[图纸审查] 管道井门材质选用的疑惑

各位DX,小弟有一事困惑已久,终日网上查询,不得其所。特在贵宝地请教,恳请各位指教。: T1 L8 F1 Z: `' h2 w( q" D8 L$ B( ?
小弟单位有一高层建筑,土建已完工,现已进入全面内装。土建设计中除核心砼体管道井门为丙级防火门外,其余管道井(水系统)门均为普通夹板门。该设计通过当地消防主管部门审核并通过。现内装单位提出《高规》5.3.2对管道井的要求应为丙级防火门。对此,小弟一直困惑不解。是否仍按已通过审查的原设计采用普通夹板门。请赐教!
本帖最近评分记录
  • mydata 金币 +5 鼓励发帖! 2007-10-30 20:08

TOP

如果水管井每层有防火分隔的话,个人认为普通门即可。

TOP

错,高层建筑管道井门应为丙级防火门,且防烟楼梯间及封闭楼梯间内不得设置管井,当符合下列条件时,10层,11层住宅的楼梯间内及其他建筑的消防前室内可设置管井$ v: l  j: ?& {
1、竖井每层封堵
6 @- a! J1 J- P  _' p: ]3 U2、检修门为乙级防火门,且门开启不影响疏散
本帖最近评分记录
  • mydata 金币 +5 热心解答问题! 2007-10-30 20:07

TOP

按照规范来,着火了找设计师,

TOP

按照规范来,学习了!

TOP

按规范来岂不是推翻了设计、消防审图意见了吗?

TOP

设备管井都需要丙级的...
) V/ K! Z5 B8 @- w; G% \1 B( l3 k4 B( j! _按规定做吧,错不了!!!

TOP

消防部门也有可能疏忽的时候.老老实实的按照规范来做,睡觉也安稳.

TOP

我也想睡个安稳觉。一直没空到总队建审出进行咨询。现施工单位、监理提出用普通夹板门刷防火漆外贴防火板的方案。考虑到管道井门与墙体(满贴墙砖)协调美观,一般防火门外观视觉效果差。不知此方案是否可行,望各位DX赐教。

TOP

引用:
原帖由 shpzxw 于 2007-10-31 13:53 发表 / w( }& a2 q  r; c: ]0 d" w- ^9 L5 D
我也想睡个安稳觉。一直没空到总队建审出进行咨询。现施工单位、监理提出用普通夹板门刷防火漆外贴防火板的方案。考虑到管道井门与墙体(满贴墙砖)协调美观,一般防火门外观视觉效果差。不知此方案是否可行,望各位 ...
! p0 _' a7 G) n* i- H主要看耐火极限能不能达到防火要求,跟贴不贴防火板没关系

TOP

引用:
原帖由 hzjacky 于 2007-11-1 12:59 发表 3 y1 c7 ?- F- e; s, A. c6 @
* T; e7 U3 v+ P) }$ F6 d$ O! U
主要看耐火极限能不能达到防火要求,跟贴不贴防火板没关系
9 B/ L8 J+ P$ k6 u6 {4 y. N% M* k是否需对已涂防火漆的普通夹板门做耐火试验?如试验结果等同丙级门就可?

TOP

引用:
原帖由 jinf 于 2007-10-29 17:06 发表
! a3 [5 H$ F- m2 J6 ^0 w( s如果水管井每层有防火分隔的话,个人认为普通门即可。
( _4 N6 P  C7 L* b6 m  D7 ~2 Q- ~$ \5 d( x" U

( g  G6 G, x7 {3 X+ i0 w* n; ^非也非也。《建筑设计防火规范》7.2.9条文说明“此外,为了防止火灾时这些管道或者电缆竖井的完整性受到破坏,还要求管道井的井壁采用不燃烧材料制作,其耐火极限不低于1.00h。井壁上的检查门应采用丙级防火门,特别是在人员疏散部位以及开向疏散走道的门”。5 i6 k- i5 r  z; w. w$ A0 a
《高规》5.3.2条文说明“为了防止火灾时将管井烧毁,扩大灾情,规定上述管道井壁采用不燃烧材料制作,其耐火极限为1.00h”/ T6 P+ ~0 P0 i1 f( M; {- M$ L; h* r
- O8 m+ n% o# L, d
所以个人感觉用普通门是不行的。
# w; a$ A$ Z: n. h
6 C4 J/ W! W  `) B( u, G4 l. ][ 本帖最后由 baum 于 2007-11-2 10:04 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论! 2007-11-3 00:34

TOP

引用:
原帖由 baum 于 2007-11-2 09:51 发表 / y. d3 O) m( S" P; `

( W( n. r, o# X& q* G
8 \' }7 d8 J, P/ M" F
6 _9 |; ^0 @+ |' A, I5 R+ H+ t非也非也。《建筑设计防火规范》7.2.9条文说明“此外,为了防止火灾时这些管道或者电缆竖井的完整性受到破坏,还要求管道井的井壁采用不燃烧材料制作,其耐火极限不低于1.00h。井壁上的检查门应采用丙级防火门 ...
: N* r! O6 a3 d! ^4 F4 C% O
那刷了防火涂料的普通门行吗?

TOP

引用:
原帖由 shpzxw 于 2007-11-2 10:34 发表
9 b( ^" f9 l- h9 J& C
1 I5 c2 h" z) d- Z  {那刷了防火涂料的普通门行吗?
/ i% a" n. L  W! E( u" b5 x: G3 v) a8 T6 ^8 J# U+ o$ r& f9 A, ?# e, ?7 O6 n
保险点,丙级防火门。

TOP

引用:
原帖由 shpzxw 于 2007-11-2 10:34 发表
- p" r7 n4 g3 G6 S% j& O: z* [8 g$ A) E' h3 y& G# W# ~
那刷了防火涂料的普通门行吗?
* W% s; b+ z, w( T$ \# j
个人认为可以。这与钢结构外涂防火涂料以达到耐火极限要求是一个概念。- N' |- g- p! ?( h& J8 a
从消防原理上讲。耐火极限是作为消防判定的条件,对于防火门只要满足耐火极限要求即可。
% X! V/ j& I7 j消防还有一个条件是针对结构受力构件的(如梁板柱等):要求燃烧到坍塌的时间要长得多最好不会坍塌,因为坍塌极易造成整个楼的倒塌,类似美国911事件,当时中上部被撞起火并导致坍塌,接着由于坍塌造成下部原没有着火的区域也倒塌了。