[规范讨论] 预应力空心板的耐火极限问题,请大家指教

1、中南五省的使用03ZG401,请注意该预应力空心板的耐火极限只有0.55h。按照GB50016-2006要求二级耐火等级建筑住宅必须0.75h以上,其他建筑必须1.0h以上。请问大家如何解决?????????
( l/ c8 f/ s: h# l) i/ S2、顶棚粉刷层能提高空心板的耐火极限多少???

TOP

二级耐火等级建筑, 预应力空心板耐火极限不低于0.75小时.见防火规范3.2.7条和5.1.5条.20厚保护层时 预应力空心板耐火极限为0.7小时,30厚保护层时 预应力空心板耐火极限为0.85小时.预应力空心板预制时保护层为15,顶棚抹灰有12,合计保护层有27,因而能达到耐火极限不低于0.75小时的要求.
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +10 热心解答问题! 2007-11-3 00:43

TOP

引用:
原帖由 fsli 于 2007-11-2 08:22 发表 ' n( u% L; \3 s" Q6 d
二级耐火等级建筑, 预应力空心板耐火极限不低于0.75小时.见防火规范3.2.7条和5.1.5条.20厚保护层时 预应力空心板耐火极限为0.7小时,30厚保护层时 预应力空心板耐火极限为0.85小时.预应力空心板预制时保护层为15,顶棚 ...
& K% f) m! Z8 h  f' @
; t2 ~' [( i- f& p 同意2楼的解释