[规范讨论] 如何确定联合厂房的火灾危险性分类?

例如:一座10000平方米的单层联合厂房,其中有乙、丙、戊三种不同生产使用条件,乙类有400平方米,丙类400平方米,其他都是戊类。按《建规》3.1.2条看,乙类、丙类分别均未超过其总面积的5%,这样的联合厂房火灾危险性如何判定?

TOP

一般重工业项目不进行图纸审查,以工艺要求和各设计院的习惯做法确定。

TOP

说是这么说,但是现在联合厂房的应用越来越多,实际上作为消防主管部门对大型工业项目也是一样审查。对这个问题,设计人员常按戊类确定,对这个问题也常吃不准

TOP

对于这样的厂房,不能仅仅从“乙类、丙类分别均未超过其总面积的5%”来确定,你看《建规》原文; ]5 \) T6 x% ?/ r2 w
3.1.2 同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,该厂房或防火分区内的生产火灾危险性分类应按火灾危险性较大的部分确定。当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:2 o$ h- `! j. @" D* Q

. Y  ?% M2 v9 }# D$ d6 m1 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延到其它部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施;# @; ^6 ?* D2 u! l
2 丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体自动报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例小于等于20% 。
/ x" d" W9 ?. I- j0 a  O; A; x" q9 b9 T  x# F
另有《建规》条文说明& I! [( [  G" s
3.1.2 本条规定了同一座厂房或厂房中同一个防火分区内存在不同火灾危险性的生产时,确定该建筑或区域火灾危险性的原则。
. _8 p/ \$ }9 }* U3 L) z1 本条规定了在一座厂房中或一个防火分区内存在甲、乙类等多种火灾危险性生产时,如果甲类生产在发生事故时,可燃物质足以构成爆炸或燃烧危险,则该建筑物中的生产类别应按甲类划分;如果该厂房面积很大,其中甲类生产所占用的面积比例小,并采取了相应的工艺保护和防火防爆分隔措施,即使发生火灾也不可能蔓延到其他地方时,该厂房可按火灾危险性较小者确定。1 r+ s( u" g( _9 U/ h
如在一座戊类汽车总装厂房中,喷漆工段占总装厂房的面积比例不足10%时,其生产类别仍可按戊类划分。近年来,喷漆工艺有了很大的改进和提高,并采取了一些行之有效的防护措施,生产过程中的火灾危害减少。本条同时考虑了国内现有工业建筑中同类厂房喷漆工段所占面积的比例,规定了在同时满足条文规定的三个条件时,其面积比例最大可为20%。
& c3 _' W2 W* d" }另外,生产过程中虽然使用或产生易燃、可燃物质,但是数量少,当气体全部放出或可燃液体全部气化也不会在同一时间内使整个厂房内任何部位的混合气体处于爆炸极限范围内,或即使局部存在爆炸危险、可燃物全部燃烧也不可能使建筑物起火,造成灾害。如机械修配厂或修理车间,虽然使用少量的汽油等甲类溶剂清洗零件,但不会因此而产生爆炸。所以,该厂房可以不按甲类厂房确定其防火要求,仍可以按戊类考虑。
4 D. I( Q6 h% \$ |4 Y/ B- z, r2 一般情况下可不按物质火灾危险特性确定生产火灾危险性类别的最大允许量,参见表2。+ B, l* y- {$ b: G4 ]
表2 可不按物质火灾危险特性确定生产火灾危险性类别的最大允许量 火灾危险
" }4 \/ f0 B( A" \/ b. ?( n性类别 6 r" |: b5 L! C' h2 f7 c
火灾危险性的特性
8 f$ P  h/ }+ U: Z! V2 c4 k物质名称举例 ) r% d# R4 B+ c/ t3 i
最大允许量
3 j  k; N* o8 V" p! {与房间容积的比值 $ ^5 }* X3 {  K- R$ ?- G2 C# `
总量 + k4 d% _4 q. H7 l% c; E. e# c$ n
  ! g3 s. y! W7 j; w' `! G' ?  R

