1、4 5.1.7民用建筑的耐火等级……
( V5 M6 {! \" M4 s. k耐火等级为一、二级 2托儿所、幼儿园的儿童用房及儿童游乐厅等儿童活动场所
1 J: }! i7 j' g3 F7 X( x不应超过三层或设置在四层及四层以上楼层或地下、半地下建筑(室)内。独立建造时,不应超过三层。5 q, p1 f. Z# @3 j& \, `

/ U3 T( f3 S3 J( ?4 k/ d老师的办公场所是不是可以设置在四层及四层以上+ h- Y( _' i9 e
   我认为不可以,就象小学一样,因为学生需要上教师办公室去的
" C* B( A3 a6 w. ~' p. ]3 T2、走道尽端时什么意思?如上图中某办公楼建筑,其房间几是位于走道尽端?
% U9 Q) [- j( e8 N) N   我认为最端部的大房间即是
; s& G. D7 ^( G+ k0 h3、5 5.1.10 建筑物内设置中庭时,其防火分区的面积应按上下层相连通的面积叠加计算;
" z; b' R9 d: E( S, s, R; n. w. x当超过一个防火分区最大允许建筑面积时,应符合下列规定:: ]6 F- G. q' G; F0 H7 V( E& B
房间与中庭相通的开口部位应设置能自行关闭的甲级防火门窗; 与中庭相通的过厅、通道等处应设置甲级防火门或防火卷帘……& k3 r7 D( M' {) T) `: E
    此处甲级防火门或防火卷帘有误,应为
) n; d: w. z1 _  f: b9 {0 |级防火门  请仔细查阅防火规范  m. a# t" N& i7 A* L" i

( M7 X7 W: Y1 E) O" F. S5 L# f  X[ 本帖最后由 虹猫JJ 于 2007-11-8 08:18 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +12 积极参与讨论! 2008-3-8 03:01

TOP

呵呵,这位同仁规范看的很细啊,值得学习,其实你的这些问题很多在<建规图示>中已经说的很清楚了比如"7 5.2.3 数座一、二级耐火等级的多层住宅或办公楼,当建筑物的占地面积的总和小于等于2500平米时,可成组布置,但组内建筑之间的间距不宜小于4米。条文说明中指出”本条主要针对住宅、办公楼等单一使用功能的建筑”,我是否可以将宿舍楼进行成组布置?"其实已经说的很清楚了,你为什么还要把宿舍归到这里边呢?即便是住宅,也只能是山墙之间留有4米,因为还有日照间距的要求,远远大于4米,还有其他的问题在<民用建筑设计常见问题分析>中基本都有说明~楼主可以看看~
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论! 2007-11-10 00:54

TOP

引用:
原帖由 时代新人 于 2007-11-7 23:49 发表 ! A$ T; n3 U4 ]7 d# C" `; s( A
% M5 @! Y6 U, F$ r0 `
一、外廊也是疏散通道,与阳台不同。
3 a2 V7 K, V5 `+ u4 w7 F, ]二、有凸出墙面的燃烧构建应从凸出部分的外缘计算。
! S( e5 u7 ^' E" ~1 `

5 {- R' y2 x! Q( v豁然开朗啊。呵呵。

TOP

引用:
原帖由 hebingrong 于 2007-11-8 13:41 发表   R( p: C4 U( o
呵呵,这位同仁规范看的很细啊,值得学习,其实你的这些问题很多在中已经说的很清楚了比如"7 5.2.3 数座一、二级耐火等级的多层住宅或办公楼,当建筑物的占地面积的总和小于等于2500平米时,可成组布置,但组内建筑之间 ...
- k+ b9 d# q3 f) s7 ^4 O
2 F! M# v. v  \: C2 A
5 u2 x" n! _  b“本条主要针对住宅、办公楼单一使用功能的建筑”( H" {7 ?& ^. g0 a; C
所以我以为宿舍楼也可以的。 5 q9 ?2 U: l8 S3 ~, [- O$ @% ]1 @
看来,规范没有明确提到的,我们当没有。

TOP

1.0.2 上图建筑的高度分别是H3,H2

TOP

引用:
原帖由 lxl0398 于 2007-11-9 16:16 发表
. h$ P0 z; E, H+ S* L; H& w  C1 t0 P1.0.2 上图建筑的高度分别是H3,H2
" W7 e% t4 b+ P" W6 G- g
! s1 M; l& Y7 N& @5 f2 d
想法一样。

TOP

关于走道尽端的问题,我认为大房间是,但是规范对于房间2—5好像没有特别规定呀,是不是该设两个门呢?

TOP

但是2—5房间设两个门的话,不满足大于5米的要求,又该怎么办?

TOP

恩!楼主看的真够细的!3 a: k; _/ H7 W, ]) y' m
看起来我要认真学习防火规范了!

TOP

不错,也是我想问的一些问题,不过有的还是没有得到回答呀

TOP

学习一下。。。。

TOP

从M0算起,是不会有错的

TOP