高规条文应该配合来看:
& \) B. C* }0 T B* v/ k# `1。 高规6.1.1 高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合下列条件之一的,可设一个安全出口:6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。3 T! P' |# S# Y- R8 v6 B( d4 D
7 g, g* J9 N) Z) I) N2 D1 G2。 高规6.2.3 单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶,其疏散楼梯间的设置应符合下列规定:
# ]+ `& X: e! [* f/ |' x. N6.2.3.1 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。
: z1 C; X& j( d) g# ]+ Q1 G% d6.2.3.2 十二层及十八层的单元式住宅应设封闭楼梯间。
! m* ]4 Z( F& r1 }. b( {6.2.3.3 十九层及十九层以上的单元式住宅应设防烟楼梯间。
, d( u# ?' ^! K# M' P
4 P! V1 \5 d5 u8 s- x& F3。 高规6.1.3 高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门。
9 K3 ~& r: i' E* @! @' e5 Y: R: p# v, a+ F( A5 s0 W; {/ f7 ^/ { d1 O
4。 高规6.1.1.1 十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2,且设有一座防烟楼梯间和消防电梯的塔式住宅。0 q( T+ G6 L. {4 T9 Z" v \4 N, W
+ j, M, h* @! s- N
综合以上条文,可见规定18层以下户门为甲级防火门是针对封闭楼梯间而言,对于设前室(无论是防烟梯间的前室或是合用前室)的情况,开向前室的应该用乙级防火门就行了(如<18层,<650平米塔式住宅),对于本案,按条文原本可设封闭梯间,但既然由于消防电梯的存在,设置了合用前室,则开向前室的户门可以用乙级防火门。
) @9 R; e8 e/ Q; n8 J* g2 y: V7 a
! q3 o+ P G6 C! d& n9 G# F* E[ 本帖最后由 flyonice 于 2008-1-2 11:52 编辑 ]