引用:
原帖由 rk35 于 2007-11-10 01:18 发表 
/ m3 O! }* } P ^* t9 M% L建议楼主看这个帖:跃廊式住宅的安全疏散距离怎样理解? 此贴已经有比较深入的讨论了。
. \" o1 N/ {2 D. a2 Z" i8 {$ S0 N8 K9 v& ?7 B; i$ x5 r
谢谢版主。我看来那个帖子后得出了如下结论,不知道对不对啊?2 F4 Q( {& ]" b; E) m
/ ?/ i& l' c8 @4 Q
9 u9 j5 G; l- @
! Q7 o1 e2 _1 I" |, A$ X, j. G' d
; y9 `. F+ q9 A* M! a. w, `" v+ R
如上图所示,我们假设:
h5 F/ L. l% M& c6 z1.跃廊式住宅的的户门到疏散楼梯或安全出口的距离:用L表示。
% v( V1 [6 B8 x" n( ]2 `2.房间内最远点到户门的距离:用K标示。
5 W. N. h8 D( l$ Z) p' d3.户门至套内楼梯的距离:用A表示。
/ \5 V8 n) o( [. ~- t
4.套内楼梯的水平投影长度:用B表示。
. M/ t+ c; i, ~9 p5.套内楼梯梯段上端到楼上的房间门的距离:用C表示。
# e X- h; P2 V4 V# U* I$ V6.房间内任一点到房间门的距离:用D表示。
9 R* @7 \0 Q# w" T
" C, E' F" ?( L( ~高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)
# B$ R* q( W$ b* a/ B( D2 z6.1.6 跃廊式住宅的安全疏散距离,应从户门算起,小楼梯的一段距离按其1.50倍水平投影计算。建筑设计防火规范
GB50016--2006. K" f5 D5 q" ]4 i, r' ~7 q
5.3.13 民用建筑的安全疏散距离应符合下列规定:3 C+ s) V' F' x
3 房间内任一点到该房间直接通向疏散走道的疏散门的距离计算:
3 T( D' X: b- D$ F$ X" n% F住宅应为最远房间内任一点到户门的距离,跃层式住宅内的户内楼梯的距离可按其梯段总长度的水平投影尺寸计算。" V* `. G$ \+ o# y% Z! r' Q
所以:
" k# S: K; y' M2 K/ X高层:
" C- l) G& S3 j5 F) P- ?# wL<=20米;2 [; N! _. m6 O7 S
K=A+1.5B+C+D,K<=15米* v( }3 j' e& T, s& W
4 K3 T5 N/ O; x" r4 z. H5 S$ T* }# x- A, |$ p3 I1 A& H5 Q
建规:) t; z) y) `' k0 J8 m0 v8 [" f- |
L<=22米;
5 @4 K1 P: O* ]- c+ y( P$ y: aK=A+B+C+D,K<=22米。
/ [( w, T) Q+ S5 U
( c* A- K5 ]+ F% Z4 I[
本帖最后由 baum 于 2007-11-12 12:18 编辑 ]