[图纸审查] 栏杆的高度

某7+1住宅(每层高度都是3000,室内外高差300)的顶层阳台栏杆的高度至少为多少?是1050还是1100?说出理由。

TOP

首先:按通则:
0 N* R3 D0 T, z9 u# A5 F. s) ]6.6.3 阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定:
$ G! S: [3 E- H, |- \4 s0 g4 X5 e2 临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m;
* W: S% W/ A: B5 u虽然,7+1的上一层栏杆顶高度为300+7*3000+1100=22400<24000,但7+1为中高层住宅,所以还是得1100。
8 q9 z- n- L' l
# H% W8 [, j3 L. |8 Y第二,按住宅设计规范:
& ^0 T: w; G- ]( f* K3 L   3.7.3  低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m;中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。封闭阳台栏杆也应满足阳台栏杆净高要求。中高层、高层及寒冷、严寒地区住宅的阳台宜采用实体栏板。, ?1 x( k! q1 M- Z5 J
得出,7+1为中高层,栏杆高度为1100。
. O9 i6 _7 c' p" T% t! N
( a& s& m+ i% r/ I+ ?% ~第三,住宅建筑规范(注意全文强规):' N0 C; Z: F) R3 H  P9 ~
5.1.5 外窗窗台距楼面、地面的净高低于0.90m时,应有防护设施。六层及六层以下住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m,七层及七层以上住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。阳台栏杆应有防护措施。防护栏杆的垂直杆件间净距不应大于O.11m。
# V( w6 q( r; B  v得出,7层的住宅需要栏杆高度1100,7层跃层更是需要1100了。(注意,这里的层数是算自然层的,因为这个层数只和高度有关,与消防的跃层不算一层不是一个出处,如果楼主问的是6+1住宅的跃层栏杆,还是得做到1100,不能只做到1050)
# J' @* ], Q3 ]5 y9 n2 I" F
2 @7 H( r( Y0 Q+ T4 d* h从上面三条来看,从强规、从专规,从严(这里需要从严)考虑,7+1的第七层开始,就需要阳台栏杆高度1100。6 Q6 H: _* Z/ t: C* n1 n8 J& y/ D
& Z1 z8 I! [7 U' Z: J& A
十分感谢“zanqin”的提醒,现已改正原帖错误之处。1 n& o1 b: ^# f

1 m- b0 R: K) N& P! ^[ 本帖最后由 天下第一郭 于 2007-11-15 21:09 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 贡献 +2 热心解答问题! 2007-11-14 22:40
  • jzcad 金币 +10 专家就是专家啊,解释的很全面,我这半个外行都懂了 2007-11-14 22:06

TOP

<民用建筑设计通则>
8 Y! P/ W' Z) @2 v" ^9 _; J% r" a  h3.1.2 民用建筑按地上层数或高度分类划分应符合下列规定:- H. d) i2 y2 v$ F2 o

, E  M9 k& d  N& S( Q# I1 住宅建筑按层数分类:一层至三层为低层住宅,四层至六层为多层住宅,七层至九层为中高层住宅,十层及十层以上为高层住宅;

TOP

补充一条:技术措施p128:六层及以下不低于1.05;六层以上不低于1.1
本帖最近评分记录
  • 时代新人 金币 +1 此书不错。很多不明确的这里可以参考。 2007-11-17 21:37

TOP

按规定低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m;中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。封闭阳台栏杆也应满足阳台栏杆净高要求。从中得出,7+1为中高层,栏杆高度为1100。

TOP

作为技术措施这本书,的确可以说是好书,我以前的领导叫它为红 宝书。因此我也买了一本,当时公司效益不好,所以我也就拿点基本工资,38块钱也真的算是牙缝里抠出来的了,买来后也认真读了一遍(反正单位里也没工程可做,私活也拉不到,所以只能看书了),据说有的审图单位甚至将它拿来作为审图标准。
- C* K% L, v% M但从2003年到今天有许多规范规定经过了重新修订,8 u1 ^) j$ D" f" _( F  E

