网站首页 | 建筑俱乐部 | 考试培训 | 招聘求职| 展览展会 →→→注册考试 ¤ 建筑设计 ¤ 建筑施工 ¤ 路桥隧 ¤ 资料下载 ¤ 【Jzcad会员手册】
 22 12
发新话题
打印

[图纸审查] 16层合用前室,有封闭楼梯间,户门要放火吗?

16层合用前室,有封闭楼梯间,户门要放火吗?

那条规范写着的?户门要放火?

附件

1.jpg.JPG (60.57 KB)

2007-10-29 12:12

1.jpg.JPG

TOP

6.1.1 高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合下列条件之一的,可设一个安全出口:3 s. ~; w! y2 y& F9 }
6.1.1.1 十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2,且设有一座防烟楼梯间和消防电梯的塔式住宅。
. Y! j! D  o2 o4 p4 q' R6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。; D! W% m( n9 _) @! {: Q$ X
超过十八层,每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,十八层以上部分每层相邻单元楼梯通过阳台或凹廊连通(屋顶可以不连通),十八层及十八层以下部分单元与单元之间设有防火墙,且户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。" }5 j# I. T! x& Q
你这个前室应该是防烟合用前室,房门开向前室,要用乙级防火门,参见6.1.1.1
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +6 热心解答问题! 2007-10-31 02:30

TOP

这个户门是否一定要向外开?

TOP

如果你是单元式住宅,户门应为甲级防火门,而且应向外开,看高规6.1.1.2

TOP

16层单栋的,一个单元一栋的,不需要甲级,需要乙级的门,还必须向外开吗?

TOP

人员疏散的防火门要开向疏散方向.

TOP

回复 5楼(点击可得宣传链接) 的帖子

福建地区允许户门向内开启,其他地区不清楚,各地的要求不一样,具体应咨询当地消防部门
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 我很赞同 2007-11-1 22:22

TOP

6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。

TOP

16层又不用防烟楼梯,何来合用前室之说
- z5 C. c4 I( \  N7 P你这种情况,如果只有一个楼梯间,户门要用甲级放火门

TOP

前室是楼梯和消防电梯防烟合用前室,开向前室,要用乙级防火门

TOP

开向前室,要用乙级防火门够了

TOP

引用:
原帖由 jinf 于 2007-10-29 17:04 发表 ( W, ?+ S. l' i# V/ S
6.1.1 高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合下列条件之一的,可设一个安全出口:8 W) }& O1 j) T( \
6.1.1.1 十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2,且设有一座防烟楼梯间和消防电梯的塔式住宅。$ Q: V% N% l. W; ~$ L  E4 J6 K
...
$ V* I! _- n3 V! X9 a0 C5 `' h5 u; n. \
1 V. Y/ Z3 k6 |6 q3 K
  d1 {; @9 h( G2 d9 x楼主的图中显然只有一个安全出口,户门应为甲级防火门.

TOP

另外,楼主的图中户门全开向前室,是不对的,规范规定只能部分开向前室.

TOP

图没看明白,不知楼主指的是那个门?

TOP

我觉得门应该向外开的!) ?' c. T1 C- W2 ^% l/ i
还有如果你是单元式住宅,户门应为乙级防火门,看高规6.1.1.2.

TOP

 22 12