Jzcad欢迎新朋友加入,请您先看必修课:建筑cad会员手册。获得金币请先看赚币9法,再看投稿赚币 自动充值 登记QQ群 点击这里给我发消息
发新话题
打印

[规范讨论] 普通电梯与楼梯间的合用前室面积如何计算?

根据高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版):% |" ^, p4 _" i( c, F
6.3.3.2 消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50m2;公共建筑不应小于6.00m2。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00m2;公共建筑不应小于10m2。# ^9 _+ j$ R" F1 e! g% e- P
# i. v: m. d! I) N0 f2 E$ c3 s- C" ~
防烟楼梯间的设置应符合下列规定:
( C6 U0 r8 Z" R5 ^$ S6.2.1.2 前室的面积,公共建筑不应小于6.00m2,居住建筑不应小于4.50m2。8 q  _1 |. M9 q; W6 `
5 Y3 C3 a4 ]3 S1 r
请问 普通电梯(非消防电梯)与防烟楼梯间合用的前室,面积应该如何计算??8 [; E. I- }4 u/ k

& T& G: E7 \+ {) d[ 本帖最后由 whylwyl 于 2007-11-15 17:06 编辑 ]

TOP

一般普通电梯与消防电梯是公用前室

TOP

这个问题我也要关注~我也不知道!呵呵~米人回答的??

TOP

其实你这麽问就有毛病,普通电梯不需要前室,只要有满足通则的电梯厅深度就可以,楼梯间也不需要前室,除非是防烟楼梯间,你可能对高层消防问题接触的太少了,应该认真比照一下高规提到的消防问题和通则上提到的使用功能,这是两回事
本帖最近评分记录

TOP

可能因为我表达的不清楚。我们这边的消防部门的确有些不同的意见,有的意见是凡是防烟楼梯间内包含电梯间的就要按照合用前室来考虑,而不是按照消防电梯的规范要求。

TOP

怎么算 好啊的个搞活

TOP

应该是算合用了2 ]# `6 u8 @+ Z5 L2 j8 F5 P
再说两个电梯至少5米宽, 再乘个1.5轿箱深度(一般是有2米上了),  那就大于10平方了

TOP

我们这里是这么做是消防通不过的,要么就是合用前室,再不就是不承认你这个前室是防烟楼梯前室

TOP

让设计再加个防火门,算做消防电梯

TOP