引用:
原帖由 baby_54321 于 2007-10-31 15:06 发表
" g% n1 a7 F' W+ J2 j- |
电梯间与楼梯间之间的隔墙 不是防火墙?
+ Y: Z7 o9 ~- }" j; f不是防火墙。是防火隔墙。这两个耐火极限要求是不一样的。防火墙是3.0小时,楼梯间的墙是2.0小时。
" d! L8 Q3 w' N9 ]3 L, a引用:
原帖由 baby_54321 于 2007-10-31 15:25 发表 
! h: C$ C) @: @ ~! W: L6.2.10 在楼梯周围2.00m内的墙面上,除设疏散门外,不应开设其它门、窗、洞口。疏散门应采用乙级防火门、且不应正对梯段
, d0 S a& Z+ }: Q是不是要按这一条做
I7 G+ q4 c( T; x" O& B这条是室外楼梯的要求与你这个无关。
9 D% U7 l1 W5 b; e( y5 T6 H) p ]( _; I
此图的电梯厅应该是消防电梯与楼梯的合用前室。合用前室的窗户与疏散楼梯的窗户间距问题。
5 H. S/ ^0 r; i个人认为前室与合用前室都属于半安全区域。疏散楼梯才是安全出口。两者之间的窗户距离应该要有限制。
Z4 _3 v, X8 d8 {! R: A. X/ V住宅建筑规范9.4.2 楼梯间窗口与套房窗口最近边缘之间的水平间距不应小于1.0m。
6 V+ f2 v& p) N住宅套房属于(有可能)着火的区域,其安全等级比合用前室低。
既然套房窗边离楼梯间窗边距离1.0m即可,那么合用前室的窗边与楼梯的窗边距离有1.0m应该足够了。2.0m显然是没有必要的。
1 H+ a( f o: I2 b
n9 ]. ]& X* K2 D% g5 J[
本帖最后由 rk35 于 2007-11-1 23:13 编辑 ]