' Y2 D7 p& H8 O( F0 y9 t个人认为
4 t, `# V0 P  s1、审图单位拿这作为审图依据,实在是有点过了,因为技术措施并非规范,从法律意义上只是提供一个技术参考,告诉你可以这么做,但并没有达到你必须这么做的强硬要求,所谓条条道路通罗马,我只需要满足要求,我有许多不同的处理方法,技术措施提供的,是一种常用做法,对于刚入门的建筑设计人员,的确是一个好的参考资料。如果资深设计人员还要被局限于这常规做法,那真的是把人困死在老套路中了。
4 f! o- z& _- `. U* y$ P+ a2、虽然技术措施中很多做法被列入了规范,有很多也被列为了强规,5 @* O5 ]! r, Z: I6 N
但在技术要求执行中,应以规范为第一准则,要经常查阅是否有新版规范发行实施。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 热心解答问题! 2007-11-18 22:27

TOP

我也来说说如何运用规范。纯粹个人感觉。
4 ?* R8 {/ g: o9 z
; e+ K! Q0 L" R: l" V1 }( d看看大家都罗列了很多规范,但由于这些编规范的人不一样,对问题的理解和把握尺度也就不同。民用通则主要列出的是一般规律,放之四海皆准的原则问题,但是针对具体具体建筑,我个人觉得还是以讲道理为主,而没必要纠到底是7层的阳台到底多高。
6 `7 A1 I* a2 i- g4 l1 l
4 D+ q6 x8 B! X3 q4 @9 |$ I大家做的是建筑师,设计的是建筑,建筑是给人用的,也就是大家设计是为了满足别人的需求。/ E, Z( Z: P+ r9 [: G
( j2 L, k; `, x) ]5 J2 k/ _, r
住宅因为是居民长期居住的地方,每家每户都有老有少,每个人对高度的承受能力不一样。而且从安全考虑,应该将栏杆适当提高。+ W2 `' Y# O3 Q; y: H

  ]8 u( V- J9 V1 |5 L9 h) l
7 \% Y3 l9 E+ a% V$ |( s我正好在做一个公建,假设商人屋面做完的标高在23.80m,那各位会选多高的女儿墙呢?3 M# D/ F  {5 S% z9 f8 H. z/ A3 W
我觉得应该可以选1.05m
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +12 积极参与讨论! 2007-11-26 00:25

TOP

引用:
原帖由 richal 于 2007-11-20 16:22 发表
+ I- J  C7 p1 i( L) B( d我也来说说如何运用规范。纯粹个人感觉。4 M! `$ i7 o% v5 v; g5 f; Q! @
8 H7 l$ }! q1 P1 n# I
看看大家都罗列了很多规范,但由于这些编规范的人不一样,对问题的理解和把握尺度也就不同。民用通则主要列出的是一般规律,放之四海皆准的原则问题,但是针对具体具体建 ...
# ]' i. a* z, t3 k
4 w1 O2 \: Y2 {* I! h当然可以了,又没有超过24m。

TOP

引用:
原帖由 天下第一郭 于 2007-11-14 20:47 发表
7 G7 G0 F5 l( U. U$ Y+ o# D# v# P首先:按通则:
; D1 ?+ d7 @" D6 O, i* d6.6.3 阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定:
, x, s, \$ P0 n! q' `2 临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅) ...
' Y( g/ i; d! R3 t+ N% t# t  S
虽然,7+1的上一层栏杆顶高度为300+7*3000+1100=22400<24000,但7+1为中高层住宅,所以还是得1100。3 Z$ w( _' ]7 Y/ O3 z# _
为什么要加1100呢?

TOP

引用:
原帖由 richal 于 2007-11-20 16:22 发表 ) L: W% ~1 t* y2 }# l7 P6 k: ?
我也来说说如何运用规范。纯粹个人感觉。
  J/ }+ f: c/ ?  F) K1 ]. p
0 L0 _8 g3 A6 V8 s  g看看大家都罗列了很多规范,但由于这些编规范的人不一样,对问题的理解和把握尺度也就不同。民用通则主要列出的是一般规律,放之四海皆准的原则问题,但是针对具体具体建 ...
4 ~. b) f0 l6 A/ q4 i! k! F6 G" D
我觉得上人屋面最少要做到1300,要去掉保温,面层,防水,找坡等等,净距保证1100

TOP

肯定得是净距离,不是得话就危险了。

TOP