ~; ]: D0 W- J$ j& y                        表4.1.94 S6 ~" Z6 O& T! d, s1 b7 a' u( J$ j+ M% z

) s8 n0 p! K6 H, |9 a+ ?, w$ a% ]额定载重量
7 I' Z( U. I. o, a(kg)  人数   额定速度(m/s)     轿厢内部尺寸(宽×深)(mm)     井道内部尺寸(宽×深)(mm)
0 s  Q: |0 W  [% E" f" M320①  4     0.63            900×1000                    1400×1600
9 r  H0 S. o- j$ K+ `400①  5     1.0             1100×1000                   1800×1600(1600) 7 h! M5 X* L" h1 Y- Q- @9 K4 O
630②  8     1.6             1100×1400                   1800×1900(1600)
6 U. `. ]- Y: \+ ?6 `, C3 p1000③ 13   2.5              1100×2100                   1800×2600(1600)
( Q# r% p4 E9 T8 t/ n4 v& z' Z% ~" H, v+ G
①此类电梯只允许运送人。
1 i# k* r1 w- X# ^) w( G5 w②此类电梯还允许运送残疾人乘坐轮椅及童车。如服务于残疾人乘坐轮椅,其候梯厅深度不应小于1.50m。8 H9 F6 C$ W; x6 \  @' X
③此类电梯还能运送把手可拆卸的担架和家具。- O- l* F/ V  y; z5 z" W% K. w

  [5 Q: E/ u+ ^7 K; K" Q那消防电梯的设置有什么要求并没说明,大家知道消防电梯的设置要求在哪些规范中有说明吗?它的设置要求呢?
" k. H0 B* A, e! M我问同事,说是电梯厂家会提供,但设计初期并没选定厂家,而且觉得规范应该提供消防电梯( u& s+ n3 H: C1 s  ]/ n+ `
的额定要求,记得以前看过是不小于800kg,但记不清在哪本书上看到了,有知道的朋友告诉一下吗?
本帖最近评分记录
  • mydata 金币 +5 鼓励发帖! 2007-10-23 14:51

TOP

高层民用建筑设计防火规范) l4 A* Z4 E) Q" b2 X
6.3.1 下列高层建筑应设消防电梯:
# {* H1 j6 M- g/ K6 R6.3.1.1 一类公共建筑。
" C/ f! y0 m# ]7 f* K6.3.1.2 塔式住宅。. L5 d2 u% ~+ _6 T9 H% o! C. ~7 X8 P
6.3.1.3 十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。% y( j7 p& x) R1 K/ Q' T; G2 d. o
6.3.1.4 高度超过32m的其它二类公共建筑。
+ z  `2 X$ o- ?1 w. g  B2 |. u8 ]$ N7 y$ [
6.3.3 消防电梯的设置应符合下列规定:5 \# f7 j7 {0 `% Q
6.3.3.1 消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。6 x" D6 P8 X" H0 [1 l& L
6.3.3.2 消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50m2;公共建筑不应小于6.00m2。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00m2;公共建筑不应小于10m2。2 k5 x5 _6 Q+ Y! L7 H, Y
6.3.3.3 消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。, _' T$ e9 L& X0 p
6.3.3.4 消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。5 x- T6 J; N* n, e
6.3.3.5 消防电梯的载重量不应小于800kg。
/ K, @. W4 G7 X! P, s  u& G) p6.3.3.6 消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。
" P, R, O. X0 X+ X6.3.3.7 消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。3 x, g, X, @. P- y# `& b
6.3.3.8 消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料。' U. s2 O  V: B' A. l
6.3.3.9 动力与控制电缆、电线应采取防水措施。* G+ X0 r- r- t8 K: m9 w
6.3.3.10 消防电梯轿厢内应设专用电话;并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。% z4 ?, t+ ^: F$ K
6.3.3.11 消防电梯间前室门口宜设挡水设施。" |% R% u; ]7 b) J4 ?; W, h
消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。
本帖最近评分记录
  • mydata 金币 +5 热心解答问题! 2007-10-23 14:51

TOP

发新话题