[规范讨论] 房间套房间的疏散问题。

本主题由 rk35 于 2007-12-7 01:07 提升

) D3 M* [4 G1 ~$ P% [: H% M$ Y9 j
某办公楼如上图所示,能不能这样设置???  o4 @. F, e$ q# f
# p, I, ?& L6 }1 W" J& P3 l/ o" _5 Y9 b0 p
[ 本帖最后由 baum 于 2007-11-8 19:31 编辑 ]

TOP

楼主的图尺寸有误,15米应为到门边,而不是门中心,下面的房间套间超过15米时(折线长度)不可以。

TOP


* x2 Y2 f3 _: u6 p, Z# K2 f6 @7 v3 o9 t& g# ~1 z5 a+ D
参照楼上的建议,修正了一下。
本帖最近评分记录
  • 时代新人 金币 +5 严禁的作风值得学习。 2007-11-2 18:16

TOP

引用:
原帖由 crocodile2002 于 2007-11-2 13:11 发表
( g' V4 O: ^9 {! N9 e6 @* u/ K楼主的图尺寸有误,15米应为到门边,而不是门中心,下面的房间套间超过15米时(折线长度)不可以。
$ C2 c( d  d, v2 I5 F  y

/ [. F1 x4 o2 p4 A: a9 J0 }不应该是门边,请查阅《<建筑设计防火规范>图示》p59.

TOP

应该是门边,上次因这还查过不少资料

TOP

引用:
原帖由 szraim 于 2007-11-2 16:43 发表
6 o0 R) C, N" d# D& f  `7 s# x- P应该是门边,上次因这还查过不少资料
0 w" F, r5 O; R5 @. }: n

0 N0 d7 e# l1 I9 D+ p我查了查《<高层民用建筑设计防火规范>图示》(第70页)确实如前面那个兄弟所说,但《<建筑设计防火规范>图示》(第59页)也确实如我所说。5 j* F* Z& {  ]7 @- w
怎么回事??
: ~$ L7 m/ [# t8 Q  F3 z. L) s9 S6 H; c
[ 本帖最后由 baum 于 2007-11-2 18:32 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 指出规范矛盾奖! 2007-11-15 23:45

TOP

我听说过只有住宅可以房间套房间疏散,其他不行,不知道有没有道理。

TOP

引用:
原帖由 baum 于 2007-11-2 18:30 发表
  v$ `) i3 ]" R9 b* G' v) g6 B
1 B9 y/ {, y8 M9 N2 b. g
  a$ Y" J  ~8 Q0 ^' W. `3 ]' F3 }我查了查《图示》(第70页)确实如前面那个兄弟所说,但《图示》(第59页)也确实如我所说。
: [, y( F" z3 X2 O. @2 O: W2 D& q6 A怎么回事??
0 ~& P/ U2 o# }7 F) u; w# N中国就这样,规范于规范之间是有矛盾得.

TOP

是不是可以这样说:满足规范要求的房间内可以无限增加隔墙?