Jzcad欢迎新朋友加入,请您先看必修课:建筑cad会员手册。获得金币请先看赚币9法,再看投稿赚币 自动充值 登记QQ群 点击这里给我发消息
发新话题
打印

[其他] 干挂石材幕墙,石材与砌块墙留多少空隙?

干挂石材幕墙,中间加了100厚聚苯板,砌块与石材是间距200?还是300。

TOP

220就应该够了  关键是什么样式的龙骨,需要与梁固定还是其他形式

TOP

200应该够了

TOP

这个问题我特意研究过,从结构墙外皮到石材外皮 200是最合适的尺寸
$ ~, A2 G3 w' x( Q0 T& w! q3 E2 N最经济可以做到150
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论!能不能补个大样? 2007-11-16 20:38

TOP

机器猫斑竹说的很对!

TOP

引用:
原帖由 whylwyl 于 2007-11-16 14:09 发表
# c4 I' M# q, ~- }这个问题我特意研究过,从结构墙外皮到石材外皮 200是最合适的尺寸
% [  g# l, h7 f- ~. t: f6 T最经济可以做到150
+ m4 f3 A& G4 b+ N
能不能补个大样?手头没有此类节点大样、有大样补充者奖励20金币

TOP

我以前做的干挂一般在100左右(里面用挤塑版可以薄一些或用ALC砌块),而且到门窗口的时候还要再减,机器猫斑竹能不能把尺寸的由来说得详细些,如果是200的话门窗口处如何处理呢

TOP

从施工程序与现场实践,200是最合适的尺寸,经济的话也 可以做到150

TOP

应该200就够了,再大也能做,不过龙骨宽度要加,截面要加,相对造价有所提高

附件

20061118170131015.jpg (44.96 KB)

2007-11-18 17:11

20061118170131015.jpg

本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +20 热心解答问题! 2007-11-18 22:14

TOP

对了,注明一下,100厚保温应该注意防火,最好苯板改为岩棉,具体厚度应该进行围护结构的节能计算

TOP

主龙骨80槽,2 n& V! c6 j. D7 k. @6 m9 P
次龙骨角50, N8 `+ G, Q7 V; D
保温403 |( Y3 C% N$ `: |
石材25
# r0 c6 `& o" e( w+ V, f合计:195
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论! 2007-12-8 19:08

TOP

如果换成是玻璃幕墙呢/

TOP

200实际上是最合适的,也可以选的小一点,经济啊

TOP

发新话题