' I$ t+ @9 I" l  @2 R- B6 F# ?
5 h- F( k. d, \8 N# X4 N) ?
5 h4 W, Z6 C6 G4 W1 H


, ~% o# o0 F: F. ]+ M) X! y


# Y- q7 Z0 _  v
$ H6 @4 A, ?+ k4 w0 A

1

闪点小于28℃的液体 # u2 U5 d( i3 _  E) o
汽油、丙酮、乙醚
8 y; E: H4 L2 g) [+ T/ K0.004L/m3
, w: c3 {& J$ M7 m100L
7 R9 c9 N' Z6 c( s" M

2

爆炸下限小于10%的气体 9 ~8 B4 T9 ?  [# {8 Z" O
乙炔、氢、甲烷、乙烯、硫化氢
( M0 r6 Q4 v7 {; R0 m- E) H1L/m3(标准状态)
: v- ]" {4 r* B* _0 A& U+ x8 q5 x; Y25m32 k( K/ L: r4 \  f
(标准状态)
6 [/ T" f. J  ^8 L; e3 & e( p& J: I+ ]: b  s
常温下能自行分解导致迅速自燃爆炸的物质硝化棉、硝化纤维胶片、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞棉 , c1 H4 X3 u& a7 \$ h) G2 z
0.003kg/m3
% }  M* k, \1 \" C) Y; t5 _+ ]1Okg
/ l$ k5 a. P7 Y: u5 V! K9 X9 r) h9 x在空气中氧化即导致迅速自燃的物质
6 q& L) C! _; {黄磷 & G7 p- f) `4 c. o, F: `% q8 p
0.006kg/m3
  ?4 W; p' W# o" f8 F- ~" N20kg
8 c9 G( M9 A7 _" d0 n$ D) z1 {  v

4

常温下受到水和空气中水蒸气的作用能产生可燃气体并能燃烧或爆炸的物质
" N1 v5 @/ Y+ [  O* W  P金属钾、钠、锂
4 V3 R7 l* \$ s7 ?% C* M! A0 [) CO.002kg/m3
  }% q/ k( Y9 \% W. b# X( K5kg
" a4 l& i0 C8 _) \* ]' [( m  
) g9 T4 \$ V$ p6 A, p  b- r- G- \

5

遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫磺等易燃的无机铂 能引起爆炸的强氧化剂 ' r4 r' e& B5 I( g5 W. D2 Z
硝酸胍、高氯酸铵 ( w' z6 m0 W0 m9 }
0.006kg/m3
$ R( Z3 j( ]8 ]8 p8 K20kg ; G) r+ U9 w" T
遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫磺等极易分解弓起燃烧的强氧化剂
! k6 j& J# ^8 [' E9 `氯酸钾、氯酸钠、过氧化钠
) c& t  ~; B( j% ?. J& p% q! [9 ~0.015kg/m3 7 d0 G6 i* R, a/ u- K
  
* I4 `# w* D7 ?5 c

50kg

6

与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质
4 H4 K; P5 ]2 e1 _- Q$ e" w4 M# G赤磷、五硫化磷
4 \1 Y* @; b  H7 |0.015kg/m3 1 w4 z, z) p0 [' Y) f& t
50kg 8 J' I  Z9 e/ v: [6 [4 _

7

受到水或空气中水蒸气的作用能产生爆炸下限小于10%的气体的固体物质 ) `: X+ q; r, X+ z$ P7 _$ k$ k) c
电石   Q! m4 ?; t' A% w( |- G
0.075kg/m3 . z' l% [0 G; {3 c0 ^2 s0 V
1OOkg
" E: N4 `$ H) X# U9 S7 P: J6 k7 P8 d7 w


! s8 {3 l/ A( s1 % ~6 y8 U+ Q$ p; D# E) v
闪点大于等于28℃至60℃的液体
" S3 n( s0 [# _* H0 _" ]煤油、松节油 1 j/ o1 P- W9 {2 A
0.02L/m3 $ ^# p: S% d) V2 a6 j  k
200L
" d: |) }( ?. W/ V/ }3 |2 5 W) b' d+ P* g' D
爆炸下限大于等于10%的气体 5 M2 A& D) S1 l# }$ s- e

