[技术问题] 急问:挡土墙基础处理

现在有一地方原始地面标高为79m,设计标高为91m,原地面以下依次为:第一层:素填土,5.9m,承载力100kpa,第二层:泥质粉砂岩强风化带,0.6m,承载力400kpa,第三层:砂岩中风化带,>3.7m,承载力1300kpa,现在要在这里做挡土墙,做重力式是不行了,想做加筋挡墙,但加筋挡墙这么高基础也要达到300多啊,那是挖到基岩还是应进行地基处理了,挖到基岩太浪费了吧,如果进行地基处理该用什么办法呢?各位网友能否给小弟提点意见了,非常感谢!

TOP

12m的高差,加上基础埋置深度,挡墙墙高也就14m;* C3 _3 v& o% }" L
做浆砌片石衡重式挡墙足够了,什么地区,石料丰富么?" E, e" Z( H* s7 e) w0 l9 K5 z9 e
做加筋墙也行,适用于石料缺乏地区,造价也不是很高的。5 |3 z- U* E2 Q/ e* P
加筋墙的基础一般情况只在面板下做15号混凝土的基座(基础),
) y( t7 R0 H; S: z当地基承载力不够时,可采用换填、土质改良、补强等措施;3 @( g9 A0 d) s2 M$ R, t$ |
实在不行,就做钢筋混凝土的基础,再不行,就再基础下面打桩基吧。
本帖最近评分记录
  • zhangrihong 金币 +6 热心解答问题! 2007-11-25 09:53

TOP

首先你应该告诉大家设计标高上边是做什么用的。
" H2 p/ ^- ]2 t7 h一般而言10米以上的挡土墙不论哪种结构形式,做在承载力100kpa的素土上,那是开玩笑,稳定性计算绝对过不去。
9 S9 n9 }! d$ `" T+ {基础必须到达基岩。其实才5.9米的土层,对于挡土墙的的带状基础,采用什么补强措施效果都不好,用桩基还要配合钢筋混凝土基础,还不如直接挖到基岩划算。

TOP

同意3楼的,如抗倾覆不足可以设置锚拉拉杆解决。

TOP

我觉得拉杆比较好,还有就是挡土墙了常用方法,大开挖

TOP

如果是永久建筑,不建议采用加筋土挡土墙.
6 _. M) g. Y9 q- C$ g; ?其实采用桩基还要配合钢筋混凝土基础也是不错的选择.开挖基础根据地形条件开挖方量大,而且18米高的挡土墙本身对石料及砌筑质量要求也高,

TOP

我建议改用C15的混凝土的挡土墙,这样比较好
" x0 e9 w0 }, ~/ h4 V; \如果硬是要求采用浆砌石的,建议在挡墙配置钢筋混凝土柱来防止墙身断裂

TOP

地基承载力不符合要求,基础进行换填,用级配好的碎石土,基础建议使用C15砼或者片石砼,基础应深挖1m后换填。

TOP

同意楼上的:用C15的混凝土的挡土墙,这样比较好
5 P' {1 _" j: Q- ]如果硬是要求采用浆砌石的,建议在挡墙配置钢筋混凝土柱来防止墙身断裂

TOP

同意3楼的,做拉杆好些。

TOP