[图纸审查] 底层商业网点梯能按户内楼梯设计吗?

本主题由 rk35 于 2007-12-7 01:08 提升
底层商业网点( 两层)梯能按户内楼梯设计吗

TOP

不可以,考虑商业的消防问题

TOP

那能按住宅的疏散要求设计吗,还是按公共建筑的疏散要求设计呢

TOP

如果二层是商铺的储藏空间,客人不上二楼,可以不按商业楼梯处理;
4 @* }5 L. B$ k4 ~如果二层客人能够上去,则按商业楼梯处理(梯段净宽1.4M)。
1 U7 \& V( @0 E  t& E% H4 H! d--消防讲座2007.10.17  王谓云
" n- ?1 P  f2 n9 O; `! z* ^& `8 h/ n
由于近年来小型商业网点火灾时有发生,各地都出台了许多相应细则,拿上海为例,早在2003年就专门出台了《小型商业用房防火设计技术规定》(大中型商场、租赁式公寓等亦有相关细则),一般说来,商业网点建筑面积超过200平米就必须设两个直通室外的安全出口,且两个安全出口的间距不应小于5m;商业服务网点室内最远点至安全出口的最远距离不应大于22m,当设置喷淋保护时,疏散距离可增加3m;对于室内楼梯的一段距离按其水平投影长度的1.5倍计算(这点全国都适用)......& |6 W% U6 ]4 L! `6 z
1 C- E, H0 T; W$ I% S' r/ N0 c
[ 本帖最后由 fyin2000 于 2007-11-7 13:15 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • jzcad 金币 +6 超人想你了,哈哈 2007-11-4 13:51
  • rk35 金币 +12 积极参与讨论!好久没有来了:) 2007-11-3 12:01

TOP

楼主指的是不大于300平米的网点吧?
; n0 y. S) k# K2 y楼梯踏步可以按服务楼梯设计220X200.

TOP

可以 但不能与上部住宅楼梯2 \  V+ B+ s. O5 L" ^5 _