/ c- ]9 v) \# P+ Y: V+ ?5L/m3(标准状态)
6 z% q% j6 v& [. S6 s4 X9 _50m3标准状态) 3 6 ~& U& X* E0 h& s  k3 J) p
助燃气体
, e$ a+ {( r" N  E氧、氟 - Y' \2 K- r, V! s$ U* s5 ]& q  y
5L/m3$ h! }0 P$ u2 {7 A
(标准状态)
$ z7 m( }3 `1 A( N" n) X50m3 (标准状态)不属于甲类的氧化剂 ) d6 o7 @5 h: }8 k: A. \
硝酸、硝酸铜、铬酸、发烟硫酸、铬酸钾 2 C- S0 ?0 z: p( y
0.025kg/m3 0 o1 f& ?9 I& f8 {
80kg ! w9 ]7 S; s; _' u: Y+ F
4 & y4 `& y& W! T8 R+ e
不属于甲类的化学易燃危险固体
$ u8 \6 J# z+ l$ p. a% c1 G赛璐珞板、硝化纤维色片、镁粉、铝粉
# [4 q0 Y7 b  I$ H0 D$ B0.015kg/m3
0 K+ v( I& {& x6 U+ `3 f50kg / U& Q  z) h, z4 F
硫磺、生松香
' C* h% {/ k8 g5 O" u, e2 m4 i0.075kg/m3
0 x6 P, [. d2 T% n- y, B3 V( O100kg
( z7 t5 s4 u2 b, R' ?* Z9 R" S* R4 R
表2列出了部分生产中常见的甲、乙类火灾危险性物品的最大允许量。本表仅供使用本条文时参考。现将其计算方法和数值确定的原则及应用本表应注意的事项说明如下:) k( a4 q0 X! F" T9 M( k% ?
1)厂房或实验室内单位容积的最大允许量。3 O/ g/ L4 s& x4 X
单位容积的最大允许量是非甲、乙类厂房或实验室内使用甲、乙类火灾危险性物品的两个控制指标之一。厂房或实验室内使用甲、乙类火灾危险性物品的总量同其室内容积之比应小于此值。$ G, o, R/ M5 s$ W: Z  y) F
即:
! @# _, `: u7 N2 b) H, V[img=491,51]mkMSITStore:G:\我的文档\重要文件\标准规范\建筑专业标准规范大全.chm::/04/htm402tw/images/01.gif[/img] - j; X8 |' c  S2 q# n. g- D: Q
下面按甲、乙类危险物品的气、液、固态三种情况分别说明其数值的确定。
, F& K0 Y' n7 }6 `  a: w①气态甲、乙类火灾危险性物品。
0 d: K4 @7 L% g; x, n3 P8 t一般可燃气体检测报警装置的报警控制值是该可燃气体爆炸下限的25%,当空间内的空气与可燃气体的混合气体浓度达到这个值时就发出报警。因此,当厂房及实验室内使用的可燃气体同空气所形成的混合性气体不超过爆炸下限的5%时,可不按甲、乙类火灾危险性划分。本条采用5%这个数值还考虑到,在一个较
8 y7 l% e& q1 u! a; o/ }大的厂房及实验室内,可能存在可燃气体扩散不均匀的现象,会形成局部高浓度而引发爆炸的危险。假设该局部空间占整个空间的20%,则有:25%×20%=5%。
6 M" S6 u2 H1 V% [8 n+ C+ a另外,5%这个数值的确定还参考了前苏联有关建筑设计消防法规的规定。1 |; ~$ ?- V' J2 g: B
由于生产中使用或产生的甲、乙类可燃气体的种类较多,在本表中不可能全部列出。对于爆炸下限小于10%的甲类可燃气体取1L/m3为单位容积的最大允许量,是采取了几种甲类可燃气体计算结果的平均值(如乙炔的计算结果是0.75L/m3,甲烷的计算结果为2.5L/m3)。同理,对于爆炸下限大于等于10%的乙类可
5 H4 v" ?9 k7 X- q( Z燃气体,取5L/m3为单位容积的最大允许量。对于助燃气体(如氧气、氯气、氟气等)单位容积的最大允许限量的数值确定,参考了前苏联、日本等国家的有关消防法规。/ g0 d' {" b) X' k2 X/ _
