十五层的高层住宅,一梯四户,设两个电梯,一普通电梯,一消防电梯,# L- O# c" ], z) D
按照《住宅设计规范GB 50096-1999》关于电梯设置要求的条文解释,只说明了供残疾人和供可拆卸的担架和家具使用的电梯型号要求:
9 S1 s# p7 _; ~$ ?; q7 h: ]) v4.1.9 电梯应设候梯厅,以满足日常候梯人停留和搬运家具等需要。从我国已建成高层住宅来看,有的认为中间楼层候梯人数不多,可利用走廊、楼梯平台兼作候车室梯面积,其深度在1.20m左右,在北京高层住宅中有此实例,但大多数住宅设电梯候梯厅,其深度在1.60m以上。上海塔式高层住宅一般都设电梯厅,其深度在2m左右;深圳三十层左右高层住宅,一般设三台电梯,其候梯厅在1.40m左右。根据国家标准《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》(GB/T7025.1~7025.3 1997)的规定:“单台电梯或多台并列成排布置的电梯,候梯厅深度不应小于最大的轿厢深度。……服务于残疾人的电梯候梯厅深度不应小于1.50m”。该标准规定住宅电梯的主要参数和尺寸见表4.1.9。
3 `9 _" N" ~; ]: D0 W- J$ j& y 表4.1.94 S6 ~" Z6 O& T! d, s1 b7 a' u( J$ j+ M% z
) s8 n0 p! K6 H, |9 a+ ?, w$ a% ]额定载重量
7 I' Z( U. I. o, a(kg) 人数 额定速度(m/s) 轿厢内部尺寸(宽×深)(mm) 井道内部尺寸(宽×深)(mm)
0 s Q: |0 W [% E" f" M320① 4 0.63 900×1000 1400×1600
9 r H0 S. o- j$ K+ `400① 5 1.0 1100×1000 1800×1600(1600) 7 h! M5 X* L" h1 Y- Q- @9 K4 O
630② 8 1.6 1100×1400 1800×1900(1600)
6 U. `. ]- Y: \+ ?6 `, C3 p1000③ 13 2.5 1100×2100 1800×2600(1600)
( Q# r% p4 E9 T8 t/ n4 v& z' Z% ~" H, v+ G
①此类电梯只允许运送人。
1 i# k* r1 w- X# ^) w( G5 w②此类电梯还允许运送残疾人乘坐轮椅及童车。如服务于残疾人乘坐轮椅,其候梯厅深度不应小于1.50m。8 H9 F6 C$ W; x6 \ @' X
③此类电梯还能运送把手可拆卸的担架和家具。- O- l* F/ V y; z5 z" W% K. w
[5 Q: E/ u+ ^7 K; K" Q那消防电梯的设置有什么要求并没说明,大家知道消防电梯的设置要求在哪些规范中有说明吗?它的设置要求呢?
" k. H0 B* A, e! M我问同事,说是电梯厂家会提供,但设计初期并没选定厂家,而且觉得规范应该提供消防电梯( u& s+ n3 H: C1 s ]/ n+ `
的额定要求,记得以前看过是不小于800kg,但记不清在哪本书上看到了,有知道的朋友告诉一下吗?
搜索更多相关主题的帖子:
电梯 住宅 高层 消防