洞口上过梁问题。

这个是咋回事? 感觉洞口上没过梁?

附件

DSC00002.jpg (34.73 KB)

2007-11-4 13:57

DSC00002.jpg

TOP

左边的。

附件

z1.JPG (46.2 KB)

2007-11-4 14:02

z1.JPG

TOP

左边上部。

附件

z2.JPG (51.4 KB)

2007-11-4 14:02

z2.JPG

TOP

右边上部。

附件

z3.JPG (58.59 KB)

2007-11-4 14:03

z3.JPG

本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +10 好帖。实际工程细节问题不少啊。 2007-11-5 21:46

TOP

可能洞口较小,用的是砖过梁吧

TOP

洞口的确不大,1200。我的疑问是砖过梁下的钢筋看不到呢?

TOP

这有可能忘了插,但它砖的砌法是对的

TOP

洞口边砖砌成竖向通缝,违反砌体施工规程,减小了砌体强度。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论! 2007-11-5 21:45

TOP

偷工减料,违反正常的施工工序!

TOP

施工的确不咋地

TOP

是砖混结构吧?: ~; j. A2 i# S
没有把照片中看到的最上面悬空的那皮砖剔掉,不知道上面怎么样,也不知道洞口有多宽。" t% d* a% w7 I% I$ s" x+ [
我估计是不是圈梁代过梁了啊?
  F! [* U# z. i+ E另外最外面剔开的这皮砖与里面的砖之间有一层保温,估计这皮砖是后砌的,与原墙贴砌。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论! 2007-11-6 22:01

TOP

楼上的朋友说是圈梁代替过梁,那他的圈梁切面的多大啊," e- L# s# t5 ?  Z6 L: |
9 k( X6 i7 l9 P# _& D
真要上甲方监理知道就是大问题

TOP

请大家注意第二张图,残墙上的予埋件.这里曾经是窗?

TOP

施工方违法8 I: T& K6 T7 O' {7 L3 G6 K) {! g
应该竖砌

TOP

凭个人对工程的理解是:不属于偷工减料而是施工时把楼板上的梁多往下浇了一块混凝土,往往是施工单位为方便施工采取的方法,这样可以省去浇过梁和砌砖缝,避免小模数砖的使用和裂缝的产生。