②液态甲、乙类火灾危险性物品。$ ~! u! L% }6 G
在厂房或实验室内少量使用易燃易爆甲、乙类火灾危险性物品,要考虑其全部挥发后弥漫在整个厂房或实验室内,同空气的混合比是否低于爆炸下限的5%。低者则可不按甲、乙类火灾危险性进行确定。对于任何一种甲、乙类火灾危险性液体,其单位体积(L)全部挥发后的气体体积可按下式进行计算:
& J0 \$ w/ v# i! |[img=136,47]mkMSITStore:G:\我的文档\重要文件\标准规范\建筑专业标准规范大全.chm::/04/htm402tw/images/02.gif[/img]              (1). I. N3 T* o" I. }6 C
式中 V——气体体积(L);
* w+ ]* j0 s6 DB——液体比重;
6 d  P4 x! ^7 n5 aM——挥发气气体密度(kg/L)。
' |5 ~) w4 h# C' M$ [7 b& i+ y此公式引自美国消防协会《美国防火手册》(Fire Protection Handbook,NFPA),原公式为每加仑液体产生的挥发气气体体积:, S* ~2 X0 I6 T4 L2 S+ H, ?6 u9 ^# ?
4 f9 L6 \0 X7 n3 ~
[img=291,48]mkMSITStore:G:\我的文档\重要文件\标准规范\建筑专业标准规范大全.chm::/04/htm402tw/images/03.gif[/img]             (2)
" R" m1 m: C/ P1 A+ O- Q$ M- Q, ?公式(2)中液体的比重,以水的比重为1;挥发性气体的密度,以空气的密度为1;V表示挥发气的气体体积,单位为ft3。公式(1)为公式(2)换算为公制单位后的表达式。5 _$ r6 g% }. J, K. y
对于液态的强氯化剂等甲、乙类物品的数值的确定,参照了前苏联、日本等国家的有关法规。
9 Q$ m( `! R0 c) y! y& R1 P9 ?③固态(包括粉状)甲、乙类火灾危险性物品。
6 V" Z' n3 E" p对于金属钾、金属钠,黄磷、赤磷、赛璐珞板等固态甲、乙类火灾危险性物品和镁粉、铝粉等乙类火灾危险性物品的单位容积的最大允许量,参照了国外有关消防法规的规定。
; G# x3 I3 B& h1 g2 L% d5 l2)厂房或实验室等室内空间最多允许存放的总量。3 u. M6 B+ I" }, C5 X; {
对于容积较大的厂房或实验室等,单凭房间内“单位容积的最大允许量”一个指标来控制是不够的。有时,尽管这些厂房或实验室等室内空间单位容积的最大允许量不超过规定,也可能会相对集中放置较大量的甲、乙类火灾危险性物品,而这些物品发生火灾后常难以控制。在本表中规定了最大允许存放甲、乙类火灾危险性物品总量的指标,这些数值的确定参照了美国、日本及前苏联等国家的有关消防法规的规定,并考虑我国的实际情况。例如,表中关于汽油、丙酮、乙醚等闪点低于28℃的甲类液体,最大允许总量确定为100L,参照了现行国家标准《手提式灭火器通用技术条件》中1支灭火器(18B)灭火试验所能控制的汽油量(108L)。这个数据同国外有关消防规范规定的数据基本吻合。在美国消防协会的《防火手册》中,还规定在9m范围以内,灭火器扑救这类火灾时的能力不应小于40B(40为灭火器扑救B类火灾的性能级别)。这些与我国规定灭火时要求2支水枪控制火灾的基本原则一致。
2 E) n7 d# @3 ]. {+ r7 e3)注意事项。
9 C8 g1 ]) D. R在应用本条进行计算时,如厂房或实验室等室内空间的危险物品种类在两种或两种以上,原则上要以火灾危险较大、两项控制指标要求较严格的物品为基础计算确定。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +15 热心解答问题! 2007-11-7 22:16

TOP

楼上的给的答案很全嘛。我们这边只要办理房产证的厂房都要审图。

TOP

发新话题